Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

каска в электроустановке

Страницы: 1 2 След.
каска в электроустановке, дополнительное средство защиты
 
Добрый день!

В нашей организации - нефтехимический завод, напряжение в электроустановках преимущественно 660В.
При этом каски защитные, иготовленные по ГОСТ Р 12.4.207-99, имеют штамп 440В.
Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.

Возник спор по поводу того, может ли по формальному признаку такая каска являться дополнительным средством защиты или оне не соответсвует нашим требованиям?

Есть ли специальные каски, которые официально рассчитаны на напряжения в диапазоне от 440В до 1000В переменного тока?
 
Цитата
Игнат Арбузов пишет:
Добрый день!

В нашей организации - нефтехимический завод, напряжение в электроустановках преимущественно 660В .
При этом каски защитные, иготовленные по ГОСТ Р 12.4.207-99, имеют штамп 440В .
Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.

Возник спор по поводу того, может ли по формальному признаку такая каска являться дополнительным средством защиты или оне не соответсвует нашим требованиям?

Есть ли специальные каски, которые официально рассчитаны на напряжения в диапазоне от 440В до 1000В переменного тока?
Каска НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дополнительным СИЗ от НАПРЯЖЕНИЯ, несмотря на то, что пишется об "ей" в ГОСТах и т.д.!!
Пояснение:
1. На заборе написано слово "Х.." И обязательно почему-то с восклицательным знаком. В течение последних 55 лет сколько не заглядывал за забор, пытаясь увидеть про написанное, никогда не видал Х..., а только дрова, уголь и т.д.
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 10:09
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Игнат Арбузов пишет:
Добрый день! В нашей организации - нефтехимический завод, напряжение в электроустановках преимущественно 660В .
При этом каски защитные, иготовленные по ГОСТ Р 12.4.207-99, имеют штамп 440В .
Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.
Возник спор по поводу того, может ли по формальному признаку такая каска являться дополнительным средством защиты или оне не соответсвует нашим требованиям?
Есть ли специальные каски, которые официально рассчитаны на напряжения в диапазоне от 440В до 1000В переменного тока?
4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
4.1. Каски защитные
Назначение и конструкция
4.1.1. Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.
4.1.2. В зависимости от условий применения каска может комплектоваться утепленным подшлемником и водозащитной пелериной, противошумными наушниками, щитками для сварщиков, головными светильниками.
4.1.3. Общие технические требования к каскам защитным, требования к каскам строительным, каскам шахтерским пластмассовым и методы их испытаний на предприятиях-изготовителях изложены в государственных стандартах.
4.1.4. Каски состоят из корпуса, внутренней оснастки (амортизатора и несущей ленты) и подбородного ремня.
4.1.5. Для изготовления касок должны применяться нетоксичные материалы, устойчивые к действию кислот, минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств.
4.1.6. Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски.
Правила эксплуатации
4.1.7. Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.
4.1.8. Уход за касками производится в соответствии с руководствами по эксплуатации.
4.1.9. После истечения нормативного срока эксплуатации каски изымаются из эксплуатации.
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 10:21
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Игнат Арбузов пишет:
Добрый день!
В нашей организации - нефтехимический завод, напряжение в электроустановках преимущественно 660В .
При этом каски защитные, иготовленные по ГОСТ Р 12.4.207-99, имеют штамп 440В .
Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.
Возник спор по поводу того, может ли по формальному признаку такая каска являться дополнительным средством защиты или оне не соответсвует нашим требованиям?
Есть ли специальные каски, которые официально рассчитаны на напряжения в диапазоне от 440В до 1000В переменного тока?

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"

1.1.5. К электрозащитным средствам относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;
- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);
- диэлектрические перчатки, галоши, боты;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- защитные ограждения (щиты и ширмы);
- изолирующие накладки и колпаки;
- ручной изолирующий инструмент;
- переносные заземления;
- плакаты и знаки безопасности;
- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;
- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В;
- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.
1.1.6. Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);
- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:
- диэлектрические перчатки и боты;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки и накладки;
- штанги для переноса и выравнивания потенциала;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- указатели напряжения;
- электроизмерительные клещи;
- диэлектрические перчатки;
- ручной изолирующий инструмент.
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
1.1.7. К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности.
1.1.8. Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты:
- средства защиты головы (каски защитные);
- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);
- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
- средства защиты рук (рукавицы);
- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные);
- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Игнат Арбузов пишет:
Есть ли специальные каски, которые официально рассчитаны на напряжения в диапазоне от 440В до 1000В переменного тока?
Есть каски "СОМЗ-55 FAVORIT HAMMER" ГОСТ Р 12.4.207-99
Корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями защищает от поражения электрическим током напряжением до 2200В
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Игнат Арбузов пишет:
Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.
Учитывая выше размещённоё мною, где вы, Игнат, прочитали вот про это: Согласно ИППиСЗ, каска защитная является дополнительным средством защиты работников при работе в электроустановках до 1000В.
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 10:31
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Лёлька пишет:
Есть каски "СОМЗ-55 FAVORIT HAMMER" ГОСТ Р 12.4.207-99.
Цитата
Корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями защищает от поражения электрическим током напряжением до 2200В
1. Выше я уже написал: На заборе написано слово "Х.." И обязательно почему-то с восклицательным знаком. В течение последних 55 лет сколько не заглядывал за забор, пытаясь увидеть про написанное, никогда не видал Х..., а только дрова, уголь и т.д.

