Кто-нибудь заказывал разработку программы производственного контроля в специализирующихся организациях? Есть за что платить? (офисные раб.места+водители легковых авто).
 
Цитата
Anna S написал:
Есть за что платить?
нет не зачто...
Все будет хорошо!
 
Поколение ЕГЭ?
Из Нета:
Работаю в продуктовом, пришла с проверкой молодая девушка- эксперт из Роспотребнадзора. Прошлись мы с ней по подсобкам, проверили документацию, все в норме. Начали проверять холодильное оборудование. "У Вас нарушение!"- Выдает проверяющая - "температура в морозильном ларе с рыбой не соответствует условиям хранения продукции!" Я аж опешил (проверяем по 2 раза в день), читаю условия хранения на этикетке мороженой рыбы: "... хранить при температуре не выше -18°C". Смотрю на термометр: -25°, еще раз читаю, еще раз смотрю... Говорю девушке: "как же не соответствует? Все вроде в норме." А она закатывая глаза: "Ну что вы из меня дурочку то делаете, написано же, не ВЫШЕ -18 а у Вас -25 это значит ВЫШЕ, значит нарушение... так в акте и запишем."

Из комментариев:

Я бы на месте проверяющий запросил свидетельство о поверке на термометры, с помощью которых контролируется температурный режим камеры. Ну и если у них там ещё есть своя кулинария - это вообще раздолье, ибо никто не лепит стикеры со временем, когда сделали салатик. Посмотреть условия хранения моющего инвентаря, всё ли подписано и промаркировано.

Ещё не мешает провести замеры освещенности в 4 разных точках торгового зала. Как правило там часто можно найти нарушения на предмет соответствия нормам. Поднять договора со сторонними организациями и кропотливо проверить все акты. В общем, я бы тысяч на 200-300 эту лавочку нагнул в легкую, работай я в Роспотребнадзоре. Жаль, я по другой сторону баррикад.

Изменено: Сергей.мозпит - 18 февраля 2019 11:15
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
 
я испугала свой юротдел своей программой ПК - видно первый раз увидели подобный документ , рекомендуют заказать в спец.организации, думая что увидят от них что-то другое, и не переубедить ведь...(.
 
Anna S, есть деньги - закажите... только вычеркивайте лишнее..
Все будет хорошо!
 
Anna S, если будете заказывать, проконтролируйте разработку раздела "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)".
Нашей организации потенциальный разработчик (отказались от них) "накатал" этот раздел + План-график исследований потянувший бы расходы тысяч на 200 в год только за замеры!
Изменено: Клименко Светлана - 19 февраля 2019 12:50
 
Марина, проверка была в сентябре 2018 г. Спрашивали (по памяти):
1) Договора аренды помещений и техники;
2) Договора по обращению с отходами;
3) Программу производственного контроля, план-график исследований и результаты исследований
4) Документы по мед.осмотру (списки, приказы, акты за 3 года)
5) Документы по обеспечению СИЗ (приказы, накладные, сертификаты, карточки учета)
6) Документы по уходу за СИЗами (у нас стирка своими силами)
Так как мы арендуем только офис, а работники обслуживают объекты заказчика, то замеры проводить не стали, проверили только раздевалки работников на наличие шкафчиков. Отделались штрафом в 10 тыс. за неполное обеспечение СИЗами.
7) Правоустанавливающие документы: устав, приказ на руководителя, штатка..
Изменено: Клименко Светлана - 19 февраля 2019 12:50
 
Цитата
Светлана Клименко написал:
Марина, проверка была в сентябре 2018 г. Спрашивали (по памяти):

4) Документы по мед.осмотру (списки, приказы, акты за 3 года)

5) Документы по обеспечению СИЗ (приказы, накладные, сертификаты, карточки учета)
стоит нам подумать в чьей это компетенции - ГИТ или РПН


Про СИХ понятно -

36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами) настоящих Правил в подведомственных организациях осуществляется в соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации <*> федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.


у РПН только вопросы техрегламента - производства то есть, а не эксплуатации!

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 1223 г. Москва "Об уполномоченном органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты""

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным органом по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты".

по идее, все что в Правилах 290н их мойдодырью рожу не должно интересовать


насчет МО - сложнее, так как есть 213 ТК и ФЗ-52
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!
 
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

6 Мая 2019
ООО «Ментал-Плюс» не соблюдает требования к условиям труда работников

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проведена проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ментал-Плюс» (далее ООО «Ментал-Плюс»), осуществляющего деятельность по строительству жилых и нежилых зданий (г. Красноярск, ул. Молокова, 37а).

