Во-первых, не огнеупорная, а противопожарная дверь.
Во-вторых, исходя из указанной площади, я понимаю, что это помещение в здании.
Категория В1-В4, рассчитывается по НПБ 105-03, а далее все вытекающие противопожарные мероприятия.
ППБ 01-03 п.33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
ППБ 01-03 п.507. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.