Цитата |
---|
Nancy написал: Уважаемые коллеги, обращаюсь к тем, кто самостоятельно проводит проверку ВПВ, какой формы акт вы составляете? Назначены ли приказом лица, проводящие проверку? Какое оборудование вы используете? Спасибо! |
Приказом Гены назначен за проверку работоспособности и все работы с пож. кранами гл. инженер, там же вроде были сроки по перекаткам и пускам воды. Форму акта, наверное надо было туда вложить в прил., но это было до меня 7 лет назад.
акт составляется
Вот 390-ый:
55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
Самого акта нет, значит форма свободная - комиссия в составе.... проверила....краны, гидранты, рукава перекатаны...