Коллеги, нужна помощь! Вот я знаю на 100%, что двум автоцистернам нельзя сливаться в один резервуар. Даже видел это в каком-то НПА. Не могу найти сейчас где это прописано.
Подмогите ))))) Ну, очень надо
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 2433Регистрация: 10.02.2011
0
02.10.2012 11:23:29
п.448 ппр рф
Гость
Сообщений: Баллов: 52Регистрация: 24.08.2012
0
03.10.2012 02:56:55
Оксана, а можно этот пункт применить к складам ГСМ
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 2433Регистрация: 10.02.2011
0
04.10.2012 10:29:49
ну, дело в том, что на складах ГСМ отпус НП в АЦ производится через системы автоматизированного налива, автомомбильные эстакады и одиночные стояки (п.5.104 ПТЭ нефтебаз).все это дело - конструктивные особенности. проектные.вы же не подставите две АЦ под один стояк? у нас отдельные площадки, на которые просто физически нельзя поставить две АЦ
Гость
Сообщений: Баллов: 52Регистрация: 24.08.2012
0
04.10.2012 11:05:01
Оксана, а у нас все происходит так как не должно. в АЦ опускается РВД который идет на насос другой конец РВД опускается в резервуар. Когда становятся две АЦ, то от каждой РВД идет в один резервуар. Представляете как нефтепродукт бурно перемешивается? С люка аж парит
Гость
Сообщений: Баллов: 52Регистрация: 24.08.2012
0
29.10.2012 03:43:37
Уважаемые коллеги будьте таб любезны, скиньте пожалуйста инструкции вводного и первичного инструктажа по пожарной безопасности (на нефтебазах, АЗС, КАЗС, складах ГСМ). Буду очень признателен !!!
Юлия Суворова
Гость
0
14.06.2013 12:29:34
Добрый день! У нас такая ситуация. Купили АЗС, оформляем на нее документацию. Но я не могу составить технические паспорта на резервуары и паспорт АЗС. КАК мне их сделать, не имея технической документации?
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
31.10.2016 09:28:49
Доброе время суток коллеги. При перегистрации наших опасных производственных объектов (склад гсм и участок транспортирования), РТН убрал данные объекты из класса ОПО. Сейчас подходит время перезаключать договор с АСФ. Вопрос - Нужен ли сейчас этот договор ?
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
31.10.2016 10:51:38
Цитата
Евгений Романов написал: Вопрос - Нужен ли сейчас этот договор ?
Если других ОПО нет - не нужен
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Евгений Романов написал: Вопрос - Нужен ли сейчас этот договор ?
Если других ОПО нет - не нужен
Уважаемый Квинтэссентор, по логике вещей я это тоже понимаю, но не могли бы Вы какой-нибудь ссылкой аргументировать
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
31.10.2016 11:15:30
Цитата
Евгений Романов написал: не могли бы Вы какой-нибудь ссылкой аргументировать
Как можно дать ссылку на отсутствие требования? Если только ссылку на абз. 3 п. 1 ст. 10 Закона № 116-ФЗ, но там нужно додумывать самому.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 15038Регистрация: 23.09.2014
0
01.11.2016 01:19:11
И склад ГСМ убрали? У нас участок транспортирования вошел в ОПО склад ГСМ, у вас что кол-во хранящегося топлива маленькое?
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
01.11.2016 04:13:24
Диана у нас и участок транспортирования и склад гсм был в опо, сейчас оба сняли. Скажите пожалуйста где прописано, про количество хранящегося топлива? Просто до меня здесь сидел специалист и он подавал заявление в ртн на снятие. Ему в ртн и сказали, что у вас количество малое для опо, но не аргументировали каким-то документом.
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 15038Регистрация: 23.09.2014
0
01.11.2016 04:23:18
116-фз К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в количествах опасные вещества следующих видов: (Абзац в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013 года . в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013 года .
Приложение2, таблица 2
Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах
500000 и более
50000 и более, но менее 500000
1000 и более, но менее 50000
-
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 15038Регистрация: 23.09.2014
0
01.11.2016 04:26:22
если меньше 1000 т хранится, то вы не попадаете под ОПО
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
01.11.2016 05:00:21
Спасибо огромное, не внимательно прочитал.
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
01.11.2016 09:27:30
У на с на предприятии сливщик - разливщик не обучен. Вот хотим отправить на обучение по профессии , но в нашей области нигде не обучают. Нашел одну АНО где могут присвоить 2 разряд. Они мне говорят Вы можете повысить разряд на предприятии. Если я правильно понимаю для того что бы повысить разряд на предприятии нужно иметь квалифицированную комиссию, а не водитель тракторист и сторож ? Подскажите пожалуйста как можно повысить разряд ?
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 15038Регистрация: 23.09.2014
0
01.11.2016 09:57:18
Почему только 2-ой? Поговорите с этим УЦ и третий поставят, никуда не денутся, потом только стажировать его надо, у вас только один сливщик?
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
01.11.2016 10:21:05
Диана, уже два раза разговаривал. Говорят у нас программа разработана только на присвоение 2 разряда, хотя раньше мы обучали там сличщиков - разливщиков на 3 разряд.
Гость
Сообщений: Баллов: 46Регистрация: 30.09.2016
0
17.11.2016 03:47:25
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста,на основании - ПРИКАЗа
от 29 января 2007 года N 37 с изменениями от 2015 года, нужно ли сейчас сливщику - разливщику после обучения в учебном центре проходить аттестацию или проверку знаний в ростехнадзоре?