Какие аппараты можно отнести к отключающим (за исключением рубильников, автоматов и т.д.)? А если внутри склада поставить пускатель, а кнопки пуск, стоп вынести вне склада по требованию ППБ и ПУЭ? Пройдет такой вариант???
Не, врядли. К отключающим еще УЗО относится, а магнитный пускатель с кнопкой это аппарат управления. Вам для какой цели нужно? Ростехнадзор предписание организовал? 8) А вообще все вторичные цепи должны проходить через аппарат управления и защиты, то есть автоматический выключатель или УЗО! Рубильник это только аппарат управления, к защите не имеет отношения! так что или АВ или УЗО