Цитата | ||
---|---|---|
Мария Величко написал:
|
20 августа 2015 11:50
|
|||||
|
|
9 октября 2015 10:51
Утвердили Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве". Теперь СНиП 12-03-2001 носит рекомендательный характер. В новом приказе про испытание приставных лестниц и лестниц-стремянок ничего не сказано. Все-таки надо их испытывать или нет?!
|
|
|
|
9 октября 2015 11:23
Да, и правила по ОТ при работе с инструментом то же новые. Вопрос тот же)))
|
|
|
|
9 октября 2015 11:41
В новом приказе в строительстве есть ссылка на Приказ №155 по ОТ при работе на высоте. В нем п.160 - про осмотр лестниц -стремянок перед работой.
|
|
|
|
9 октября 2015 13:12
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||
|
|
15 октября 2015 10:25
А если захаживают проверяющие, для кого СНИП является НПА? Нет нет, да надо испытывать. |
|||
|
|
16 октября 2015 10:00
|
|
|
|
16 октября 2015 10:41
добровольно
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
|
|
|
|
20 октября 2015 15:42
вот тут говорите об новых правилах «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями». дайте ссылку на эти правила! а то найти не могу !
а лестницу или стремянку все таки испытать не помешает для собственного спокойствия ! |
|
|
|
20 октября 2015 16:15
|
|
|
|
21 октября 2015 9:05
|
|||
|
|
23 октября 2015 13:06
Напишу-ка я в Минтруда..
|
|
|
|
1 декабря 2015 16:16
Кому интересно, почитайте, что ответил мне Минтруд. Лёлька, была права
|
|
|
|
2 декабря 2015 9:27
Марина, сие письмишко разместить бы для всех сюда
Ответ понятен
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
|
|
|
|
2 декабря 2015 10:04
Без проблем)
|
|
|
|
17 февраля 2016 16:19
Пересмотрел паспорта на лестницы, которыми пользуются работники:
1. Лестница-стремянка ЛСМ (для производства электромонтажных работ на высоте). длина 2,2 м.,г.в. - 2014 2. Стремянка Safety, длина 3,5 м.,г.в. - 2014 3. Лестница-стремянка Шток, длина 1,8 м.,г.в. - 2014 Ни в одном паспорте нет информации об их испытании Только общие требования безопасности: 1. Внешний осмотр на выявление дефектов. 2. Не перегружать лестницу выше допустимой -150 кг. Т.е. получается, что завод-изготовитель не предусматривает их ипытания в период эксплуатации Делаю записи в Журнале регистрации и учета испытаний лестниц (приставных, стремянок). В графе 5"Результат испытания" делаю запись, ссылаясь на Паспорт или руководство по эксплуатации завода-изготовителя. Подскажите, я прав? |
|
|
|
17 февраля 2016 16:29
получается, что завод-изготовитель не предусматривает их испытания в период эксплуатации!
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
|
|
|
|
17 февраля 2016 17:08
Да, получается так. Там еще написано, что "каждая партия лестниц проходит обязательную выборочную проверку". Испытания проводят по стандарту EN131: на прочность (п.4.2), на изгиб (п.4.3), ступеней и площадок (п.4.6), на боковой изгиб (п.4.4), на продольный изгиб (п.4.5). ну и соответственно гарантийный срок от 1 года до 5 лет
Изменено: |
|
|
|
17 февраля 2016 22:09
Михаил Еманов,
Это периодические испытания изготовленной продукции на соответствие требованиям ТУ. В процессе эксплуатации лестниц достаточно проведения осмотров. |
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |