Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Кровельщик - какой вид персонала по электробезопасности?

Страницы: 1 2 3 След.
Кровельщик - какой вид персонала по электробезопасности?
 
Какой вид персонала по электробезопаснои согласно
"Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00" ?

если он использует в работе перфораторы, шуруповерты, болгарки, электрические подъемные устройства, электропилы, электрические фены, прожекторы и т.п.
Изменено: Попов Сергей - 20 мая 2013 17:32
 
Этот персонал электротехнологический, должен быть обучен по вышеназванным профессиям, группу присваивают, при наличии комиссии в самом УЦ, либо работодатель. А группу присваивают не менее 2 -й, как электротехнологическому ремонтному персоналу. Если из числа этих же работников, какой-то персонал подключает названное оборудование к сети, то ему присваивают 3 группу как оперативно-ремонтному персоналу, соответственно руководитель электротехнологического персонала должен иметь группу не ниже подчиненных, как АТП.
Появление всяких протоколов однозначно говорит о том, что удостоверения куплены, ни те кто проходит проверку знаний, ни те кто выдают удостоверения Правила не знают.
 
Цитата
Сергей Попов пишет:
если он использует в работе перфораторы, шуруповерты, болгарки, электрические подъемные устройства, электропилы, электрические фены, прожекторы и т.п.
ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) (ред. от 20.02.2003)

10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.

Значит, если нет помещений с повышенной опасностью и инструмент минимум 2 класса защиты, то достаточно 1 группы.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
нет помещений с повышенной опасностью и инструмент минимум 2 класса защиты, то
достаточно 1 группы.
Какое же это помещение? Это крыша, а он кровельщик, а на крыше дождь бывает, так что вторая, да и работа с инструментом предполагает вторую группу, а то как то не склеивается персонал электротехнологический, а группа первая. Что же равнять бухгалтера и слесаря или монтажника.
Назад в будущее.
 
Цитата
Сергей Попов пишет:
Какой вид персонала ......если он использует в работе перфораторы, шуруповерты, болгарки, электрические подъемные устройства, электропилы, электрические фены, прожекторы и т.п.
Где в заданном вопросе про кровельщика,крышу, помещения? Любой персонал, у кого руки есть, может работать перечисленным инструментом , применяя, естественно, требования безопасности...
 
Цитата
гость гость пишет:
Где в заданном вопросе про кровельщика
Это название темы.
 
Цитата
Лёлька пишет:
если нет помещений с повышенной опасностью и инструмент минимум 2 класса защиты,
то достаточно 1 группы.
Уличные условия работы по категории опасности поражения электрическим током приравниваются к помещениям не менее повышенной опасности.
Цитата
гость гость пишет:
Любой персонал, у кого руки есть, может работать перечисленным инструментом ,
применяя, естественно, требования безопасности...
Может, только для себя, на своей крыше.
Распространение своего умения за пределы должностных обязанностей - это грубейшая ошибка в понимании требований ОТ.
Любой наемный работник должен иметь группу по ЭБ с 1 по 5.
 
Цитата
Балдин Андрей пишет:
Это крыша, а он кровельщик, а на крыше дождь бывает, так что вторая
Согласна.
Цитата
Балдин Андрей пишет:
работа с инструментом предполагает вторую группу
:eek5: ... откуда такое мнение?
Цитата
Лёлька пишет:
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Зачем тогда этот пункт выделен особо в МПОТ-РМ-016-20001?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Уличные условия работы по категории опасности поражения электрическим током приравниваются к помещениям не менее повышенной опасности.
Документик не подскажите, где так прописано?
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Любой наемный работник должен иметь группу по ЭБ с 1 по 5
Это не так, но речь идет о работнике работающем с инструментом. Так какая группа? 1? 2? 3?
Изменено: гость гость - 21 мая 2013 16:16
 
Цитата
гость гость пишет:
Документик не подскажите, где так прописано?
Может где и написано. Я привык как обычно доказывать.
Цитата
гость гость пишет:
Это не так
Что так неуверенно?
Опять боитесь сесть в лужу?
 
Цитата
Балдин Андрей пишет:
да и работа с инструментом предполагает вторую группу
Вообще-то, какую группу по ЭБ присвоить работнику решает отв. за ЭХ. При работе с переносным эл. инструментом, как правило присваивается 2 гр. - работа может проиводиться в том числе и в помещениях с повышенной опасностью или на крыше, где работа производится в разных метеоусловиях.
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Может где и написано. Я привык как обычно доказывать.
Железное доказательство. Без комментариев.
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Любой наемный работник должен иметь группу по ЭБ с 1 по 5.
И что так скромно-то, только 5 любому без исключения (и вопросов лишних не будет). Может где и написано...
Присаживайтесь, лужа-то большая.
 
