Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Велко
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ

Правила установки пожарных извещателей

Страницы: 1
Правила установки пожарных извещателей, Расстояние до кондиционера
 
Товарищи, здравствуйте!

Имеется серверная. В ней 2 пожарных извещателя, один установлен возле отверстия дымоудаления, ну и бог с ним, а второй установлен на потолке между двумя кондиционерами. При чем ИП находится выше кондиционеров на высоту их корпуса. Понимаю, что извещатель не будет работать корректно потому что кондиционеры будет просто сдувать дым до определенного времени. В НПА прописано, что ИП нельзя устанавливать ближе 1 метра от вентиляционного отверстия (ну и + кое какие оговорки). Ну блин, мы же не 91-ом живем, ну напишите, что-нибудь про кондишки. Итого вопрос. Кто-нибудь, где-нибудь видел, на каком расстоянии допускается устанавливать пожарные извещатели от кондиционеров или сплит систем?
Изменено: Александр Милосердный - 19 февраля 2024 15:34
 
Вроде бы еще действующий СП 484.1311500.2020
 
Цитата
написал:
Вроде бы еще действующий СП 484.1311500.2020
А толку-то?

6.6.32. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.


Приказ МЧС России от 31.07.2020 №№ 582, СП 484.1311500.2020
Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

Мне нужен кондиционер или сплит система.

 
Цитата
написал:
Мне нужен кондиционер или сплит система.
И у этих технических устройств совсем нет этого:

Цитата
написал:
вентиляционного отверстия
????
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
кондиционеры будет просто сдувать дым до определенного времени.
никуда он его не сдует... он его будет гонять взад впреред по кругу вокруг ИП в закрытом помещении...
Все будет хорошо!
 
Измените направление обдува в пол)
пусть туда дует)
 
Цитата
написал:
на каком расстоянии допускается устанавливать пожарные извещатели от кондиционеров.
Здравый смысл вам в помощь! ИП у вас локальный (на батарейках, пищит при срабатывании) или сетевой (с выводом сигнала на пульт). Судя по описанию, ИП дымовой, а не тепловой. Поэтому просто проверьте, как срабатывает датчик, например от дыма сигареты, затем выберите оптимальное направление потока от кондиционера, чтоб не нарушалась работа системы.
Все просто, не ищите проблем.
 
Цитата
написал:
Здравый смысл
не всегда сочетается с НПА)
 
Товарищи, всем спасибо. Вопрос закрыт. ))
 
ну хоть и закрыт - письмецо таки прикреплю))
как говорится...шерше ля ГИП/ГАП
Изменено: Сергеева Мария - 1 марта 2024 13:14
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)