Добрый день, ситуацию следующая: Есть оператор видеонаблюдения и операторская, помещение очень маленькое, у оператора компьютер и два монитора. Заказчик хочет добавить еще 4 монитора. Мы этого не хотим, да и это снизит эффективность работы оператора. Собственно вопросы, может где-то в санпинах мелькает: 1. Есть ли какие то ограничения по размещению мониторов?например один монитор на столько то квадратов площади 2. Сколько мониторов может обслуживать один оператор? смена 12 часовая
3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).
Алена, в свое время был такой документ "Р 78.36.008-99. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации" (утв. ГУВО МВД РФ 27.06.1998). В 2014 году он утратил силу. Но даже если бы он был действующим, то Вам он никак не помог бы, потому что:
Цитата
4.3.3. Количество и расположение мониторов В информационном поле рабочего места оператора различают три зоны: - Зона 1 - с углами обзора +/- 15° по горизонтали и вертикали. В этой зоне располагают очень часто используемые мониторы, требующие быстрого и точного анализа информации (например идентификации). На них рекомендуется выводить ТК, установленные в особо важных (или опасных) зонах объекта. В зоне 1 обычно умещается (в зависимости от расстояния наблюдения) от четырех до девяти мониторов (по два или три монитора в вертикальном и горизонтальном полях); - Зона 2 - с углами обзора +/- 30° по горизонтали и вертикали. В этой зоне располагают часто используемые мониторы, требующие менее точного и быстрого анализа информации (например различения). В зоне 2 может быть размещено от 12 до 27 мониторов; - Зона 3 - с углами обзора +/- 60° по горизонтали и вертикали. В этой зоне располагают редко используемые мониторы (например включаемые по тревоге или вручную оператором).
При этом надо учитывать, что в то время практически все мониторы были с ЭЛТ, а не плоские ЖК, которые считаются гораздо более безопасными
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Интересный пункт про мониторы есть (который в реалиях 2003 года может и выполнялся, но сейчас; хотя бы если посмотреть на фото в этой ветке) 9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Т.е. если на один стол поставить два монитора, то между ними вынь да положь 1,2 метра)