23 января 2020 17:07
Добрый день! Подскажите, может ли гэлектрогазосварщик пройти аттестацию на 2 группу по ЭБ без ДПО? У него в аттестате электротехника 38 часов только.
|
|
|
|
23 января 2020 18:29
|
|||
|
|
24 января 2020 7:48
Может если никто не спросит. Он может провести самоподготовку. |
|||
|
|
24 января 2020 9:12
Может, если у него есть свидетельство о присвоении профессии "электрогазосварщик", если нет проффессионального образования, то надо отправлять в УЦ на 72-часовое обучение
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
24 января 2020 9:57
А на обучение по профессии "электрогазосварщик" надо отправлять если он простой слесарь и выполняет функции сварщика? |
|||
|
|
25 января 2020 17:43
|
|
|
|
27 января 2020 9:23
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||||
|
|
27 января 2020 9:24
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||
|
|
27 января 2020 16:59
Нет, группа есть только у меня.
|
|
|
|
28 января 2020 8:50
ПТЭЭП
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
|
|||||
|
|
14 февраля 2020 15:19
Racer,группы по электробезопасности подразделяются на 1,2,3,4,5; электроустановки по классу напряжения подразделяются на ЭУ до 1000В и выше 1000В. Про электроинструмент можно посмотреть ПОТЭУ раздел 44.
|
|
|
|
14 февраля 2020 17:29
|
|||||
|
|
15 февраля 2020 11:52
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||||
|
|
17 февраля 2020 13:38
Напряжение 36В (малое напряжение) – одна из мер защиты от поражения I (ПУЭ п. 1.750; 1.7.51). Требования ПУЭ на паяльники не распространяется. Как указал Квинт – МПОТ распространяется на работы (работников). Работники, выполняемые паяльные работы , будут (должны) относится к ЭтП (имеющие 2 гр и выше), т.е. без разницы работают они паяльником или нет – это требование ПТЭЭП. ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями вообще не упоминает групп ЭБ для работников, за исключением тех кто подключает эл. инструмент (п.50), в ПОТЭЭ п. 44.2 определяет совместное требование по помещению и изоляции инструмента (см. еще и п. 44.5 ПОТЭЭ) Так что паяльник может выдаваться только ЭТП или ЭтП, но не неЭТП. Перед тем как допустить к работам по паяйке необходимо выполнить требования к работникам по ПТЭЭП. Работник офиса, взявший в руки паяльник на малое напряжение (В) может паять свой чайник хоть до посинения, группа ему не нужна если нет ЭХ. Так что Ваш энергетик прав, если нет ЭУ (и ЭХ). |
|||
|
|
17 февраля 2020 13:47
|
|||
|
|
17 февраля 2020 21:23
|
|||
|
|
18 февраля 2020 8:16
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |