Цитата |
---|
Ашатан просто написал: кто несет ответственность сейчас? |
29 ноября 2021 8:39
|
|||
|
|
29 ноября 2021 11:07
Серж Ростовский, это хорошо)
|
|
|
|
17 января 2022 8:31
Спасибо большое.
|
|||
|
|
17 января 2022 8:37
|
|||
|
|
21 января 2022 15:06
Ответственный за электрохозяйство с какой периодичностью проходит проверку знаний на группу? У нас вообще нет электротехнического персонала и мы являемся потребителями эл.энергии. Есть инженер по эксплуатации зданий с 4 группой. Я его отнесла к административно-техническому персоналу и определила, что он может проходить проверку знаний раз в 3 года. Это правильно или нет? Мы же вправе вообще не назначать ответственного за электрохозяйство?
|
|
|
|
21 января 2022 15:27
|
|||
|
|
21 января 2022 15:42
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; - для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года. |
|||
|
|
21 января 2022 16:05
У нас бюджетная организация, есть только освещение и оргтехника, у нашего ответственного за электрохозяйство нет в подчинении ни одного человека электроперсонала. Он ведет учет эл.энергии и при необходимости приглашает подрядчиков (эл.технический персонал) , которые занимаются текущим обслуживанием.
|
|
|
|
21 января 2022 17:47
|
|||
|
|
27 января 2022 15:30
Скорей всего нет
Мы же вправе вообще не назначать ответственного за электрохозяйство? |
|
|
|
27 января 2022 15:49
|
|||
|
|
27 января 2022 19:08
Изменено: |
|||
|
|
25 июля 2022 15:28
Всем привет.
Подскажите был на предприятии главный энергетик, он был ответственным за электрохозяйство, сейчас он уволился. Кто может стать ответственным за электрохозяйство? Какие требования к кандидату? Какие группы допуска должны быть у персонала, сколько должно быть этого персонала? На предприятии есть ЦРП, 2 трансформатора, 2 линии 10 кВ. Спасибо |
|
|
|
25 июля 2022 15:32
А нового что не будет? |
|||
|
|
25 июля 2022 15:45
ПТЭЭП, 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. |
|
|
|
25 июля 2022 20:02
|
|||
|
|
23 сентября 2022 10:45
Добрый день. Ситуация следующая... открыто обособленное подразделение в городе N. Электромонтажные работы в основном. В основном подразделении своя комиссия по ЭБ, проводим проверку знаний, все ясно и понятно. Сейчас возникли вопросы:
1. необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство в обособленном подразделении или одного на организацию достаточно? и 2. обязательно ли ответственный за ЭХ в обособке должен пройти проверку знаний в РТН или достаточно внутренней комиссией? Подскажите, пожалуйста |
|
|
|
23 сентября 2022 10:46
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |