Заземление
 
Подскажите!!! Необходимо проводить заземление..и... привлекать к этому процессу штатного электромонтера или же заключать договор с определенной организацией? если можно дайте ссылку на документ, где это прописано. :coquet:
 
Уважаемая Татьяна, ВЫ с "проводить заземление" ничего не напутали? Есть монтаж, есть контроль, есть испытания....
 
практически любые электромонтажные работы проводятся с заземлением...спросите у своих электриков)
 
Цитата
Татьяна написал:
ссылку на документ, где это прописано
ПТЭЭП
1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
всем спасибо! :rose:
 
Цитата
гость гость написал:
Уважаемая Татьяна, ВЫ с "проводить заземление" ничего не напутали? Есть монтаж, есть контроль, есть испытания....
:help3: Кто может проводить периодические испытания заземлений (например у вагон-домов)? Электромонтер (с 3 гр.) в штате организации, с оформлением внутреннего протокола?
 
Цитата
фэбээровец написал:
...........(с 3 гр.)......................, с оформлением внутреннего протокола?
Испытания проводит электротехнический персонал с 3гр и выше (не обязательно электромонтер, необязательно Ваш работник)
Протокол является официальным документом с установленной формой оформления,т.е оформить,а не заполнить. Имеет право на это только ЭТЛ ( Ваша или приглашенная). Протокол заполненный на коленке монтером (электриком, энергетиком, зам по АХЧ или др.) документом являться не будет, но можно держать под рукой для собственного спокойствия. При превышении допустимой нормы (Rз) или в случаях предусматриваемых ПТЭЭП (срок, ремонт и т.п), обязательно должна приглашаться (вызывается) для проведения испытания ЭТЛ.
 
Цитата
фэбээровец написал:
периодические испытания заземлений
А чем регламентированы такие испытания? И что в них входит?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
гость гость написал:
Протокол является официальным документом с установленной формой оформления,т.е оформить,а не заполнить. Имеет право на это только ЭТЛ ( Ваша или приглашенная). Протокол заполненный на коленке монтером (электриком, энергетиком, зам по АХЧ или др.) документом являться не будет, но можно держать под рукой для собственного спокойствия. При превышении допустимой нормы (Rз) или в случаях предусматриваемых ПТЭЭП (срок, ремонт и т.п), обязательно должна приглашаться (вызывается) для проведения испытания ЭТЛ.
Что за странные требования? Протокол обычно оформляет, т. е. заполняет бланк установленной формы, специалист, проводивший проверку (испытания) сопротивления заземления. Он может быть и сотрудником ЭТЛ, но совсем необязательно. Предварительные результаты можно оформлять и "на коленке" в рабочей тетради. Главное, чтобы испытания были проведены по соответствующим методикам и и оформлены надлежащим образом: для испытаний сопротивления заземления - в соответствии с Правилами устройства электроустановок ПУЭ Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний, Седьмое издание и стандартами ГОСТ Р 50571.16-99 и другими. И для чего в случаях превышения допустимой нормы (Rз) нужно вызывать ЭТЛ, чтобы её специалисты ещё раз провели испытания? Зачем Вы даёте такие советы?
Изменено: He-man - 14 января 2016 21:14
 
Цитата
He-man написал:
Протокол обычно оформляет, т. е. заполняет бланк установленной формы,
По Вашему оформление=заполнению? Кроссворд что ли? Но для "обывателя" пойдет, ему без разницы. как назвать это действо....
Цитата
He-man написал:
Он может быть и сотрудником ЭТЛ, но совсем необязательно.
Это как? Пример в студию - кто может оформить протокол - "бланк установленной формы", не являясь "сотрудником ЭТЛ"? Может СОТ с 4гр или бух?
Цитата
He-man написал:
И для чего в случаях превышения допустимой нормы (Rз) нужно вызывать ЭТЛ, чтобы её специалисты ещё раз провели испытания?
Только для Вас: речь шла о протоколе "на коленке" ( даже оформленным не сотрудником ЭТЛ). Так что это не совет,
Цитата
He-man написал:
в соответствии с Правилами устройства электроустановок ПУЭ Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний, Седьмое издание и стандартами ГОСТ Р 50571.16-99 и другими.
А они чем-то отличаются? И про "другие" может пару слов для просвещения не добавите?
 
Существует утвержденная форма паспорта на ЗУ, куда заносятся, и никуда не теряются, проведенные действия над ЗУ с указанием действующих лиц и периодических "сценариев" по приложениям к ПТЭЭП. В дальнейшем за "рационализацию" средств на безопасности будет отвечать владелец ЭУ: за свои действия (неправильные) и бездействие.
 
Цитата
гость гость написал:
По Вашему оформление=заполнению?
Да, заполнить бланк формы, внеся все необходимые данные, и подписать. А как Вы понимаете термин "оформление протокола"? Как разработка самой формы протокола? Так есть уже готовые формы на различные испытания. Что же еще оформлять и зачем? ЭТЛ, если ей очень надо, может в общем то разработать свою фирменную форму (т. е. по Вашему - оформить протокол), но на основе типовой формы протокола.
 