2. Не могло быть и не было в 1999 году, тогда когда вышел этот ГОСТ Р 12.4.207-99, ни "Хаммеров", ни других "аммеров".
И "СОМЗ-55 FAVORIT HAMMER" не могло быть!!
И не могло в 1999 году быть написано в ГОСТ Р 12.4.207-99, что FAVORIT HAMMER в 2012 году будет выдано разрешение по каскам на напряжение 2200 вольт!!

3. Прочитайте наименование ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.207-99 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний.
И если каска прошла испытания на 2200 и выше вольт, это не говорит, что она является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЗ от напряжения до 2200В!!

4. В ГОСТ Р 12.4.207-99 написано:
5.2.2. Электрическая изоляция

При испытании всеми тремя методами, описанными в 6.10,ток утечки должен быть не более 1,2 мА.
Примечания
1 При соблюдении этого требования обеспечивается защита носителя каски от кратковременного случайного контакта с находящимися под напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440В переменного тока.
2 При испытании 1 ( 6.10.1)моделируется ситуация, при которой ток утечки передается на носителя каски от находящегося под напряжением проводника, соприкасающегося с корпусом каски.
3 Результаты испытания определяются только электрическим сопротивлением корпуса каски (толщиной). Тем самым абсолютно исключается использование металлических крепежных элементов, проходящих сквозь каску.
4 Результаты испытания 3 ( 6.10.3) определяют только поверхностным сопротивлением каски и полностью исключают использование касок с токопроводящей поверхностью(например, с гальваническим покрытием). Это испытание считается необходимым для исключения опасности в случае, если носитель каски попытается снять каску,соприкасающуюся с проводником, находящимся под напряжением.
Каски, которые по данным изготовителя удовлетворяют этому требованию, должны снабжаться этикеткой, закрепляемой на каске и содержащей текст, подтверждающий этот факт,в соответствии с 7.2.2.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR12420799SSBTKaskizas.html
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 10:52
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
не могло в 1999 году быть написано в ГОСТ Р 12.4.207-99, что FAVORIT HAMMER в 2012 году будет выдано разрешение по каскам на напряжение 2200 вольт!!
Так и в современном ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний ничего ни про FAVORIT HAMMER, ни про "ТРУД" не написано, там характеристики приводятся и методы испытаний.
А то, что СОМЗ до 2200В подтверждается протоколами испытаний и сертификатом безопасности.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
не могло в 1999 году быть написано в ГОСТ Р 12.4.207-99, что FAVORIT HAMMER в 2012 году будет выдано разрешение по каскам на напряжение 2200 вольт!!
Так и в современном ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний ничего ни про FAVORIT HAMMER, ни про "ТРУД" не написано, там характеристики приводятся и методы испытаний.
А то, что СОМЗ до 2200В подтверждается протоколами испытаний и сертификатом безопасности.
4. В ГОСТ Р 12.4.207-99 написано:
6.10 Электрическая изоляция
6.10.1 Испытание 1
Принцип
На каске,закрепленной на металлическом макете при заданном напряжении, измеряют ток утечки между наружной и внутренней поверхностями каски и подбородочным ремнем(поставляемым изготовителем касок).
Проведение испытания
Каску и подбородочный ремень следует полностью погрузить на (15 ± 2) мин в свежую водопроводную воду комнатной температуры. Затем следует извлечь каску из воды и дать ей возможность обсохнуть в течение не более 2 мин.
Каску крепят вершиной кверху на алюминиевом макете головы соответствующего размера,подбородочный ремень должен быть при этом туго затянут.
Между алюминиевым макетом и соответствующим образом изолированным металлическим щупом диаметром 4 мм с концом полусферической формы прикладывают испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц.
Щуп прикладывают к наружной поверхности каски в любой точке. Измерения проводят в нескольких контрольных точках.
В каждой контрольной точке напряжение повышают до (1200 ± 25) В и сохраняют на этом уровне в течение 15 с. При этом регистрируют значение тока утечки и любой признак электрического пробоя.
6.10.2 Испытание2
Принцип
При заданном напряжении измеряют ток утечки между наружной и внутренней поверхностями каски,помещенной в раствор поваренной соли.
Проведение испытания
Перед испытанием каску помещают на (24 ± 0,5) ч в раствор поваренной соли с массовой концентрацией (3 ± 0,2) г/дм3 при температуре (20 ± 2) °С. Затем каску следует извлечь из раствора, вытереть и положить в перевернутом состоянии вконтейнер подходящего размера. После этого в контейнер и вовнутрь каски необходимо залить раствор поваренной соли до уровня, расположенного на 10 мм ниже полей перевернутой каски.
Между электродом, погруженным в раствор внутри каски, и электродом, находящимся в контейнере, вне каски прикладывают испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц.
Напряжение повышают до (1200 ± 25) В и удерживают на этом уровне в течение 15 с. При этом регистрируют значение тока утечки и любой признак электрического пробоя.
Примечания
1 По возможности следует испытать каску перед тем, как выполнить в ней отверстия (на предприятии-изготовителе).
2 При необходимости положение каски в растворе поваренной соли следует изменить, чтобы:
а) не допустить попадания жидкости в отверстия в каске;
б) можно было разместить каски с нижней кромкой непрямолинейной формы.
6.10.3 Испытание 3
Принцип
При заданном напряжении измеряют ток утечки между любыми двумя точками на поверхности каски.
Проведение испытания
Перед испытанием необходимо обеспечить, чтобы каска была в сухом состоянии.
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц прикладывают между соответствующим образом изолированными металлическими щупами диаметром 4 мм с концами полусферической формы.
Щупы прикладываются в любых двух точках на поверхности каски (внутри и/или снаружи),находящихся на расстоянии на менее 20 мм друг от друга. Испытание повторяют в нескольких контрольных точках.
В каждой контрольной точке напряжение повышают до (1200 ± 25) В и удерживают на этом уровне в течение 15 с. При этом регистрируют значение тока утечки и любой признак электрического пробоя.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR12420799SSBTKaskizas.html

