Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Перечень должностей, которым необходимо иметь соответствующие группы по электробезопасности

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.
Перечень должностей, которым необходимо иметь соответствующие группы по электробезопасности
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие группы по электробезопасности должны иметь следующие работники:
аккумуляторщик
вулканизаторщик
электрогазосварщик
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
станочник широкого профиля
слесарь по ремонту автомобилей
маляр
столяр
монтажник санитарно-технических систем и оборудования
подсобный рабочий
водитель грузового автомобиля
зав. склад
кладовщик
инженер по БДД
инженер по ОТ
офисные сотрудники.
Какими НПА при этом руководствоваться? Спасибо.
 
У вас ответственный за электрохозяйство есть? что он говорит?

если ничего не говорит, то как правило

аккумуляторщик 2
вулканизаторщик 1
электрогазосварщик 2
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 3 4 5 - исходя из обязанностей
станочник широкого профиля 1
слесарь по ремонту автомобилей 1
маляр -
столяр 1
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 (с электроинструментом)
подсобный рабочий -
водитель грузового автомобиля -
зав. склад -никакая или 2 (если есть электротельфера)
кладовщик никакая или 2 (если есть электротельфера)
инженер по БДД -0
инженер по ОТ -4 с правом инспектирования
офисные сотрудники -НИКАКАЯ

ПОТ ЭЭ - Приказ 328н + ПТЭЭП
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
 
Цитата
м.Евгений написал:
У вас ответственный за электрохозяйство есть?
Ответственный за электрохозяйство есть (назначен приказом), хотя он не прошел обучение и соответственно не имеет группы по электробезопасности (а должен иметь 4 гр.).
Спасибо.
 
Цитата
м.Евгений написал:
инженер по ОТ -4 с правом инспектирования
А если без права инспектирования, то какая группа должна быть присвоена инженеру по ОТ?
 
Цитата
Юлия написал:
А если без права инспектирования, то какая группа должна быть присвоена инженеру по ОТ?
Никакой
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Если есть электрохозяйство, то я бы рекомендовал таки получить 4 группу - причем это сразу присваивается...в комиссии по проверке знаний потом сидеть, монтеров нарушителей на подстанции за шкибон уже можно вылавливать , да и молния в лесу 4-группников НЕ БЬЕТ!
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
 
Цитата
Юлия написал:
Цитата
м.Евгений написал:
инженер по ОТ -4 с правом инспектирования
А если без права инспектирования, то какая группа должна быть присвоена инженеру по ОТ?
Примечание к приложению № 1 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении N 3 к Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет.
 
Цитата
Юлия написал:
если без права инспектирования, то какая группа должна быть присвоена инженеру по ОТ?
максимум 1
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
м.Евгений написал:
Если есть электрохозяйство, то я бы рекомендовал таки получить 4 группу - причем это сразу присваивается...в комиссии по проверке знаний потом сидеть, монтеров нарушителей на подстанции за шкибон уже можно вылавливать , да и молния в лесу 4-группников НЕ БЬЕТ!
Ответственный за электрохозяйство должен быть, если работодатель не выполняет сам эти функции (п.1.2.3 ПТЭЭП). Если электроустановки до 1000В - с 4гр по ЭБ, если есть ЭУ выше 1000В - то еще и его заместитель. Но, в этом случае уже ответственный за электрохозяйство должен иметь 5гр выше 1000В, как и его заместитель. Назначается ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов. ЭТО - ПТЭЭП!!! Обязательны для всех организаций независимо от форм собственности...
 
Цитата
Юлия написал:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие группы по электробезопасности должны иметь следующие работники:
аккумуляторщик
вулканизаторщик
электрогазосварщик
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
станочник широкого профиля
слесарь по ремонту автомобилей
маляр
столяр
монтажник санитарно-технических систем и оборудования
подсобный рабочий
водитель грузового автомобиля
зав. склад
кладовщик
инженер по БДД
инженер по ОТ
офисные сотрудники.
Какими НПА при этом руководствоваться? Спасибо.
В п.1.4.3 ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) сказано "Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя".
Ответственный за электрохозяйство должен это определить, а руководитель - утвердить.
 
Цитата
м.Евгений написал:
У вас ответственный за электрохозяйство есть? что он говорит?

