Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Велко
Сфера
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ

Лица в инструкции о мерах пожарной безопасности

Страницы: 1
Лица в инструкции о мерах пожарной безопасности
 
Уважаемые!
Перелопачиваю инструкцию о МПБ.
Добрался до части, что требуется в соответствии с п.394 ППР 1479:
"В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:..."
Ранее у нас было прописано, что все перечисленное возлагается на лиц, ответственных за ПБ на соответствующих объектах защиты, а также на должностных лиц, прибывших к месту пожара...

А сейчас задумался.
Мы на одном объекте арендаторы, а на другом - собственники небольшого помещения в большом БЦ.
Нужно ли нам все эти пункты охватывать?

Например, не дай Бог, пожар в этом БЦ. Там всех выгонят из здания и управляющая компания будет рулить...
Та же проверка включения пожарной сигнализации, оповещения ответственного за электрохозяйство, перекрывание коммуникаций, встреча пожарной охраны - это точно не наша задача. Я так понимаю наша задача - это всех своих работников вывести и доложить о количестве эвакуируемых и отсутствующих...

Как у Вас прописан этот момент?
Изменено: Lefar - 9 февраля 2024 12:37
 
Или возможно в инструкции указать, что "это" делает представитель арендатора, например, а "то" делает наш ответственный?
 
Цитата
написал:
собственники небольшого помещения в большом БЦ.
Цитата
Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре
Помещение в БЦ не является объектом защиты, объектом защиты является БЦ. Ответственные за ПБ в помещении не назначаются.
Если сильно заморачиваться, можно прописать ответственных за ПБ в БЦ.
upd: а по п.394 укажите только то, что Ваши работники делают (сообщают о пожаре, организуют эвакуацию из помещения и т.д.)
Изменено: Илья Васильевич - 12 февраля 2024 14:24
 
Цитата
написал:
Мы на одном объекте арендаторы, а на другом - собственники небольшого помещения в большом БЦ.
Нужно смотреть, как прописана ответственность (обеспечение или соблюдение) за пожарную безопасность в договоре аренды
В любом случае инспектор придет к собственнику здания
Изменено: Инга - 16 февраля 2024 8:51
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)