В результате проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- в составе санитарно-бытовых помещений на строительной площадке не предусмотрены душевые;

- вагончики, используемые для размещения санитарно-бытовых помещений, не оборудованы внутренним водопроводом, канализацией;

- не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в ООО «Ментал-Плюс»;

- не проводится производственный контроль с лабораторными исследованиями и испытаниями факторов производственной среды на рабочих местах основного строительного подразделения и др.

За выявленные нарушения ООО «Ментал-Плюс» привлечено к административной ответственности ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 11000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства с установленным сроком исполнения.
 
13.05.2019
Приостановлена эксплуатация ПЭВМ на рабочем месте бухгалтера в административном здании ООО «Оникс»

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области (далее – Управление) при проведении надзорных мероприятий в отношении ООО «Оникс» (Кемеровская область, Мариинский район, д.Пристань 2-я, ул.Весенняя, 4) установлено, что на рабочем месте бухгалтера при эксплуатации ПЭВМ не обеспечено соответствие гигиеническим нормативам уровня напряженности электрического поля.

Учитывая, что эксплуатация данного ПЭВМ с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью бухгалтера, Управлением в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ, а также протокол о временном запрете деятельности - эксплуатации ПЭВМ. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области юридическое лицо ООО «Оникс» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления эксплуатации ПЭВМ на рабочем месте бухгалтера в административном здании, сроком на 17 (семнадцать) суток.
 
24.06.2019
Приостановлена эксплуатация механизма по распрессовке муфт (пресс), шлифмашины угловой и дрели ударной MAKITA ООО «Кузнецкэкология+»

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области (далее – Управление) при проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «Кузнецкэкология+» (Кемеровская область, г.Калтан, ул.Шуштепская, 1А) установлено, что:

- в слесарном отделении цеха №1 для распрессовки, запрессовки подшипников, втулок эксплуатируется механизм по распрессовке муфт (пресс), в условиях превышения концентраций масел минеральных нефтяных в воздухе рабочей зоны;

- в цехе №1 для выравнивания, шлифования металлических поверхностей после ремонтных, сварочных работ эксплуатируется шлифмашина угловая, с превышением уровней шума и локальной вибрации;

- в цехе для сверления отверстий в металлических конструкциях эксплуатируется дрель ударная MAKITA, с превышением уровней шума и локальной вибрации.

Учитывая, что эксплуатация механизма по распрессовке муфт (пресс), шлифмашины угловой и дрели ударной MAKITA ООО с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью работников, Управлением в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, а также протокол о временном запрете деятельности - эксплуатации механизма по распрессовке муфт (пресс), шлифмашины угловой и дрели ударной MAKITA ООО. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Калтанский районный суд Кемеровской области.

Постановлением Калтанского районного суда Кемеровской области юридическое лицо ООО «Кузнецкэкология+» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления эксплуатации механизма по распрессовке муфт (пресс), шлифмашины угловой и дрели ударной MAKITA ООО, сроком на 90 (девяносто) суток.
 
Нужно было оспорить всю плановую проверку, ибо нет ПЛ
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!
 
Цитата
AGVeles написал:
Нужно было оспорить всю плановую проверку, ибо нет ПЛ
Привет, Коллеги.
К нам на промпредприятие (металлобработка) скоро РПН придет с плановой проверкой. Они были у наших соседей, много чего требовали и много чего понаписали. Как то уж совсем агрессивно себя вели. У кого то есть опыт отмены результатов проверки по причине отсутствия проверочного листа? Теоретически можно сказать проверяющему, давайте немного подредактируем список замечаний, иначе отменим проверку по причине не применения вами утвержденого проверочного листа (поскольку его в природе не существует).
Но это теория... Кто то на практике так делал?
 
Цитата
PR написал:
Но это теория... Кто то на практике так делал?
делал, но примерно за неделю до прихода... приехал поговорил... показал бумаги, проверили много не писали, на что мы были согласны)
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Цитата
Ram PCH написал:
делал, но примерно за неделю до прихода... приехал поговорил... показал бумаги, проверили много не писали, на что мы были согласны)
Т.е. Вы сами к ним приехали и сказали, что или или? :)))
 
Цитата
PR написал:
Т.е. Вы сами к ним приехали и сказали, что или или? :)))
примерно так... показал письмо из прокуратуры... намекнул)
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Цитата
Ram PCH написал:
примерно так... показал письмо из прокуратуры... намекнул)
А что за письмо такое?
 
Цитата
PR написал:
А что за письмо такое?
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 9 февраля 2018 г. N 76/2-156-2018
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2013 г. N 476

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ

27. При проведении плановой проверки с 1 октября 2017 г. отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 1 июля 2018 г. всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федерального медико-биологического агентства используются проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые включают в себя перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Все будет хорошо!
 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
11.1. Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов).
11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) используемых ими производственных объектов, а в случае осуществления видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, также отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.