Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

ОТ при установке заземлений на ВЛ

Страницы: 1
ОТ при установке заземлений на ВЛ
 
Здравствуйте!
Пункт 22.1 по ПОТЭУ:
Цитата
22.1 ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Разрешается:
  • ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
  • ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, разрешается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства.
  • На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте.
Объясните пожалуйста, чем вызваны эти допущения? Есть ли где-нибудь пояснения?
 
Цитата
Дмитрий написал:
чем вызваны эти допущения?
многолетней кровавой практикой...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Дмитрий написал:
Есть ли где-нибудь пояснения?
Все изложено относительно понятно. Безопасность на РМ обеспечена выполнением технических мероприятий, конкретно, 3 пункт-заземление токоведущих частей в РУ и на ВЛ.
Конкретно, что интересует?
 
Дмитрий, что именно Вам непонятно? Нарисуйте для наглядности схему и все станет ясным.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |