Превышение ПДК по формальдегиду в офисе
 
Цитата
Павел Боярский пишет:
Скажите! А что еще вам поменяли? Красили, утепляли, шумоизолировали, ставили перегородки, стелили линолеум .... ???
Нам выравнивали стены, клеили обои, меняли окна, стелили линолеум, сделали потолок, может еще что....
Цитата
Лариса.С пишет:
Что толку читать СНиПы если у Вас нет официального протокола замеров.
Народ у нас очень держится за свою работу и никто выступать против начальства не хочет... Поэтому для нас важно насколько сильное у нас превышение пдк!!! Если превышение нет или оно незначительное, народ возмущаться не будет.
Цитата
Ирина Гагарина пишет:
ПДК атмосферного воздуха
Т.е. пдк в офисе должно быть как для населенных мест 0,035 мг/м3?
Превышение ПДК по формальдегиду в офисе
 
Осмотрела всю нашу мебель, все заклеено и спереди и сзади, все стыки, края..
Вчера проводили замер при открытых окнах в проветренном помещении, получили концентрацию 0,4 мг/м3.

Еще нашла такой документ СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
5.9 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более:
а) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бытовых помещений;
б) ПДК в воздухе населенных мест - для жилых и общественных помещений.

10.1 Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помещений, содержащий загрязняющие вредные вещества (далее - «пылегазовоздушная смесь»), следует, как правило, очищать. Кроме того, необходимо рассеивать в атмосфере остаточные количества вредных веществ. В соответствии с «Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» [1] концентрации вредных веществ в атмосфере от вентиляционных выбросов данного объекта с учетом фоновых концентраций от других выбросов не должны превышать:
б) 0,3 предельно допустимых концентраций вредных веществ для рабочей зоны производственных помещений (далее - ПДКЖ г) в воздухе, поступающем в помещение производственных и административно-бытовых зданий через приемные устройства, открываемые окна и проемы, используемые для притока воздуха.

Подскажите, не означает ли это, что для помещений АБК, к коим мы и относимся, ПДК должна быть 0,3ПДКр.з.?
Превышение ПДК по формальдегиду в офисе
 
Лариса.С, Я не ИОТ я просто сотрудник офиса. Поэтому и обратилась за разъяснениями.
Т.е. получается, что для работника работающего непосредственно с формальдегидом (например изготавливающего мебель) ПДК будет 0,5 мг/м3, при этом у него наверняка будут вредные условия труда.
И для работника офиса не имеющего никакого отношения к формальдегиду нормы ПДК будут одинаковыми, и ни о каких вредных условиях труда и речи быть не может.

Также есть еще такой документ ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" максимальная разовая ПДК - 0,035 мг/м3.
Превышение ПДК по формальдегиду в офисе
 
Наше руководство в курсе сложившейся ситуации, никаких мер предпринимать не собирается. Делать новый ремонт и покупать новую мебель никто не будет.
Анализ делали не официально, а для себя, потому что руководство найдет способы получить "нужное им" официальное заключение.
Мы работаем в офисе вредные вещества у нас в помещении не обращаются, с формальдегидом мы не контактируем. Поэтому мы не знаем с какой ПДК сравнивать полученный результат от лаборатории, с ПДК в рабочей зоне или с ПДК максимально разовой. И в итоге превышение у нас в 2 раза или в 26 раз? Превышение в 26 раз очень значительно, и тогда и необходимо принимать меры.... Может есть нормативы, где расписаны ПДК для офисных помещений??
Превышение ПДК по формальдегиду в офисе
 
Добрый день!

Просьба помочь советом.

Офис в котором я работаю находится на территории предприятия. Два месяца назад в офисе был произведен капитальный ремонт и заменена вся мебель. После чего появился очень неприятный запах в помещении, а сотрудники стили жаловаться на головные боли, горечь во рту и резь в глазах. Сотрудниками нашей организации был проведен неофициальный анализ на содержание формальдегида в офисе. Полученная концентрация формальдегида 0,2 мг/м3. Что является превышением в 5 раз ПДК максимально разовой. Спустя месяц замер на формальдегид повторили в лаборатории, но также не официально. Была получена концентрация 0,9 мг/м3. Что является превышением ПДК максимально разовой в 26 раз, а ПДК в рабочей зоне 2 раза.
По какому нормативу ПДК максимально разовой или ПДК в рабочей зоне нам стоит ориентироваться (с учетом того что мы работаем в офисе и условия труда у нас не вредные)?
В какой нормативной документации нам можно найти ответ?
Страницы: 1