Цитата |
---|
написал: Что можно на это ответить ? |
Приказ ФСИН ссылается на устаревший документ ППБ 01-03 "508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.". Взамен были введены ППР 390, где был пункт "348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки."
Данный документ тоже устарел, взамен ввели ППР 1479, а там уже нет штепсельных розеток
Цитата |
---|
написал: п.293 ППР в РФЗапрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. |
Соответственно, этим можно ткнуть в аудиторов, ведь приказ ФСИН для вас не профильный