Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

4 группа допуска по электробезопасности

Страницы: Пред. 1 2
4 группа допуска по электробезопасности, вопрос
 
Цитата
директор пишет:
составе комиссии, при проверке знаний работника, хотя бы одного члена комиссии, имеющего группу по электробезопасности не ниже, чем квалификационная группа, на которую проверяются знания аттестуемого (ПТЭЭП, п. 1.4.30, 1.4.33).
пятница... что-то я не уловила главного... какая группа должна быть у членов комиссии?
конкретно на примере нашего завода. своего рода задача 8)
дано: главный энергетик имеет 3 гр.его учим на 4 гр.
в подчинении у гл энергетика есть человек с 4 гр и 3 гр.
вопрос: Члены комиссии какую группу должны иметь????
и еще одна
дано: На предприятии имеем ИТР: главный инженер, начальник цеха, механик, мастер (женщина), инженер-технолог (женщина, является председателем профкома), инженер ОТ (собственно я тоже женщина и как бы не особо горя желанием еще и за это отвечать. можно отвертеться от присутствия в членах комиссии?).
вопрос: кого назначаем в члены комиссии??? надо 4 или 5 человек?
 
Ульяна уточняем :
1. 1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
Итого:
- комиссия-5 человек
-председатель комиссии- 4группа при эксплуатауии ЭУ до 1000В или -5группа выше 1000В
-члены комиссии- с любой группой( от 2-й и выше)
-состав комиссии определяет руководитель Потребителя
 
Цитата
директор пишет:
Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.
Подскажите, что за журнал установленной формы, где на него посмотреть :eek5: Там есть номера протоколов?
 
Посмотрите :

Приложение N 7
к Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и Приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.N 163 (с изменениями от 18, 20 февраля 2003 г.)

Форма журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (с изменениями от 18, 20 февраля 2003 г.)
Изменено: Юрий - 1 сентября 2010 11:07
 
директор, , благодарю! Т.е. номеров протоколов там нет. Почему же у нас просят предоставить номера протоколов проверки знаний по эл. без... :confused:
 
птээп 1.4.38. По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности.
1.4.39. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы; при этом должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знаний.
Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы.
Протокол оформляется, если сдают в комиссии Ростехнадзора.
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.
1.4.35. Комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний могут создаваться при специализированных образовательных учреждениях (институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.п.). Они назначаются приказом (распоряжением) руководителя органа госэнергонадзора. Члены комиссии должны пройти проверку знаний в органе госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание этой комиссии. Председателем комиссии назначается старший государственный инспектор (государственный инспектор) по энергетическому надзору.
 
Коллеги, я тут много прочитал про создание комиссии всем респект! Но подскажите, слышал, что при проверке знаний по ЭБ внутренней комиссией организации, надо уведомлять инспектора из Энергонадзора, чтобы тот поприсутствовал на экзамене или просто поставил свой штамп в Журнале проверки знаний? Есть такое? или никого приглашать и уведомлять не надо - всё сами?
 
Цитата
Дмитрий пишет:
тот поприсутствовал на экзамене или просто поставил свой штамп в Журнале
проверки знаний? Есть такое?
Такого требования нет.
Представители органов Ростехнадзора, по их решению, могут принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней - п. 1.4.36 ПТЭЭП.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
спасибо за ответ:up4:!
 
Цитата
директор пишет:
Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы
Журнал, прошнурован, пронумерован, а в удостоверении сделал графу "№стр.", что бы легче было искать страницу с подписью проверяемого..
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)