[QUOTE]Виктор Викторов написал:
1. Может стоять только в устройстве обеспечивающем его защиту от опрокидывания, и что бы не мешался при проведении эвакуации и полному открыванию дверей.
2. это есть ЖО******ПА, по другому сказать не могу, ну что тут посоветовать: постарайтесь найти паспорта огнетушителей, в обязательном порядке восстановите, т.е. заведите журналы по проверке, обслуживанию, учету огнетушителей;
3. то, что вы перечислили - это ежеквартальный визуальный внешний осмотр мест установки и самого огнетушителя.
вот изучите, здесь все прописано.[/QUOTE]
Спасибо огромное за помощь!
Не могли бы Вы подсказать,даже и не знаю,что делать с ТО огнетушителей. Журнал по учету завела,а вот с ТО проблема.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и
дисперсность).
Это получается мне нужно на все огнетушители сделать бирки,что они якобы вскрывались?(опять же по ним будут видно,что они не вскрывались, а сотрудника который самостоятельно может сделать ТО в компании нет)Или лучше отправить на ТО в специализированную компанию все 4 огнетушителя?Но при это должны быть резервные,которых естественно нет.
Знаю,ситуация гиблая,но может есть выход?
1. Может стоять только в устройстве обеспечивающем его защиту от опрокидывания, и что бы не мешался при проведении эвакуации и полному открыванию дверей.
2. это есть ЖО******ПА, по другому сказать не могу, ну что тут посоветовать: постарайтесь найти паспорта огнетушителей, в обязательном порядке восстановите, т.е. заведите журналы по проверке, обслуживанию, учету огнетушителей;
3. то, что вы перечислили - это ежеквартальный визуальный внешний осмотр мест установки и самого огнетушителя.
вот изучите, здесь все прописано.[/QUOTE]
Спасибо огромное за помощь!
Не могли бы Вы подсказать,даже и не знаю,что делать с ТО огнетушителей. Журнал по учету завела,а вот с ТО проблема.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и
дисперсность).
Это получается мне нужно на все огнетушители сделать бирки,что они якобы вскрывались?(опять же по ним будут видно,что они не вскрывались, а сотрудника который самостоятельно может сделать ТО в компании нет)Или лучше отправить на ТО в специализированную компанию все 4 огнетушителя?Но при это должны быть резервные,которых естественно нет.
Знаю,ситуация гиблая,но может есть выход?