если ничего не говорит, то как правило

аккумуляторщик 2
вулканизаторщик 1
электрогазосварщик 2
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 3 4 5 - исходя из обязанностей
станочник широкого профиля 1
слесарь по ремонту автомобилей 1
маляр -
столяр 1
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 (с электроинструментом)
подсобный рабочий -
водитель грузового автомобиля -
зав. склад -никакая или 2 (если есть электротельфера)
кладовщик никакая или 2 (если есть электротельфера)
инженер по БДД -0
инженер по ОТ -4 с правом инспектирования
офисные сотрудники -НИКАКАЯ

ПОТ ЭЭ - Приказ 328н + ПТЭЭП
Я, конечно, извиняюсь, но никакой группы быть не МОЖЕТ!!! Все работникам, выполняющим работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (а это практически все) присваивается 1 группа по электробезопасности путем проведения инструктажа 1 раз в год. (см п.1.4.3 ПТЭЭП). С остальными группами можно согласиться, но все - на усмотрение РАБОТОДАТЕЛЯ!!!
 
Цитата
Михаил написал:
Я, конечно, извиняюсь, но никакой группы быть не МОЖЕТ!!!
при определении перечня, см п. 1.4.4ПТЭЭП, руководитель МОЖЕТ забыть, не дописать или вообще ни кого не вписать - значит кому-то повезет и у него не будет группы - никакой.
Цитата
Михаил написал:
(а это практически все)
Но не все.Значит есть лазейка. Вы же и подтвердили!
Цитата
Михаил написал:
но все - на усмотрение РАБОТОДАТЕЛЯ!!!
На утверждение. Это разные значения см. п. 1.4.3 ПТЭЭП

И если не затруднит- какие работы выполняет офисник, при которых возможно поражение I? Принципиально видимое ование пальцев в розетку с выполнением работы просьба не путать.
Изменено: гость гость - 13 августа 2015 16:08
 
Цитата
Вадим написал:
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении N 3 к Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет.
т.е. специалисты по ОТ (инженеры по ОТ), обязательно должны иметь 4 группу?
 
НЕт, только специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки,
 
Цитата
Михаил написал:
ЭТО - ПТЭЭП!!! Обязательны для всех организаций независимо от форм собственности...
А вот и не для всех!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
ВАВ написал:
НЕт, только специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки,
А кто определяет контролировать или нет? НПА?
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Михаил написал:
Я, конечно, извиняюсь, но никакой группы быть не МОЖЕТ!!!
при определении перечня, см п. 1.4.4ПТЭЭП, руководитель МОЖЕТ забыть, не дописать или вообще ни кого не вписать - значит кому-то повезет и у него не будет группы - никакой.
Цитата
Михаил написал:
(а это практически все)
Но не все.Значит есть лазейка. Вы же и подтвердили!
Цитата
Михаил написал:
но все - на усмотрение РАБОТОДАТЕЛЯ!!!
На утверждение. Это разные значения см. п. 1.4.3 ПТЭЭП

И если не затруднит- какие работы выполняет офисник, при которых возможно поражение I? Принципиально видимое ование пальцев в розетку с выполнением работы просьба не путать.
В офисе все работники пользуются бытовыми приемниками!? А если это так, то возможность поражения электротоком имеется! Д
 
Цитата
Михаил написал:
В офисе все работники пользуются бытовыми приемниками!? А если это так, то возможность поражения электротоком имеется! Д
Опять ликбез?
Ответьте на вопрос: какую работу выполняет офиссник, при которой возможно поражение током?
Для приера-сравнения: электрик проверяя отсутствие напряжения на токоведущих частях указателем напряжения выполняет работу. А что делает офиссник?
Изменено: гость гость - 14 августа 2015 15:23
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Михаил написал:
ЭТО - ПТЭЭП!!! Обязательны для всех организаций независимо от форм собственности...
А вот и не для всех!
См п.1.1.2 ПТЭЭП. Может я чего не понимаю? Разъясните, если не сложно.
 
Цитата
гость гость написал:
Ответьте на вопрос: какую работу выполняет офиссник, при которой возможно поражение током
Пользуется копировальным аппаратом, включает светильник, вентилятор и т.п. находясь на рабочем месте.
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.