Меню
Навигация
Пробный доступ к системе Гарант
Вебинар
Техносферная безопасность- обучение

Категории персонала по ЭБ

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Категории персонала по ЭБ
 
Цитата
написал:
А если она идет в сопровождении ОРП с 4ой группой - ей первой хватит?
903н: "3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
Сопровождающий работник должен осуществлять контроль за безопасностью работников, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям."
 
Цитата
написал:
вспомогательный персонал. она же работы в ЭУ не производит
а снятие показаний со счетчиков - не считается работой в порядке текущей эксплуатации?
Изменено: Сергеева Мария - 28 марта 2024 8:46
 
Цитата
написал:
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки в сопровождении оперативного персонала
А в одиночку, работники, не обслуживающие ЭУ могут заходить только если у них 3ья ОРП или 4ая АТП (ЭУ до 1000В)?
Получается, 2ая группа вспомогательного ситуацию не исправит. Единолично она все равно туда заходить не имеет права.
 
Цитата
написал:
А в одиночку, работники, не обслуживающие ЭУ могут заходить только если у них 3ья ОРП или 4ая АТП (ЭУ до 1000В)?
3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий:
группу V по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В;
группу IV по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).
 
так, хорошо. то есть, условно говоря, чтобы уборщице зайти и помыть пол в щитовой, нужно быть ОРП с 3ьей группой или тащить с собой АТП с правом единоличного осмотра? Не понимаю ,честно. Речь ведь не идет об обслуживании или осмотре самой ЭУ. Вот просто - зашла, посмотрела на показания счетчиков через окошко и вышла. Или (если говорить об уборщице) - зашла, вымыла вокруг ковриков, подмела коврики, вышла.
Изменено: Сергеева Мария - 28 марта 2024 9:57
 
Цитата
написал:
зашла, вымыла вокруг ковриков, подмела коврики, вышла.
однажды может войти - и не выйти
 
Цитата
написал:
то есть, условно говоря, чтобы уборщице зайти и помыть пол в щитовой, нужно быть ОРП с 3ьей группой или тащить с собой АТП с правом единоличного осмотра?
Нет, т.к. 7.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, имеет право выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ имеет право выполнять один работник, имеющий группу III.
 
Цитата
написал:
Также есть информация, что она по просьбе председателя иногда ходит туда единолично - также - что-то посмотреть, сделать фото какого-нибудь ввода и тп.
Т.е. проводит единоличный осмотр электрооборудования.
"сделать фото какого-нибудь ввода и тп." , т.е. делать фото токоведущих частей находящихся под напряжением?
 
Цитата
написал:
Не понимаю ,честно.
Для того, чтобы понять люди проходят специальное обучение и проверку знаний.
 
Цитата
написал:
имеет право выполнять работник, имеющий группу II
группу 2 какого типа персонала?? вспомогательного? ОРП?
 
Цитата
написал:
Т.е. проводит единоличный осмотр электрооборудования.
По этой ситуации уже проведена беседа и с руководителем и с ответственным за выдачу ключей от щитовой.
 
Цитата
написал:
руппу 2 какого типа персонала?? вспомогательного? ОРП?
см.#44
 
Добрый день. Запуталась в НПА по электробезопасности. Читая сообщения на форме так и не поняла. Организации - потребитель, мы должны делить электротехнологический персонал на:

- административно-технический персонал;

- оперативный персонал;

- оперативно-ремонтный персонал;

- ремонтный персонал;

- вспомогательный персонал

 
Товарищи, здравствуйте!

Есть вопрос касательно категории персонала.

В ПРП существует:

- административно-технический персонал - всякие организаторы работ (согласно ПОТЭЭ);
- диспетчерский персонал - дядьки на облаке, которые дают обязательные команды или свои соблаговоления на всякие вмешательства, либо с помощью магии сами непосредственно воздействуют на нужные объекты ;
- оперативный персонал - это бедняги, которые и в дождь и в снег бегают к ЭУ без устали их ласкают, а также учат как ласкать других будущих бедняг и смотрят чтобы другие бедняги правильно ласкали и вот это вот все. Также готовят ЭУ к ремонту и прибытию в них скоростных бедняг (бар, кальян, спокойная музыка и пр.) ;
- оперативно-ремонтный персонал - это скоростные бедняги, которые по первому зову несутся лечить заболевшую ЭУ, или полюбоваться ей, или приласкать её и т.д.
- ремонтный персонал - это задорные бедняги, которые с улыбкой могут вылечить ЭУ, ну или приделать ей дополнительные узлы, или вообще, полностью изменить облик ЭУ.
- вспомогательный персонал - это такие люди, не относящиеся к предыдущим категориям, а также работники предыдущих категорий, временно выполняющие работы в электроустановках и за их пределами, не относящиеся к работам по основной должности и специальности. Самый загадочный контингент, который вроде тот, но немножко наоборот.

В ПОТЭЭ существует:

электротехническиий;

электротехнологический;

неэлектротехнический


В нашей организации есть водители электроштабелера (ВЭШ). Ставят ЭШ на зарядку.

Понятно, что они относятся к электротехнологическому персоналу. Но вот совсем не понятно к какому персоналу согласно ПРП относятся водители ЭШ? Подскажите пожалуйста, к кому из этих уважаемых заклинателей электричества можно отнести простых ВЭШ?

 
Цитата
написал:
Но вот совсем не понятно к какому персоналу согласно ПРП относятся водители ЭШ? Подскажите пожалуйста, к кому из этих уважаемых заклинателей электричества можно отнести простых ВЭШ?
ПРП вроде только для энергетики.
 
Цитата
написал:
Подскажите пожалуйста, к кому из этих уважаемых заклинателей электричества можно отнести простых ВЭШ?
к оперативному:
Цитата
написал:
- это бедняги, которые и в дождь и в снег бегают а также учат как ласкать других и смотрят ....готовят к ремонту ;
 
Спасибо за подсказку!))
 
Добрый день. а как в удостоверениях уборщиков помещений, работающих с электропылесосом, электрополотёром написать - 2 гр., электротехнологический вспомогательный или...?
Повар, эл. печи работают от 380 Вт - 2гр., электротехнологический и какой?
Допущены к эксплуатации эл. оборудования или эл. приборов?
 
Цитата
написал:
Добрый день. а как в удостоверениях уборщиков помещений
Допущен в качестве электротехнологического персонала в электроустановках до 1000В.
 
А категория какая: вспомогательный? ИЛИ какой? У повара, например
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)