Цитата
Mary Mecheva пишет:
на крыше, где работа производится в разных метеоусловиях.
Уточните что-такое "разных" и пункт НПА если не трудно. Или то же -"может где и написано"?
Цитата
Mary Mecheva пишет:
Вообще-то, какую группу по ЭБ присвоить работнику решает отв. за ЭХ.
Уточните: с каких пор? или пункт НПА?
 
Цитата
Лёлька пишет:
Значит, если нет помещений с повышенной опасностью и инструмент минимум 2 класса
защиты, то достаточно 1 группы.
А зачем согласились на 2, когда дождь идет? Ему, любезному, во время дождя категорически запрещается работать и не только на крыше...
 
Цитата
Mary Mecheva пишет:
При работе с переносным эл. инструментом, как правило присваивается 2 гр.
А где такое правило написано? :dontknow:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
гость гость пишет:
Ему, любезному, во время дождя категорически запрещается работать и не только на крыше...
А если влажность 80%... работать можно, но .....
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
гость гость пишет:
А зачем согласились на 2, когда дождь идет? Ему, любезному, во время дождя
категорически запрещается работать и не только на крыше...
Гость! Ваше мнение я почти всегда разделяю, Но скажите тогда пожалуйста, ГДЕ прописано, что запрещается работать кровельщику во время дождя, пусть даже и с электроинструментом?
Назад в будущее.
 
Цитата
Лёлька пишет:
откуда такое мнение?
Это мнение вот отсюда, не знаю правда, действующий это документ или нет.

Межотраслевая типовая инструкция
по охране труда при работе с ручным электроинструментом ТИ Р М-073-2002
(утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.)

Типовая инструкция по охране труда разработана на основе Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016 - 2001, РД 153-34.0-03.150 - 00).
Типовая инструкция носит межотраслевой характер. На основании этой инструкции на предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, разрабатывается и утверждается в установленном порядке инструкция по охране труда, с учетом местной специфики условий обслуживания электроинструмента.
Типовая инструкция согласована с Госэнергонадзором Минэнерго России и Федерацией независимых профсоюзов России.


1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с электроинструментом допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопасности, стажировку под руководством опытного рабочего и инструктаж на рабочем месте.
1.2. Допуск к самостоятельной работе производится после проведения аттестации и выдачи удостоверения. В дальнейшем проверка знаний безопасных приемов и методов труда проводится ежегодно.
1.3. После окончания обучения по электробезопасности, а в дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний в квалификационной комиссии на II группу по электробезопасности. К работе с электроинструментом допускаются работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

Цитата
гость гость пишет:
А зачем согласились на 2, когда дождь идет? Ему, любезному, во время дождя
категорически запрещается работать и не только на крыше...

1.8.7. В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещений во время снегопада или дождя разрешается использовать только тот электроинструмент, в маркировке которого присутствуют соответствующие знаки (капля в треугольнике или две капли).


Цитата
гость гость пишет:
Ему, любезному, во время дождя категорически запрещается работать и не только
на крыше...
Работать можно, только надо соблюдать определённые правила.

1.8. Электроинструмент I класса можно использовать только в помещениях без повышенной опасности, II класса - в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений, III класса - в особо опасных помещениях и в неблагоприятных условиях (котлы, баки и т.п.).
1.8.1. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:
сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (превышающая +35°С);
возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
1.8.2. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
химически активная или органическая среда (постоянно или длительное время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
одновременно не менее двух условий повышенной опасности, указанных в п.1.8.1 настоящей Инструкции.
1.8.3. Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых отсутствуют условия, указанные в пп.1.8.1 и 1.8.2 настоящей Инструкции.
1.8.4. Не допускается эксплуатация электроинструмента во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.
1.8.5. Электроинструмент III класса выпускается на номинальное напряжение не выше 42 В, что отражается в маркировке, расположенной на основной части машины.
1.8.6. Электроинструмент класса II обозначается в маркировке соответствующим знаком.
Назад в будущее.
 
Цитата
Балдин Андрей пишет:
Это мнение вот отсюда, не знаю правда, действующий это документ или нет.
А где там написано про 2 группу? :dontknow:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
А где там написано про 2 группу?
Пункт 1.3. Антоныч! Я правда не знаю, действующий это документ или нет сейчас, мне это сейчас не актуально. Но в 2004 году на основании этого документа, разрабатывали свою инструкцию, как раз для кровельщиков мягкой кровли ( гидроизол ).
Назад в будущее.
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |