Работа на ВЛ-6-10 кВ с подключенными генерирующими источниками потребителей
 
Доброго времени суток!
Коллеги поделитесь опытом. Работаем на ВЛ -10 кВ (скажем замена секционирующего разъединителя в линии) по которой распределены ТП-10/0,4 кВ, некоторые из которых абоненские (принадлежат потребителям) да ещё имеющие генерирующие источники по стороне 0,4 кВ:
- 1 вариант официальные зарегистрированные в РТН, имеется положение о взаимодействии со снабжающей организацией;
- 2 вариант неофициальные не имеющие ничего, кроме выдачи электроэнергии в сеть потребителя, где не исключена возможность подачи через ТП на сторону 10 кВ в рабочему месте бригады выполняющей работы на ВЛ.
да еще и РТН самоустранился от контроля за генерирующими источниками и теперь вообще непонятно, откуда ждать напряжения. ПОТ РМ -016-2001 такой вариант вообще на рассматривает.
Вопрос, как обезопасить персонал работающий на ВЛ, если для подготовки р.м. - отключения всех ТП ( а они потребительские не каждый отключит не говоря уже о заземлении) с официальными генераторами требуется более 12 часов. Но вопрос даже не во времени, а последующей установке заземления "во всех РУ и у всех секцинирующих ком. аппаратов".
Спасибо.
 
Цитата
Иван Николаевич пишет:
Коллеги поделитесь опытом. Работаем на ВЛ -10 кВ
Делимся. При работе на ВЛ (пишу сокращенно, надеюсь, что поймете):после отключения ОП сетей, они же накладывают заземление с двух сторон места работы (в соседних пролетах) и если сдуру потребитель воткнет 380 на 10 защита срабатывает. Но для выхода в сеть потребителю надо очень много выпить...., чтобы обойти и собственную систему защиты. А КТП потребительские не трогаем, смысла нет.
Цитата
Иван Николаевич пишет:
имеется положение о взаимодействии со снабжающей организацией
А это что такое, если потребитель подключает ТЭП со стороны 0,4 после КТП?
Цитата
Иван Николаевич пишет:
- 2 вариант неофициальные не имеющие ничего, кроме выдачи электроэнергии в сеть потребителя, где не исключена возможность подачи через ТП на сторону 10 кВ в рабочему месте бригады выполняющей работы на ВЛ.
Что и простого перекидного двух полюсного рубильника не имеют? Что- то не верится....
 
Первый пункт технических мероприятий должен выполняться, потом уже переходить к следующим. Установка ПЗ не обеспечивает безопасность.
Поэтому, до установки ПЗ, производятся необходимые отключения и принимаются меры против самопроизвольного или ошибочного включения ком. аппаратуры с обеих сторон разъединителя.
Необходимо организационно, в зависимости от количества удаленных ТП-10/0,4 кВ, производить их отключения ОВБ или же расставить нескольких оперативников по ТП, чтобы по телефону производить отключения-включения.
Другого не дано.