[ Закрыто] Обучение по электробезопасности
 
почему вы пишете про комиссию из 3х человек?

1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.

четко сказано 5

но присутствовать могут не менее 3х
[ Закрыто] Отчёт по ПК, для Ростехнадзора
 
Добрый день! Просьба поделиться отчетом в шаблоне СПК по кранам.Заранее спасибо! электронка [URL=demonzah@mail.ru]demonzah@mail.ru[/URL]
Грузоподъемные краны и документация, На что распространяются правила ПБ 10-382-00
 
Спасибо конечно за типовые карты. Я их и так видел. Я хотел посмотреть хоть одну разработанную на предприятии.
Или ни кто этим не занимается? все знают что надо ,а кроме типовых ничего нет.
Чем должен пользоваться стропальщик? Схемой погрузки или технологической картой ? В чём отличия схемы погрузки от технологической карты на погрузочно разгрузочные работы.
Изменено: Дмитрий Иванов - 25.01.2016 08:57:30
Грузоподъемные краны и документация, На что распространяются правила ПБ 10-382-00
 
У кого нибудь есть образец Технологической карты строповки грузов?
Прошу помогите скиньте образец.
Акт пуска ПС в работу
 
Согласно пунктов 143,141,142  ФНП должен быть Акт пуска ПС в работу в котором как я понял и должен поставить визу инспектор Ростехнадзора.
Акт пуска ПС в работу
 
Возможно есть у кого нибудь форма АКТа пуска ПС в работу
Грузоподъемные краны и документация, На что распространяются правила ПБ 10-382-00
 
п.141. (ФНП)  Решение о пуске в работу ПС, перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, на основании решения комиссии в следующих случаях:
при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы;
после монтажа кранов мостового типа и портального крана с применением сварки.
Эксплуатирующая организация обеспечивает работу комиссии в составе:
председатель комиссии - уполномоченный представитель эксплуатирующей организации;
члены комиссии - уполномоченный представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и уполномоченный представитель специализированной организации, если осуществлялся монтаж с применением сварки.

Исходя из этого я должен звать инспектора на пуск в работу? или нет?
Грузоподъемные краны и документация, На что распространяются правила ПБ 10-382-00
 
Не подскажите форму акта пука в работу ПС?
Нужно ли уведомлять ростехнадзор о пуске в работу? (раньше нужно было приглашать инспектора)