группа по электробезопасности для специалистов по ОТ, Энергетик просит, чтобы я аттестовался по электробезопасности
 
Цитата
гость гость написал:
Такой договор есть?
Вы принцип работы ээ.сетевых организаций знаете? Мы покупаем э/э у вышестоящей сетевой и продаем/передаем/распределяем Потребителю либо другой сетевой. Естесственно есть договора на поставку э/э.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
ПТЭЭП, п.1.1.2, последнее предложение
Цитата
Борисович написал:
Цитата Борисович написал:ОЭХ в электросетевой должен быть или нет?
А где ещё есть требование о наличии в организации ОЭХ, кроме ПТЭЭП?
Если организация ПТЭЭП не пользуется, то ОЭХ не нужен.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Если организация ПТЭЭП не пользуется, то ОЭХ не нужен.
Осталось только выяснить является ли сетевая организация Потребителем или нет.
 
Цитата
Борисович написал:
Вы принцип работы ээ.сетевых организаций знаете? М
Вы себя любимого прочитать можете? " У нас есть ТП, являемся ли мы Потребителем и нужен ли нам ОЭХ если мы э/с компания" - это чьи вопросы? Полный затык или воспаление? Квинт - расписал - дите поймет, а продолжаете
Цитата
Борисович написал:
Осталось только выяснить является ли сетевая организация Потребителем или нет.
Так вот ответ: не является, т.к. правилами Пакистанского Минэнерго нахождение на территории не соседних государств все пользователи энергоносителей приравнены к Потребителям. Может этот бред очистит мозги, если ссылки на документы РФ не помогают. Клин клином вышибают...если клин за клин принимают...
Изменено: гость гость - 13 ноября 2020 12:56
 
Цитата
гость гость написал:
У нас есть ТП, являемся ли мы Потребителем и нужен ли нам ОЭХ если мы э/с компания" - это чьи вопросы?
Друг ты почитай в каком контексте писались те или иные фразы и что обсуждалось до этого ...Если ты из 20 моих постов понял что у меня одна ТП для своих нужд и я в связи с этим задаюсь вопросом нужен ли нам ОЭХ...суть вопроса была в другом. И это....АУЕ-движение запретили в РФ - не выдавай себя.
 
Цитата
Борисович написал:
суть вопроса была в другом.
Так в том и дело, что сути вопроса так и не прозвучало. Механизм получения группы по ЭБ СОТом, что IV, что V одинаков. Так зачем ломать голову в каких случаях нужна/не нужна V группа... сразу её присваиваешь и всё.
 
Цитата
Борисович написал:
суть вопроса была в другом.
Приехали! Сначала вопрос задаешь, а теперь тебе же и суть твоего вопроса разъяснять? И "принцип работы ээ.сетевых организаций"? Нет, студент, тут бесплатная дистанционка не прокатит
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Борисович написал:
суть вопроса была в другом.
Приехали!
Ничего удивительного, это яркая иллюстрация моего девиза
Цитата
Борисович написал:
Друг ты почитай в каком контексте писались те или иные фразы
А писались они в следующем контексте
Цитата
Борисович написал:
5 группа у СОТа в каких случаях должна быть?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Сегодня я прошёл аттестацию на IV группу по Э/Б.
 
Цитата
Житель Юга написал:
Сегодня я прошёл аттестацию на IV группу по Э/Б.
Зачем?
 
Цитата
pavelh написал:
Зачем?
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.
У нас нет никого из числа электротехнического персонала.
 
Цитата
Житель Юга написал:
У нас нет никого из числа электротехнического персонала.
А кто у вас обслуживает электроустановки и есть ли ответственный за электрохозяйство?
 
Цитата
Житель Юга написал:
У нас нет никого из числа электротехнического персонала.
У таких и неэлектортехнического персонала не бывает.
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Цитата
Житель Юга написал:
У нас нет никого из числа электротехнического персонала.
А кто у вас обслуживает электроустановки и есть ли ответственный за электрохозяйство?
Наш филиал арендует здание у одной из наших организаций, входящих в группу компаний.
 
Цитата
pavelh написал:
Цитата
Житель Юга написал:
У нас нет никого из числа электротехнического персонала.
У таких и неэлектортехнического персонала не бывает.
У нас есть электротехнологический персонал и есть электрооборудование.
 
Цитата
Житель Юга написал:
У нас есть электротехнологический персонал и есть электрооборудование.
Электротехнологического без электротехнического не бывает.
 
Цитата
pavelh написал:
Цитата
Житель Юга написал:
У нас есть электротехнологический персонал и есть электрооборудование.
Электротехнологического без электротехнического не бывает.
Если у нас именно так, то значит бывает.
 
Цитата
Житель Юга написал:
Если у нас именно так, то значит бывает.
.... ну разве что проверку знаний все в РТН проходят.
 
Цитата
Сергей Петров написал:
А кто у вас обслуживает электроустановки и есть ли ответственный за электрохозяйство?
А вот у нас нет электроустановок, но ответственный за электрохозяйство есть. Правильно ли это?
Изменено: Кузянин Геннадий Юрьевич - 26 марта 2021 15:06 (Так лучше)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
pavelh
Да, именно там все и проходят.