шкаф для средств защиты, приобретение данных шкафов
 
В соответствие с Инструкцией (приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261) необходимо, чтобы средства электрозащиты (д. перчатки, инструмент и т.д.) должны располагаться в специальный шкафах.
Может кто приобретал такие шкафы ?
(про обычные шкафы и полки, речи нет :) )
 
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
В соответствие с Инструкцией (приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261) необходимо, чтобы средства электрозащиты (д. перчатки, инструмент и т.д.) должны располагаться в специальный шкафах.
Может кто приобретал такие шкафы ?
(про обычные шкафы и полки, речи нет :) )


Совет-не верьте некоторым Инструкциям!
Во-первых, в некоторых помещениях негде ставить шкафы.
Во-вторых, например, оперативно-выездные бригады в энергосистемах перевозят эти СЗ в специально сделанных ящиках прямо в своих автомобилях, а это, как правило, УАЗики. В них шкаф не запихнешь!
В-третьих, у нас в энергосистеме на подстанциях СЗ (такие как оперативные штанги и указатели на напряжение 10- 35-110 кВ -длинные такие штуки) хранятся вертикально в спец. стойках - как в армии автоматы. Очень удобно и легко доступно.
В общем, всё зависит от размеров этих средств. И от того, воруют ли у вас в подразделениях!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:

Совет-не верьте некоторым Инструкциям!
Во-первых, в некоторых помещениях негде ставить шкафы.
Во-вторых, например, оперативно-выездные бригады в энергосистемах перевозят эти СЗ в специально сделанных ящиках прямо в своих автомобилях, а это, как правило, УАЗики. В них шкаф не запихнешь!
В-третьих, у нас в энергосистеме на подстанциях СЗ (такие как оперативные штанги и указатели на напряжение 10- 35-110 кВ -длинные такие штуки) хранятся вертикально в спец. стойках - как в армии автоматы. Очень удобно и легко доступно.
В общем, всё зависит от размеров этих средств. И от того, воруют ли у вас в подразделениях!!
спасибо, не верю :) Но вышестоящие руководство пришло из системы энергетической

1, шкафы есть куда ставить
2. размещение стационарно
Не воруют, пока :)
 
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
(про обычные шкафы и полки, речи нет :) )
А чем они должны быть необычны???
Назад в будущее.
 
Цитата
Балдин Андрей пишет:
А чем они должны быть необычны???

И я бы хотел посмотреть на них !!!

Средства электрозащиты не должны храниться навалом, как на полке их хранить ?
 
Цитата
Владимир (Липецк) пишет:
И я бы хотел посмотреть на них !!!
У нас есть такие (прикрепленный файл), а есть просто открытые: вверху полочка, на которой стоят аптечка, фонари, каски..., а под ней крючки, на которых висят переносные заземления, указатели напряжений, .... на специальных кронштейнах - диэлектрические перчатки, внизу опять полочка - на ней диэлектрические галоши (боты).... а под полочкой ящик с задвигающимися дверцами...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
У нас есть такие (прикрепленный файл), а есть просто открытые: вверху полочка, на которой стоят аптечка, фонари, каски..., а под ней крючки, на которых висят переносные заземления, указатели напряжений, .... на специальных кронштейнах - диэлектрические перчатки, внизу опять полочка - на ней диэлектрические галоши (боты).... а под полочкой ящик с задвигающимися дверцами...
:up4: Спасибо!
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Совет-не верьте некоторым Инструкциям!
:abuse4:
 
Доброго времени суток. помогите пожалуйста решить вопрос по сизам в ЭУ. Имеется ТП 6\0.4 кВ РУ 6 и 0.4 кВ отделены друг от друга кирпичной стеной, имеют отдельные входы. Все СИЗы находятся в отдельном шкафу в РУ 6 кВ. ТАк было до моего назначения на занимаемую должность, так и до сих пор остается. На двери РУ 0.4 кВ написано что СИЗы находятся в РУ 6кВ. НО..в пятницу у нового инженера по ОТ возник вопрос: а почему РУ 0.4 не укомплектовано СИЗами? Надпись с местом нахождения СИЗов на нее не произвела никакого впечатления и это вылилось в пункт замечаний.
Открыл следующий документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
В приложении 8 написано следующее:
Примечания:
1) Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и
работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных
условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
2) При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях,
отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты
относится ко всему РУ в целом.

3) РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и
обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты,
исключая защитные ограждения и переносные заземления.

4) Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.

Согласно п2 вроде как получается что РУ одно и, соотв. один комплект СИЗов и все нормально.
Но в п3 написано что РУ должны быть одного напряжения и тогда один комплект СИЗов.......
Ваши соображения по этому поводу........ :help3:
 
Цитата
Игорь Тухтаманов пишет:
Ваши соображения по этому поводу........
Должны быть в каждом помещении
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Игорь Тухтаманов пишет:
Согласно п2 вроде как получается что РУ одно и, соотв. один комплект СИЗов и все нормально.
Но в п3 написано что РУ должны быть одного напряжения и тогда один комплект СИЗов.......
Ваши соображения по этому поводу.......
п.2 и п.3 - это разные пункты, с друг другом не связанные. Конструктивно РУ-0,4кВ может находиться в нескольких разделенных дверьми или перегородками, помещениях (например театр)-один комплект или в помещении или у "дежа". В п. 3 "должны быть" -нет. Тот же театр: есть РУ сцены, РУ освещения (зал, фойе), РУ пож насосами - один комплект у "дежа"
 
Цитата
гость гость пишет:
театр: есть РУ сцены, РУ освещения (зал, фойе), РУ пож насосами - один комплект у "дежа"
Если перед вами настоящий комик, то смеяться вы начинаете еще до того, как он раскроет рот. :laugh4:

Цитата
Игорь Тухтаманов пишет:
2) При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное
количество средств защиты относится ко всему РУ в целом.
СЗ, применяемые в ЭУ до и выше 1000 В взаимо не заменяемы, поэтому хранение в одном месте экономит только количество мест хранения. К тому же, вряд ли их можно хранить в ВВ части, в этом случае вход в эту часть ЭУ персоналу до 1000 В заказан.
Поэтому согласен, для каждого РУ необходим свой комплект.
 
Коллеги без условно Вы правы но нужно рассмотреть вопросы:
1. Наличие ОВБ или дежурного персонала - если да то необходимый комплект СИЗ может находится у него в дежурной машине.
2. По поводу того, что в отдельных помещениях должны находится СИЗ, то здесь необходимо рассмотреть целесообразность размещения СИЗ в том или ином помещении. Так же с учетом того какие права предоставлены персоналу, для организаций обслуживающих ЭО до и выше 1000 В в удостоверении так и прописывают в качестве "такого" персонала в эл.установках до и выше 1000 В. И я не вижу проблем в том, что тому или иному персоналу заказан вход в ЭУ. Все зависит от программы подготовки персонала, как обучите так и будет.
 
Цитата
Игорь Тухтаманов пишет:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003
Наши соображения такие: можно руководствоваться СО 153-34.03.603-2003 (он же не НПА), но с учетом приказов вашей организации, как руководитель организации установит, так и будет!!
Как много нам всего не помогает...
 
Цитата
Марат Казанбаев пишет:
для организаций обслуживающих ЭО до и выше 1000 В в удостоверении так и прописывают в качестве "такого" персонала в эл.установках до и выше 1000
Да товарищ Ш просто не допускает, что так можно записать в уд-нии, такое логическое видение, панимаш...
Цитата
Марат Казанбаев пишет:
1. Наличие ОВБ или дежурного персонала - если да то необходимый комплект СИЗ может находится у него в дежурной машине.
2. По поводу того, что в отдельных помещениях должны находится СИЗ, то здесь необходимо рассмотреть целесообразность размещения СИЗ в том или ином помещении
А кто или что мешает? Как ответственный решит, так в журнале учета и записать "место хранения"
Цитата
Юрий Толстов пишет:
, но с учетом приказов вашей организации, как руководитель организации установит, так и будет!
Что имеется ввиду, какие приказы? Кроме данной инструкции ничего нет....
 
Цитата
гость гость пишет:
Да товарищ Ш просто не допускает, что так можно записать в уд-нии, такое логическое видение, панимаш...
Возьми свою жизнь в свои собственные руки, и что же получится? Сущий кошмар: не на кого пожаловаться.