Помогите разобраться с электробезопасностью!!!!, Документация
 
1.4.3.Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала.
1.4.27. Проверка знаний норм и правил работы в
электроустановках Потребителей должна осуществляться по утвержденным руководителем
Потребителя календарным графикам.
Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие
сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год;
- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.

У нас повышение квалификации электромонтеров происходят в УЦ (повышение разряда), а ИТР - командировки на повышение квалификации
Заземление люльки
 
Требуется ли соединять люльку АГП (с изолирующей вставкой) с проводами ВЛ-10/0,4кВ при работах на этих ВЛ со снятием напряжения и заземлением ВЛ. А также требуется ли заземлять сам подъёмник?
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]38.37. При работе на проводах, выполняемой с[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть с[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]Провод при этом должен быть заземлен на ближайшей опоре или в пролете.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]38.38. Запрещается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]Запрещается использовать металлический трос в качестве бесконечного каната.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]Машинист (водитель), управляющий подъемником с земли, должен быть в диэлектрических ботах и диэлектрических перчатках.
[/FONT][/COLOR]Относится ли это к работам на ВЛ-10/0,4 кВ со снятием напряжения? Спасибо[COLOR=#ff0000][FONT='Times New Roman', Times]