Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Кондиционер в серверной комнате

Страницы: 1 2 След.
Кондиционер в серверной комнате
 
Уважаемые, день добрый!
Посмотрите пожалуйста на фото. Дренаж уходит в мусорное ведро в серверной комнате. Это нарушает ПБ либо другие НПА?
 
Цитата
Александр Сальников написал:
Дренаж уходит в мусорное ведро
А что написано про это в паспорте на кондиционер?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лёлька,

- Устанавливайте прибор так, чтобы можно было осуществлять слив воды :D
 
а в ведре пакет... ну сисадмины дают...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Александр Сальников написал:
- Устанавливайте прибор так, чтобы можно было осуществлять слив воды
сидите ровно... все нормально...
Все будет хорошо!
 
Павел,не сис админы, а подрядчики которые устанавливали кондиционер. Спрашиваю, зачем так сделали в ответ "не подумали", но за 8к мы уберём
 
Александр Сальников, сколько раз в день ведро выносят?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Александр Сальников написал:
за 8к мы уберём
ну раз вы в договоре лопухнулись, то доплатите...
Все будет хорошо!
 
Павел,раз в день :type:
 
Павел, в договоре написано труба медная, изоляция, дренажная трубка - 20м :dontknow:

Это просто отдалённый регион в РФ и принимала работу неопытная девочка, проконтролировать проблематично.
Да и когда они в квартирах ставят кондеи тоже во внутрь воду заводят?! попахивает обманом, мягко говоря
 
Цитата
Александр Сальников написал:
в договоре написано труба медная, изоляция, дренажная трубка - 20м
требуйте исполнения договора...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Александр Сальников написал:
- Устанавливайте прибор так, чтобы можно было осуществлять слив воды
может там еще что-то есть?
Все будет хорошо!
 
Павел, созвонился, бестолку. Говорят в счёте помпы не было - не волнует нас. Ссылаюсь на пункт договора:

Цитата
обеспечивать соответствие оказываемых услуг требований качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям)
Говорят, пустой разговор. Мы выставим счёт и всё сделаем
 
Александр Сальников, а вы как хотите отвод сделать?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Александр Сальников написал:
помпы не было
какой помпы? зачем?
Все будет хорошо!
 
Павел,на крышу, но для этого действительно помпа нужна, почему её в счёт не включили - хз
 
Павел, дренажная помпа для кондиционера чтобы выкачивать воду по длинной трассе. Вроде так.
 
и теперь вы хотите чтобы они ее за свой счет купили? ваши косяки... ваши...
Все будет хорошо!
 
Павел, хорошо, принял.
спасибо
 
Цитата
Александр Сальников написал:
Дренаж уходит в мусорное ведро в серверной комнате.
Цветок вместо ведра поставьте, да размером побольше.
Страницы: 1 2 След.