Инцидент с ртутью
 
Amida! замеры сделал центр гигиены, ждем сегодня результаты. Без протокола при проведении замеров они сказали, что ртуть в воздухе есть, но превышения пдк на рабочих местах нет, сколько конкретно пока не знаю. А вот в венткамере показатель выше, на их взгляд скорее всего ртути было как от разбитой лампы
Инцидент с ртутью
 
[QUOTE]Павел Иванов пишет:
Содержание мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации зависит от степени ртутного загрязнения помещения и определяется следующими принципами: 1. в обязательном порядке вызывают специалистов муниципального учреждения аварийно-спасательной службы по телефону 01 при: - механическом разрушении ртутьсодержащих ламп в количестве более 1шт и/или пруливе ртути в количестве большем, чем содержится в одном медицинском термометре; - при единичном разрушении ртутьсодержащей лампы и отсутствии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 2. устранение ртутного загрязнения может быть выполнено персоналом ООО «» собственными силами при одновременном соблюдении следующих условий: - механическом разрушении не более 1-ой ртутьсодержащей лампы или минимальном проливе ртути (не более количества, содержащегося в одном медицинском термометре); - наличии в ООО «» демеркуризационного комплекта/набора; - наличии в ООО » персонала, ознакомленного с инструкцией по работе с демеркуризационным комплектом и обеспеченного средствами индивидуальной защиты. В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для проведения демеркуризационных работ вещества (препараты), материалы и приспособления: - средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, бахилы); - приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок); - химические демеркуризаторы, моющее средство и др.
[/QUOTE]Павел, спасибо!
А в каком нормативном акте это все прописано?
Автопогрузчики-охрана труда
 
Коллеги! добрый вечер!
у кого есть идеи, как можно ограничить работу дизельных погрузчиков внутри помещений?
есть нормативные ограничения? может ПОты или в паспортах кто видел?
может прописано, что вентиляция должна быть?
подскажите, пожалуйста
Инцидент с ртутью
 
Amida! спасибо! у нас цех, его не проветришь....
Получу результаты замеров и когда узнаю сколько ртути было - расскажу
Инцидент с ртутью
 
Евгений! терзают смутные сомнения, что вполне достаточно, ногой загнать шарики ртути подальше,
написать бумажку, что все ок, и пусть все мрут сидят, как мухи) и смешно и грешно, а что делать
Инцидент с ртутью
 
[QUOTE]amida пишет:
[QUOTE]elcanto пишет:
Спасибо, почитаю труды Минтруда)
Проблема в том, что верить протоколам замеров людей, которые скрывают такие происшествия нет желания!
учитывая, что в протоколе замеров даже методика проведения не указана, как они пробы делали...
И прилагают они документы, что видите ли даже эвакуировали нас из здания, хочется на них найти управу
Замеры уже заказали
[/QUOTE]
Тут нужно понимать: хоть какой объем ртути был и откуда она вообще взялась-то. Ждите замеров. Я думаю, что Вам можно спать спокойно, ибо вряд ли бы они стали работать на месте, где будет превышение ПДК по ртути.
[/QUOTE]Ооооо, их руководство может и не будет работать, а на людей им наплевать, вы бы видели их условия труда, я в шоке была
до нашего появления здесь даже ремонт не предвиделся
Инцидент с ртутью
 
В том то и беда, вот такой арендодатель у нас((( пытаемся выудить документы на утилизацию, посмотрим, что получится, и , конечно, замеры.
А откуда она взялась, они не стали утруждаться выяснять, из акта следует, что нашел слесарь при обходе, а сколько она там пролежала, никто не знает. и в акте сказано, что источник появления ртути установить невозможно, видимо каждый с термометром ходит и бьет их в венткамерах.
Обидно, что замять все хотели, и думали, что им все с рук сойдет, поэтому и ищу документы, чтобы претензии обосновать
Нам своих рабочих жалко, мы их бережем
Инцидент с ртутью
 
Спасибо, почитаю труды Минтруда)
Проблема в том, что верить протоколам замеров людей, которые скрывают такие происшествия нет желания!
учитывая, что в протоколе замеров даже методика проведения не указана, как они пробы делали...
И прилагают они документы, что видите ли даже эвакуировали нас из здания, хочется на них найти управу
Замеры уже заказали
Инцидент с ртутью
 
Добрый день, коллеги! произошла такая ситуация: мы арендуем помещения, и на днях узнали, что у арендатора в нескольких метрах от нашей рабочей зоны была обнаружена металлическая ртуть, они нас не уведомили, эвакуации никакой не производили, сами собрали, сами демеркуризацию произвели, сами же сделали замеры, все у них хорошо, превышения ПДК нет.
Мы, конечно, в шоке, никто не знает сколько там ртуть лежала, всем органом все равно, хоть мчс, роспотребнадзор, росприроднадзор.
мы людей вывели из помещения, работы приостановили, но все чего мы добились это протокол замеров и акт расследования этого происшествия сотрудниками арендатора
Вы бы какие действия предприняли? где у нас прописан порядок действий при разливе отходов 1 класса опасности?
А стоит ли мне продолжать учиться на специалиста по ОТ
 
Всем здравствуйте!а я закончила летом 2009 Ижевский технический ВУЗ  по спеиальности БТиП!
4 месяца искала  работу по профилю, устроилась в строительную организацию, очень-очень нравится, интересно, столько информации надо знать, иногда складывается ощущение, что я за 4 месяца работы больше узнала про ОТ, чем за 5 лет учебы))))
а еще никому бы не посоветовала оказаться на кафедре БЖД моего ВУЗа, такая там женщина ужасная есть, столько крови попила, а как преподаватель, такое беееееееееее!вот отучилась, сдала с гордостью на 5 диплом, взяла его в руки, и теперь можно от всей души всем сказать: "не ходите к ним учиться!!!!!!!!!!"(таких преподавателей, которые ненавидят студентов и издеваются над ними - надо гнать!)
Инструкция по эксплуатации огнетушителя, Необходима интрукция по безопасной эксплуатации и пользованию огнетушителя
 
У нас недавно на строительной площадке были пожарники с проверкой, в предписании написали: "разработать и согласовать инструкцию по применению и техническому обслуживанию огнетушителей"
см. п.5.35.НПБ 166-97
5.35. На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает с местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должна содержать следующие сведения:
- марки огнетушителей;
- основные параметры огнетушителей;
- ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;
- действия персонала в случае пожара;
- порядок приведения огнетушителей в действие;
- основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте;
- действия персонала после тушения пожара;
- объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;
- правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.

Вот тоже сначала с главным инженером не хотели делать инструкцию, а потом вычитали это, так что тоже будем брать за основу прилагающуюся к огнетушителям инструкцию и добавлять отсебятину)