Цитата
гость гость написал:
Это как? Пример в студию - кто может оформить протокол - "бланк установленной формы", не являясь "сотрудником ЭТЛ"? Может СОТ с 4гр или бух?
Разве непонятно? Тот кто проводит испытания. Я же ясно писал: "специалист, проводивший проверку (испытания) сопротивления заземления". И разве не Вы писали: "Испытания проводит электротехнический персонал с 3гр и выше (не обязательно электромонтер, необязательно Ваш работник)". Вообще странная логика: испытания может проводить любой работник из числа электротехнического персонала с гр.3 ЭБ, а вот составить протокол - ни-ни, только сотрудник лаборатории. Так с какой стати Вы лоббируете ЭТЛ на форуме, выдвигая необоснованные условия к оформлению документов?
 
Цитата
гость гость написал:
Только для Вас: речь шла о протоколе "на коленке" ( даже оформленным не сотрудником ЭТЛ).
Так следовало в таком случае не вводить народ в заблуждение, а прямо написать, что после проведения испытаний потребителю следует обратиться в ЭТЛ для грамотного составления протокола на бланках специальной формы, которой владеет только ЭТЛ. Или в такой редакции с Вашими советами все станет для всех ясно?
 
Цитата
гость гость написал:
А они чем-то отличаются? И про "другие" может пару слов для просвещения не добавите?
Прежде всего отличаются требованиями к различным испытаниям. А почему бы Вам самому для просвещения не познакомиться с этими документами? Там же можете найти ссылки и на другие НТД.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Существует утвержденная форма паспорта на ЗУ, куда заносятся, и никуда не теряются, проведенные действия над ЗУ с указанием действующих лиц и периодических "сценариев" по приложениям к ПТЭЭП.
Всё так, но данные в паспорт на ЗУ вносятся из протоколов испытаний, на исключительном праве оформления которых только сотрудниками ЭТЛ настаивает мой оппонент.
 
Цитата
He-man написал:
Да, заполнить бланк
Цитата
He-man написал:
: "специалист, проводивший проверку (испытания) сопротивления заземления". И разве не Вы писали: "Испытания проводит электротехнический персонал с 3гр и выше (не обязательно электромонтер, необязательно Ваш работник)". Вообще странная логика: испытания может проводить любой работник из числа электротехнического персонала с гр.3 ЭБ, а вот составить протокол - ни-ни, только сотрудник лаборатории. Так с какой стати Вы лоббируете ЭТЛ на форуме, выдвигая необоснованные условия к оформлению документов?
Для такой публики как Вы - без разницы, что оформлять, что заполнять. И разрешите оформлять протокол любому, тоже сойдет. Не путайте допуск к работам (испытание) и оформление протокола
Цитата
He-man написал:
Так следовало в таком случае не вводить народ в заблуждение, а прямо написать, что после проведения испытаний потребителю следует обратиться в ЭТЛ для грамотного составления протокола на бланках специальной формы, которой владеет только ЭТЛ.
Опять словоблудие
Цитата
He-man написал:
Прежде всего отличаются требованиями к различным испытаниям.
Интересно чем же? Конкретно в испытании ЗУ не подскажите?
 
Цитата
гость гость написал:
Для такой публики как Вы - без разницы, что оформлять, что заполнять. И разрешите оформлять протокол любому, тоже сойдет. Не путайте допуск к работам (испытание) и оформление протокола
Вы так и не ответили: что значит, по Вашему, "оформлять протокол"?
 
Цитата
гость гость написал:
Интересно чем же? Конкретно в испытании ЗУ не подскажите?
Что Вам подсказать? Что проводят конкретные испытания (измерения) заземления: сопротивления контура заземления, заземлителей и заземляющих устройств, переходных сопротивлений цепей заземления, удельного сопротивления грунта, сопротивления заземления молниезащит, опроы ЛЭП. Хватит? Если интересно, то зайдите в техническую библиотеку, почитайте книжки. Но мне кажется, Вам делать нечего, вот и занимаетесь флудом.
 
Цитата
He-man написал:
Что Вам подсказать? Что проводят конкретные испытания (измерения) заземления: сопротивления контура заземления, заземлителей и заземляющих устройств, переходных сопротивлений цепей заземления, удельного сопротивления грунта, сопротивления заземления молниезащит, опроы ЛЭП. Хватит?
Так Вас спрашивали о другом, не о видах испытаний, а о сравнении одного испытания в различных документах, упомянутых Вами. Позволю тоже Вам дать совет; не комментируйте, уже понятно, что в проведении испытаний у Вас - полные северные просторы (просто образное литературное сопоставление синонимов)
Цитата
He-man написал:
Но мне кажется, Вам делать нечего, вот и занимаетесь флудом
Ой, не хорошо. И "кажется" и себя при делах представлять, не скромно как-то ...