Цитата
написал:
КВЛ отключена на ПС с одной стороны,в ру 10 кВ ,выкачена ячейка выключателя,включен ЗР .На конце КВЛ в ТП отключен выключатель ,включен ЗР.
Так это и есть те мероприятия, которые ищет проверяющий и не может найти.
Цитата
написал:
То есть ,по наряду отсоединять не надо было ,место готовил оперативный персонал.
Так это "косяк" допускающего, п.5.8. ПОТЭЭ
 
Если как я понял из написанного, КВЛ отключена с обоих концов в ячейках РУ и включены ЗН , то зачем отбалчивали кабель вообще?
 
Прошу прощения, перечитал ветку ,увидел что написал невнятно. КВЛ 10 кВ .двухцепная. Два одинаковых фидера с несколькими кабельными вставками на каждом. Бригада ремонтников допускается на один из этих кабельных участков. Этот кабельный участок предварительно был отсоединен на опорах . На одной опоре он обрезан в нижней трети ,на другой отсоединен от ВЛ и отведен на достаточное расстояние. Комм аппаратов на опорах нет. КВЛ в начальной ПС и конечной ТП отключена и заземлена.. В наряде технические мероприятия - отсоединить на опоре № и отсоединить на опоре № (выполнено допускающим) .То есть техмероприятия указанные в наряде выполнены. Все уперлось в то что кабель оставшийся на опоре не заземлен,а просто отсоединени
 
Цитата
написал:
Если как я понял из написанного, КВЛ отключена с обоих концов в ячейках РУ и включены ЗН , то зачем отбалчивали кабель вообще?
С одной стороны повредилась концевая. Планировалось испытание КЛ повыш напряжением .
 
Цитата
написал:
Необходимость заземлять участок оборудования со всех сторон окуда может быть подано напряжение есть в 21.1
21.1. "В электроустановках напряжением выше 1000 В заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда подается напряжение, ...."
Как можно подать напряжение с конца отсоединенного кабеля? Там, где кабель присоединен в ТП и ПС он заземлен.
 
Даже больше. 21.1 говорит об отключенном участке. А п 16.1 об отключении и (или) отсоединении ..Т.е. 21.1 к отсоединению вряд ли применим ,он про отключение
 
Пусть проверяющий покажет, на основании какого пункта Правил должен быть заземлен этот конец кабеля. По пунктам выполнения технических мероприятий в Правилах есть отдельные разделы, вот на них пусть и сошлется без общего п.16.1.
 
Вот и мне подобный порядок с указанием конкретного места представляется нормальным. К сожалению, подобное состояние дел считается охраной труда . Плюс отсутствие возможности обсудить и высказать свои аргументы.