Доброго времени суток всем!
Прошу вас разъяснить кто прав?
Чистяков пишет:
Прошу вас уточнить, правильно ли я понимаю что:
1.Работодатель может приказом назначить комиссию по проверке знаний в количестве 5 чел. и на предприятии проводить обучение, проверку знаний и присвоение 2 и 3 группы по электробезопасности?
2.Согласно требований ПТЭЭП п.1.4.30-1.4.31, если на предприятии (энергоустановки до 1000В) имеются 1 работник имеющий 3 до 1000В и два работника - 4 группу по электробезопасности до 1000В присвоенную в учебном центре, то они имеют право присвоить 2 группу работникам из числа электротехнологического персонала – операторам погрузочно-разгрузочной техники, и членам комиссии по проверке знаний?
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день, отвечаем на Ваше письмо. Изначально комиссия создается из 5 человек приказом директора, аттестовываются в комиссии Ростехнадзора. Ежегодно переаттестовываются 3 чел.(председатель, зам.председателя и 1 чел. с III группой). Внутренняя комиссия может присвоить II группу только работникам, имеющим профильное электротехническое образование (приложение 1 межотраслевых правил по охране труда) , или подтвердить. Без образования или имеющим неэлектротехническое образование на II группу нужно обучаться в учебных комбинатах.
Чистяков Сергей пишет:
Спасибо за ответ. Есть некоторые сомнения.
1Оператор погрузочно-разгрузочной техники не является электротехническим персоналом, а электротехнологическим и выполняет только эксплуатацию техники. Обязательное наличие профильного электротехнического образования не требуется, необходимо только обучение, проведенное специалистом электротехнологическим персоналом с 3 гр до 1000В, по программе 72 часов, разработанной и утвержденной ответственным за электрохозяйство 4 гр. До 1000В. См. п. 1.4.37. ПТЭЭП « Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.»
2. Прошу вас прокомментировать ваше понимание п. 1.4.31 ПТЭЭП. «… Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.»
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день! Отвечаю на п.1: порядок присвоения II группы по электробезопасности электротехническому( и электротехнологическому) одинаковый. Электротехнологический персонал приравнивается к электротехническому. По п.2: изначально аттестовываются 5 человек в комиссии Ростехнадзора, а потом при прохождении ежегодной проверки знаний двоих членов комиссии можно аттестовать во внутренней комиссии
Чистяков Сергей пишет:
По ответу №1. Согласен, что порядок присвоения одинаков. Присвоение группы возможно непосредственно на предприятии силами комиссии предприятия, при условии что группы по электробезопасности следующие: председатель – 4 до 1000В, инженер по ОТ – 4 до и св.1000В, члены комиссии 3 гр. До 1000В и 2 гр до 1000В?
По ответу №2. Все же ни где в Правилах не указано что обучение должно быть проведено всем пяти членам комиссии в Энергонадзоре или УЦ с присутствием инспектора Энергонадзора. Подчеркиваю! п. 1.4.31 ПТЭЭП. «… Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.» Если я не прав укажите НПА и пункт или ссылку на него.
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день еще раз! Вы совершенно верно ссылаетесь на п.1.4.31, но он действует для уже созданной комиссии, а для того, чтобы создать комиссию нужно 5 человек аттестованных по данной организации на соответствующие группы в комиссии Ростехнадзора.
Прошу вас разъяснить кто прав?
Чистяков пишет:
Прошу вас уточнить, правильно ли я понимаю что:
1.Работодатель может приказом назначить комиссию по проверке знаний в количестве 5 чел. и на предприятии проводить обучение, проверку знаний и присвоение 2 и 3 группы по электробезопасности?
2.Согласно требований ПТЭЭП п.1.4.30-1.4.31, если на предприятии (энергоустановки до 1000В) имеются 1 работник имеющий 3 до 1000В и два работника - 4 группу по электробезопасности до 1000В присвоенную в учебном центре, то они имеют право присвоить 2 группу работникам из числа электротехнологического персонала – операторам погрузочно-разгрузочной техники, и членам комиссии по проверке знаний?
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день, отвечаем на Ваше письмо. Изначально комиссия создается из 5 человек приказом директора, аттестовываются в комиссии Ростехнадзора. Ежегодно переаттестовываются 3 чел.(председатель, зам.председателя и 1 чел. с III группой). Внутренняя комиссия может присвоить II группу только работникам, имеющим профильное электротехническое образование (приложение 1 межотраслевых правил по охране труда) , или подтвердить. Без образования или имеющим неэлектротехническое образование на II группу нужно обучаться в учебных комбинатах.
Чистяков Сергей пишет:
Спасибо за ответ. Есть некоторые сомнения.
1Оператор погрузочно-разгрузочной техники не является электротехническим персоналом, а электротехнологическим и выполняет только эксплуатацию техники. Обязательное наличие профильного электротехнического образования не требуется, необходимо только обучение, проведенное специалистом электротехнологическим персоналом с 3 гр до 1000В, по программе 72 часов, разработанной и утвержденной ответственным за электрохозяйство 4 гр. До 1000В. См. п. 1.4.37. ПТЭЭП « Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.»
2. Прошу вас прокомментировать ваше понимание п. 1.4.31 ПТЭЭП. «… Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.»
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день! Отвечаю на п.1: порядок присвоения II группы по электробезопасности электротехническому( и электротехнологическому) одинаковый. Электротехнологический персонал приравнивается к электротехническому. По п.2: изначально аттестовываются 5 человек в комиссии Ростехнадзора, а потом при прохождении ежегодной проверки знаний двоих членов комиссии можно аттестовать во внутренней комиссии
Чистяков Сергей пишет:
По ответу №1. Согласен, что порядок присвоения одинаков. Присвоение группы возможно непосредственно на предприятии силами комиссии предприятия, при условии что группы по электробезопасности следующие: председатель – 4 до 1000В, инженер по ОТ – 4 до и св.1000В, члены комиссии 3 гр. До 1000В и 2 гр до 1000В?
По ответу №2. Все же ни где в Правилах не указано что обучение должно быть проведено всем пяти членам комиссии в Энергонадзоре или УЦ с присутствием инспектора Энергонадзора. Подчеркиваю! п. 1.4.31 ПТЭЭП. «… Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.» Если я не прав укажите НПА и пункт или ссылку на него.
Ответ из УЦ неизвестный:
Добрый день еще раз! Вы совершенно верно ссылаетесь на п.1.4.31, но он действует для уже созданной комиссии, а для того, чтобы создать комиссию нужно 5 человек аттестованных по данной организации на соответствующие группы в комиссии Ростехнадзора.