Больницу обслуживает компания по всем вопросам электробезопасности.Необходимо ли в этом случае обучать своих сотрудников ?
29 августа 2011 18:29
Больницу обслуживает компания по всем вопросам электробезопасности.Необходимо ли в этом случае обучать своих сотрудников ?
|
|
|
|
30 августа 2011 11:40
"...У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом Госэнергонадзора путем оформления заявления-обязательства по установленной форме без проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности (п. 1.2.4 ПТЭЭП). Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и инструкций и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV - до 1000 В (п. 1.2.7 ПТЭЭП). Обязанности ответственного за электрохозяйство изложены в п. 1.2.6 ПТЭЭП. Руководитель потребителя имеет право возложить обязанности ответственного за электрохозяйство на специалиста, принятого на работу по совместительству, при соблюдении условий, предусмотренных в п. 1.4.29 ПТЭЭП..." письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 25 марта 2004 г. N 44-18-723 "...Потребители, оказывающие отдельные виды услуг непроизводственного характера, такие как: услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные услуги; услуги физической культуры; услуги правового характера; услуги торговли и др. - могут подпадать под действие статьи 1.2.4 ПТЭЭП. В этом случае по согласованию с местным органом госэнергонадзора ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителей Потребителей путем оформления соответствующего заявления-обязательства..." и ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА,ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПИСЬМО от 24 февраля 2004 г. N 32-01-05 О РАЗЪЯСНЕНИИ П. 1.2.4 ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Изменено:
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
|
|||
|
|
30 августа 2011 12:03
Сергей Шкл,
можно и так как вы описывате, но мы практикуем так, как я сказала, надзорные органы не против и учить дополнительно никого не надо
Зная причину, понимаешь суть.
|
|
|
|
30 августа 2011 12:07
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. Больница не занимается производственной деятельностью, значит этот пункт в данном случае действителен для больницы. Далее: По действующим МПБЭЭ и ПТЭЭП ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала. Персонал административно-технический - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического обслуживания, ремонта, монтажных и наладочных работ. Сотрудник из числа административно-технического персонала проходит аттестацию в комиссии Ростехнадзора и должен иметь группу по ТБ не ниже IV. Ответственный за электрохозяйство должен состоять в штате организации. Ответственным за электрохозяйство может быть назначен человек из сторонней организации, введенный в штат по совместительству.Назначение ответственного за электрохозяйство оформляется приказом по предприятию. Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановки должно осуществляться оперативно-ремонтным персоналом Персонал оперативно-ремонтный - персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. При отсутствии собственной службы эксплуатации техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановки может осуществлять специализированная организация по договору на техническое обслуживание.
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории (закон Букера) |
|||
|
|
30 августа 2011 13:35
Т.е.
Если организация (ввиду отсутствии собственной службы эксплуатации) заключила договор на техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановки со специализированной организацией, включение пункта (в договор обслуживания) о том, что эта специализированная организация так же выполняет функции ответственного за эл-хоз-во - незаконно? (в смысле - противоречит требованиям НПА/НТД)
Изменено:
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
|
|
|
|
30 августа 2011 14:11
почему незаконно то? допустимо!
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||
|
|
30 августа 2011 14:57
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории (закон Букера) |
|||||
|
|
30 августа 2011 15:32
|
|||
|
|
30 августа 2011 15:40
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории (закон Букера) |
|||
|
|
30 августа 2011 15:47
Если же Мне необходимы ЛЮДИ со 2,3,4-й группой, то ни о какой сторонней организации речи быть не может. |
|||
|
|
30 августа 2011 15:49
А разве выше не так было написано?
Даже самая малая практика во
много раз ценнее любой теории (закон Букера) |
|
|
|
30 августа 2011 22:09
вообще то они уже обучены!
Зная причину, понимаешь суть.
|
|||
|
|
8 мая 2017 16:41
Организация А является владельцем здания и имеет договор на энергоснабжение с энергосбытовой организацией.
Организация Б арендует офисное помещение у организации А. Кто в данной ситуации является Потребителем? Организация А или организация Б или оба? |
|
|
|
8 мая 2017 21:58
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
9 мая 2017 4:00
|
|||
|
|
9 мая 2017 9:43
Думаю, разберётесь сами...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||||
|
|
||||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |