Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Требования про стены и потолок электрощитовой.

Страницы: 1
Требования про стены и потолок электрощитовой.
 
Здравствуйте, помогите разобраться... 5.3.14 Помещения должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской. Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. На просторах интернета нашла такое требования для помещений электрощитовых. НЕ могу найти НПА с таким пунктом. Нашла только ПТЭЭП Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 п. 2.2.10 глава 2.2,но там нет ничего про стены и потолок. Есть ли какие - нибудь требования к стенам?
 
Скорее всего, вряд ли данный пункт (5.3.14) Вам приходится

см. ТКП 181-2009 (02230) Технический кодекс установившейся практики «Правiлы тэхнiчнай эксплуатацыi электраўстановак спажыўцоў»

Утвержден и введен в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16, с отменой Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей (приказ Министерства энергетики СССР от 15 июня 1989 г. № 347)

Изменено: Сергей.мозпит - 8 октября 2019 12:20
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
 
Цитата
Надежда Поршева написал:
помогите разобраться...
Речь идет о последствиях применения красок могущих разрушаться вследствие поглощения пыли и осыпания на открытые токоведущие части, что ухудшит изоляционные свойства изолирующих свойств изоляторов и межфазной изоляции.
 
О, вот это я косячница. Спасибо за ответы. Надо же республика Белорусь... А в РФ нет таких требований?
 
по огнестойкости перегородок - есть

также для Электромашинных помещений (ЭМП):
Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.
Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.
Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)