========================
Поэтому ЕЩЁ РАЗ повторюсь: На заборе написано слово "Х.." И обязательно почему-то с восклицательным знаком. В течение последних 55 лет сколько не заглядывал за забор, пытаясь увидеть про написанное, никогда не видал Х..., а только дрова, уголь и т.д.
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
В течение последних 55 лет сколько не заглядывал за забор, пытаясь увидеть про написанное, никогда не видал Х..., а только дрова, уголь и т.д.
Какой Вы, Владимир Юрьевич, доверчивый и любознательный....за 55 лет так и не поняли, где Х... находится? :laugh4:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
В течение последних 55 лет сколько не заглядывал за забор, пытаясь увидеть про написанное, никогда не видал Х..., а только дрова, уголь и т.д.
Какой Вы, Владимир Юрьевич, доверчивый и любознательный....за 55 лет так и не поняли, где Х... находится? :laugh4:
Верю только нормативным правовым актам, поскольку "сажать" меня будут согласно их требованиям!!
А про забор и Х...
Ну что ж, недоучили, не отбили желание проявлять любопытство!!
Но несмотря, что уже 55 лет.....,типа насмотрелся, а ведь всегда поглядываю, а как он?? Согласно санитарно-гигиеническим требованиям !!
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 11:15
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Верю только нормативным правовым актам, поскольку "сажать" меня будут согласно их требованиям!!
Так ГОСТ-то не относится к НПА!!!
НПА - это ТК РФ, а в нем написано, что СИЗ должны иметь сертификаты!
А в сертификате написано, что корпус каски СОМЗ
Цитата
Лёлька пишет:
при соприкосновении с токоведущими деталями защищает от поражения электрическим током напряжением до 2200В
и имеет соответствющий указатель на корпусе
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Верю только нормативным правовым актам, поскольку "сажать" меня будут согласно их требованиям!!
Так ГОСТ-то не относится к НПА!!!
НПА - это ТК РФ, а в нем написано, что СИЗ должны иметь сертификаты!
А в сертификате написано, что корпус каски СОМЗ
Цитата
Лёлька пишет:
при соприкосновении с токоведущими деталями защищает от поражения электрическим током напряжением до 2200В
и имеет соответствющий указатель на корпусе
Лелька! Долго нужно вам объяснять ваше глубокое заблуждение!! Очень долго!! Поэтому не буду!
Прочитайте самостоятельно ТР о безопасности СИЗ.
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Лёлька пишет: А в сертификате написано, что корпус каски СОМЗ при соприкосновении с токоведущими деталями защищает от поражения электрическим током напряжением до 2200В и имеет соответствющий указатель на корпусе
Вы уж, Лелька, такие бы вещи не писали бы!!
В Сертификате никогда не пишется ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ (!!!), а УКАЗЫВАЕТСЯ, что СИЗ прошел испытания на 2200 вольт.
Да и то не в сертификате, а в Протоколах испытательных центров (лабораторий), которые проводили испытания!!
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 11:27
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Поэтому не буду!
И правильно, просто почитайте сами
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
ТР о безопасности СИЗ.
а цитату я Вам приведу, так уж и быть!!! :D

