Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

неисправность заземления (или его отсутствие)

Страницы: 1
неисправность заземления (или его отсутствие)
 
Подскажите сведущие в электробезопасности (т.к. своего энергетика, электрика нет), в нашей инструкции указано, что необходимо прекратить работы при неисправности заземления, но ведь неисправность заземления (или его отсутствие) можно определить только спец.прибором-индикатором? т.е. на лицо опасность поражения от эл.тока при неисправном заземлении, которое по факту мы не можем проверить в доме у человека, как, например, у себя в офисе((.. Замкнутый круг или есть какое-то решение?
 
неисправность заземления бывает в двух случаях: или видимый обрыв проводника, здесь приборы не нужны, нужны глаза или превышение допустимых норм ( в Оммах) при проведении профиспытаний ЭУ, здесь нужен прибор. Тогда и будете прекращать работу, до устранения недостатка. "В доме у человека" Вы вообще ничего не можете исправить - т.к. права не имеете проводить такие работы и делать "страшный" вывод по инструкции.
 
Цитата
Anna S написал:
в нашей инструкции
Как инструкция называется?
 
Если не вдаваться в подробности, то обратитесь в соответствующую организация. Для общей информации можете почитать здесь https://profazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/kak-proverit-zazemlenie.html
 
Цитата
pavelh написал:
Как инструкция называется?
инструкция для работника, осуществляющего выезд к заявителю для оказания услуг (офисный сотрудник приезжает на дом к заявителю для оформления документов).
 
с собой привозит сетевое оборудование (ноутбук, принтер, сканер, сетевик)
 
Цитата
Anna S написал:
инструкция для работника, осуществляющего выезд к заявителю для оказания услуг (офисный сотрудник приезжает на дом к заявителю для оформления документов).
И причем здесь Ваши работники и состояние заземлений у заявителя :dontknow: .
Изменено: Ростовский Серж - 15 мая 2019 7:53
 
возник вопрос об опасности поражения эл.током при подключении оборудования в розетку при возможном отсутствии или неисправности заземления в доме, Может ли это произойти?
 
:D попросите заявителя включить в розетку сетевик с подключенной к нему оргтехникой.
 
вариант :up4:
 
Народ ,кто в курсе, какие требования НТД нарушаются если вместо ПЗ будет установлена установлена закоротка?

Пока нашел только такие требования:
2.17.1. Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих
ножей. Заземления должны соответствовать требованиям государственного стандарта (СО 153-34.03.603-2003)
 
Цитата
Борисович написал:
какие требования НТД нарушаются если вместо ПЗ будет установлена установлена закоротка?
Где установлена?
При каких работах?
В какой сети?
Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы
 
Цитата
system написал:
Где установлена?При каких работах?В какой сети?
на шинах РУ 0,4кВ . Сеть глухозаземленная. Работы - текущий ремонт оборудования.
 
Борисович, сечение заземления выбирается исходя из расчета времени действия релейной защиты, и величины тока короткого замыкания. Это делается для того, чтобы при возникновении КЗ заземление не перегорело и не привело к повреждению оборудования и работников. Закоротка может этого не обеспечить.
Нарушен будет п. 16.1 ПОТЭЭУ, т.е. один из пунктов выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в ЭУ.
 
Цитата
Борисович написал:
на шинах РУ 0,4кВ . Сеть глухозаземленная. Работы - текущий ремонт оборудования.
Если закороткой Вы называете соединение отключенных токоведущих частей оборудования с нулевым проводником, то вроде бы при случайном появлении напряжения на этих частях снижение их потенциала будет обеспечено благодаря заземлению нейтрали источника питания сети. А если напряжение появилось окольными путями от того же источника питания, то произойдет его автоматическое отключение.
Но существует неконтролируемая ремонтниками возможность обрыва нулевого проводника, обрыва заземляющего проводника на подстанции, либо другой неисправности заземлителя. Так что п. 16.1 ПОТЭЭУ нужно выполнять.