Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Велко
Сфера
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ

Штепсельные розетки на складе

Страницы: 1
Штепсельные розетки на складе
 
Добрый день. Кто то может сталкивался с таким : пришли проверять пожарную безопасность здания, обнаружили штепсельные розетки на складе, а ссылаясь на Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 для складских помещений.п 9. и 9.1.Объекты хранения и Общие требования, их быть не должно. Что можно на это ответить ? У нас там рабочие места, оснащенные компьютерами и другой оргтехникой.
 
Вы ФСИН? розетки в помещениях складов?
Все будет хорошо!
 
Нет, это аудит ссылается на них. Аудит местный из головного офиса.
 
Инна Верник, так и скажите им:
Цитата
1.1. Настоящие Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов ФСИН России (далее - Правила) распространяются на территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний, учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, образовательные, лечебно-профилактические и иные учреждения ФСИН России.
Все будет хорошо!
 
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), шестое издание, устанавливают: «7.4.44. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций».
Соответственно, штепсельные розетки не допускаются в пожароопасных зонах складских помещений. В остальных случаях установка штепсельных розеток не запрещена.
Все равно нельзя ( просто они не знают на что ссылаться....
 
Цитата
написал:
Что можно на это ответить ? У нас там рабочие места, оснащенные компьютерами и другой оргтехникой.
Значит это не складское помещение.
 
а в камерах приказ ФСИН допускает розетки, или приходится патрон лампочки разбирать чтобы почифирить?
 

п.293 ППР в РФ

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

 
Цитата
написал:
Что можно на это ответить ?
Приказ ФСИН ссылается на устаревший документ ППБ 01-03 "508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.". Взамен были введены ППР 390, где был пункт "348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки."
Данный документ тоже устарел, взамен ввели ППР 1479, а там уже нет штепсельных розеток

Цитата
написал:
п.293 ППР в РФЗапрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Соответственно, этим можно ткнуть в аудиторов, ведь приказ ФСИН для вас не профильный

 
Влад77, выше уже указали, что
"Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), шестое издание, устанавливают: «7.4.44. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений..."
Цитата
написал:
Значит это не складское помещение.
А вот здесь бы подробнее...Если у них, скажем, установлена категория В3 этого "складского" помещения?
 
Цитата
написал:
выше уже указали, что
читайте внимательно автора
Цитата
написал:
просто они не знают на что ссылаться....
речь не про ПУЭ, а про Приказ ФСИН
Цитата
написал:
ссылаясь на Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 для складских помещений.п 9. и 9.1.Объекты хранения и Общие требования, их быть не должно. Что можно на это ответить ?
 
Пункт 7.4.44 ПУЭ противоречит сам себе. Думаю, что те, кого волнуют штепсельные розетки на складе, должны обратиться за разъяснениями в Минэнерго
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)