Что относится к пожароопасным производствам?

Страницы: 1
RSS
Что относится к пожароопасным производствам?
 
Как известно, все производства подразделяются по взрывной опасности на следующие группы.
А - взрывопожароопасные; к этой группе относятся производства, в которых обращаются горючие газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с температурой вспышки до 28° С включительно при условии, что указанные газы и жидкости могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, вещества, способные самовозгораться (самовоспламеняться) и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом;
Б - взрывопожарные; к этой категории относятся производства, в которых обращаются горючие газы, нижний предел воспламенения которых свыше 10% к объему воздуха, а также жидкости с температурой вспышки от 28 до 61° С включительно или нагретые до температуры вспышки и выше, горючие пыли или волокна, нижний концентрационный предел воспламенения которых 65 г/м3 и ниже при условии, что указанные газы, жидкости и пыли
В - пожароопасные; к этой категории относятся производства, в которых обращаются жидкости с температурой вспышки выше 61° С и горючие пыли, нижний концентрационный предел воспламенения которых более 65 г/м3, вещества способные только гореть, но не взрываться при контакте с воздухом, водой или друг с другом, а также твердые сгораемые вещества и материалы.
Категория Г - непожароопасные; к этой категории относятся производства, в которых обращаются негорючие вещества и материалы в горячем раскаленном или расплавленном состоянии, а также вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Категория Д - непожароопасные; к этой категории относятся производства, в которых обращаются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и т. д.).
Категория Е - взрывоопасные; к этой категории относятся производства, в которых обращаются взрывоопасные вещества (горючие газы без жидкой фазы и пыли) в таких количествах, при которых могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, но не могут создаваться пожароопасные условия; к таким производствам относятся, например, объекты со сжатыми горючими газами.
У НАС ИМЕЕТСЯ СТО. В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СЛИВАЕТСЯ ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО И ЗАЛИВАЕТСЯ НОВОЕ. МОЖНО ЛИ ЭТО ОТНЕСТИ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ? Т.к. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА ВЫШЕ 61С
 
Цитата
Тимур Негуч пишет:
Как известно, все производства подразделяются по взрывной опасности на следующие группы.

У НАС ИМЕЕТСЯ СТО. В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СЛИВАЕТСЯ ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО И ЗАЛИВАЕТСЯ НОВОЕ. МОЖНО ЛИ ЭТО ОТНЕСТИ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ? Т.к. ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА ВЫШЕ 61С
http://base.garant.ru/5646727/5/
Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный). - "Деловой двор", 2009 г. > Раздел I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности > Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.

Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон
Статья 17. Цель классификации
В комментируемой статье предусмотрено существование классификаций пожароопасных и взрывоопасных зон. Соответственно, классификация пожароопасных зон определена в ст. 18 комментируемого Закона, а классификация взрывоопасных зон - в ст. 19 данного Закона.

Комментируемая статья также определяет цели указанных классификаций. В этом отношении необходимо отметить, что данные классификации не являются новыми - они ранее предусматривались в соответствующих нормативных документах по пожарной безопасности. В этих же документах обозначались и цели таких классификаций.
В частности, цели классификации пожароопасных зон следовали из положений п. 7.4.1 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (о названном документе см. комментарий к ст. 18 Закона). В указанном пункте определена область применения названной главы: глава распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данной главой; выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
Цели классификации взрывоопасных зон прямо определялись в п. 3.2 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" (о названном документе см. комментарий к ст. 19 Закона), согласно которому классификация зон - это метод анализа и классификации окружающей среды, в которой может присутствовать взрывоопасная газовая смесь, проводимый с целью выбора электрооборудования и устройства электроустановок, эксплуатация которых в присутствии данной смеси должна быть безопасной. Классификацию проводят с учетом разделения взрывоопасных газовых смесей по категориям и группам.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Комментируемая статья в ч. 1 предусматривает классификацию пожароопасных зон. В данную часть статьи вошли несколько измененные следующие положения п. 7.4.3-7.4.6 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ)*(44) (глава утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 марта 1980 г.) о классификации пожароопасных зон:

зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C;
зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха;
зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества;
зоны класса П-III - расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C или твердые горючие вещества.
Как определено в п. 7.4.2 названного документа, пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. Однако, следует иметь в виду, что в п. 30 ст. 2 комментируемого Закона дано определение более общего понятия "пожароопасная (взрывоопасная) зона": часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);
2. Часть 2 комментируемой статьи в отношении методов определения классификационных показателей пожароопасной зоны отсылает к нормативным документам по пожарной безопасности. В этой связи следует отметить, что в п. 7.4.7-7.4.13 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ) определено следующее...
===================================
Примерно, вот так!!