13)....корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 440 В;

НЕ МЕНЕЕ!!!! а 2200В больше, значит может быть!!! Пройдет соответствующее испытание и вперед в эксплуатацию!!!!

и далее продолжение 13): ... На каждую каску защитную д олжна наноситься неудаляемая маркировка (гравировка, тиснение и др.) диапазона температур, при которых каска может эксплуатироваться, а также уровня электроизоляционных свойств;
Изменено: Лёлька - 16 февраля 2013 11:33
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
цитату я Вам приведу, так уж и быть!!! :D 13)....корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 440 В ;
Цитата
НЕ МЕНЕЕ!!!! а 2200В больше, значит может быть!!! Пройдет соответствующее испытание и вперед в эксплуатацию!!!!
Вы мне цитату, а я вам требования нормативного акта!!

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
-----------
Не вижу ничего про каски!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Не вижу ничего про каски!!
Разговор идет не про отношение касок к средствам защиты в электроустановках (Вы еже выше поправили Игната, сказав, что каска - это СИЗ головы).
Мы беседуем об электроизоляционных свойствах касок... не виляйте, Владимир Юрьевич.... Это допускается делать только Балдину... :laugh4:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Вам в помощь!!

1. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (ред. от 13.11.2012)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"

(вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты")

13) в отношении средств индивидуальной защиты головы (каски защитные):
каски защитные не должны передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой;
.......
корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 440 В, а в случае воздействия электрической дуги корпус каски должен обеспечить защиту от термических рисков, не гореть и не плавиться;
каски защитные должны сохранять защитные свойства в диапазоне температур, указанном изготовителем. На каждую каску защитную должна наноситься неудаляемая маркировка (в том числе гравировка, тиснение и др.) или трудноудаляемая этикетка с диапазоном температур, при которых каска может эксплуатироваться, а также уровнем электроизоляционных свойств, символы устойчивости к боковой деформации и брызгам расплавленного металла (если необходимо);
..........
14) изготовитель в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты головы должен указывать диапазон эксплуатационных температур, защитные свойства от воздействия электрического тока и условия применения (назначения);


2. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
-----------
8) Не вижу ничего про каски в приказе Минэнерго РФ!!
8) Вопрос, какие и чьи доводы примет к рассмотрению Прокуратура и суд?
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 февраля 2013 11:45
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 

ПОТРМ-016-2001.
Таблица 1.1.




Напряжение, кВ
Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м
Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
До 1
На ВЛ
0,6
1,0


В остальных электроустановках
Не нормируется
(без прикосновения)
1,0
1-35
0,6
1,0
Поэтому несмотря на надпись, что каска испытана на 2200 В, она может быть одета на голову и применяться без прикосновения (не коснуться, и может быть, обойдется без последствий) электрических частей до 1000 вольт!

При напряжении более 1000 вольт её вместе с головой прошьёт на расстоянии уже в 60 см от электрических частей.
И каска здесь поможет только упасть трупу бывшего хозяина без повреждения головы трупа!!


------------------------------------------------------------
Примерно, вот так!
Ну, я пошел отдыхать однако! До встречи!
Изменено: Владимир Юрьевич - 17 февраля 2013 15:40
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
И каска здесь
поможет только упасть трупу бывшего хозяина без повреждения головы
трупа!!
Каска нужна для того, чтобы отгоревший провод не пробил БАШКУ электрику при падении с опоры или электрику, который залез на столб и сидит там, ведь отбежать ему некуда. А от тока она конечно может спасти, но это не основное её назначение.

Цитата
Лёлька пишет:
НЕ МЕНЕЕ!!!! а 2200В больше, значит может быть!!! Пройдет соответствующее
испытание и вперед в эксплуатацию!!!!
Да ошибся он немного, описка это. Конечно имелось ввиду 220 вольт.
Назад в будущее.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |