Цитата |
---|
Михаил Бурков пишет: Является ли нарушением незакрытая дверца рубильника или щита управления, если дверцу можно открыть рукой |
Думаю, да. У нас всё закрыто. Я всегда ссылалась на:
ПОТ РО 14000-001-98 Правила по ОТ на предприятиях и организациях машиностроения п. 6.30.3. Конструкция органов управления электрооборудования должна исключать возможность их пуска посторонними лицами. Щитки и рубильники должны устанавливаться в глухих металлических кожухах, закрывающихся на замок, а также иметь надписи о применяемом напряжении и знак безопасности по ГОСТ 12.4.026. Металлические кожухи должны быть заземлены. Применение открытых рубильников, а также рубильников, имеющих кожухи с прорезями для движения ручки, запрещается. В положении "отключено" рубильники и другие приборы включения не должны самопроизвольно замыкать электрическую цепь под действием тяжести своих подвижных частей
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран. Вводное устройство и панель управления башенных кранов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок. Что-то есть в типовых производственных инструкциях для обслуживающего персонала.
ПОТ Р М 006-97 МПОТ при холодной обработке металлов п. 6.9.8. Дверцы шкафов станций управления должны запираться с помощью специального ключа или быть сблокированы с вводным выключателем таким образом, чтобы дверцы не открывались при его включенном состоянии и оборудование нельзя было включить при открытых дверцах.
Есть ещё ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования... может там что есть.
Помню, что где-то есть требования к щитам освещения, что они должны быть закрыты, если находятся на доступной высоте, но не помню, где....