Коллеги, добрый день.
Наш доблестный бизнес очень сильно настаивает на строительстве небольшого склада (~1000 км2) в южных широтах РФ. Но на территории, где планируется строительство находится частная АЗС с 1 колонкой диз. топлива. Хранение открытого типа: компрессор и цистерна стоит на земле, цистерна выкрашена в белый цвет, но без навеса. Напротив заправки есть бассейнчик, других средств тушения, в т.ч. и ПЩ с вёдрами при визуальном осмотре площадки не выявлено. Единственная дорога проходит через заправку. Планируемый склад в 50-70 метрах от АЗС.
Запросили документы у арендодателя, но он отказал, мотивируя это тем, что АЗС - давнишний арендатор и отказал ему в предоставлении документов.

Помогите, пожалуйста, дать мотивированный отказ бизнесу, т.к. они, почуяв выгоду, вцепились в эту площадку зубами.

Заранее благодарю!
 
Цитата
Владимир написал:
Планируемый склад в 50-70 метрах от АЗС.

нормативное расстояние от склада до АЗС с открытым резервуаром 25 м, у вас минимум вдвое больше.

Цитата
Владимир написал:
Напротив заправки есть бассейнчик

6.37 Наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС.

п.389 ППР1479 - Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 x 1,5 метра. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках.
Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6A, 233B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации).


Что вас смущает?
Изменено: Алег - 6 мая 2024 12:21
 
Спасибо за ответ!
Смущала дорога идущая между водоёмом и АЗС, в 2 метрах (вместо хотя бы 9) от компрессора, колонки и цистерны. Мы предложили организовать другой подъезд к складу и финансисты сразу выбрали альтернативный вариант стройки/аренды склада.
 
Цитата
Владимир написал:
вместо хотя бы 9

ну это их нарушение, написали бы жалобу в мчс что нарушен ФЗ-123 есть риск гибели водителей, внеплановая проверка предписание, неустранение приостановка и т.д.

Цитата
Владимир написал:
Мы предложили организовать другой подъезд к складу и финансисты сразу выбрали альтернативный вариант стройки/аренды склада

Обычно стоимость дорог смехотворна по сравнению со стоимостью склада, поэтому решение финансистов не очень понятно, или там такие условия что смета зашкаливает?