Из п.8:
"...ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица."

Это что значит? :confused:

Если мы снимаем тоже только офисные помещения в БЦ и все.
 
Наверное, директор.
 
Цитата
написал:
Это что значит?
Это тот, кто в ЕГРЮЛе записан. А если там ЮЛ, то тот, кто назначен решением данного ЮЛ.
 
Цитата
написал:
Это что значит? Если мы снимаем тоже только офисные помещения в БЦ и все.
А вы являетесь Потребителем?
Я, честно говоря, пришла к выводу, что мы не потребитель ЭЭ и нам не нужен ОЭХ, также здесь мне тоже ответили, что ОЭХ на мне нужен.
На основании пункта 1:
Настоящие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - Правила) устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками, за исключением потребителей - физических лиц, указанных в пункте 3 Правил (далее - потребитель).
 
Цитата
написал:
Я, честно говоря, пришла к выводу, что мы не потребитель ЭЭ и нам не нужен ОЭХ
Такой вывод можно сделать если нет договора на пользование/отпуск/потребления и т.п. э/э с энергоснаб/организацией ( не обязательно это будут э/сети), в котором и фиксируется наличие ЭУ, мощность и т.д. , т.е. - наличие эл.хоз-ва и возникает Потребитель - соответственно РБТД может назначить ОЭХ. Нет такого договора - нет Потребителя, ПТЭЭУПЭЭ побоку, а ПОТ -нет, исполняйте требования Минтруда к проведению особо опаснейших работ в (чужих) ЭУ (здания, кабинета, розетки, с болгаркой или паяльником...)
 
Цитата
написал:
Нет такого договора - нет Потребителя
Договора нет, договор у арендодателя. И никаких опаснейших работ в чужих ЭУ тоже не проводим, сидим печатаем за компами=))
Спасибо за разъяснения
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Надо выполнить работы в нашей РУ 10кВ. Заключили договор подряда. Возник вопрос кто должен оформить наряд допуск, мы как собственники электроустановки или подрядчик, как производитель работ. Вроде бы п. 47.1 903н приказа обязует нас оформлять акт допуска и согласовать НД подрядчика. Мой энергетик пишет наш НД и хочет выступать по НД допускающим и ответственным руководителем работ. Вопросов нет, когда мы сами делаем работы, но тут подрядчик и с таким не работали еще ни разу.
 
В разделе ОТ при допуске персонала СМО, вроде бы понятно написано.
Изменено: Ростовский Серж - 21 декабря 2022 16:26
 
Цитата
написал:
Мой энергетик пишет наш НД и хочет выступать по НД допускающим и ответственным руководителем работ
НД выписывает представитель СМО.
Подготовку РМ делает представитель Вашей организации.
Изменено: Ростовский Серж - 21 декабря 2022 16:27
 
47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в строительстве.
 
Цитата
написал:
и ответственным руководителем работ.
Он что, будет входить в состав бригады СМО??? Ответственный руководитель назначается от СМО. Теперь про допуск:
47.10. Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить к работе.
47.11. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.
 
Цитата
написал:
В разделе ОТ при допуске персонала СМО, вроде бы понятно написано.
Мой энергетик уверяет, что это не имеет отношение непосредственно к эл работам в РУ, а только к СМР. И подключение кабеля в РУ по этому пункту подрядчики не делают(((
Изменено: Зоя - 22 декабря 2022 7:23
 
Они у Вас будут работать как командированный персонал или как СМО?
Т.к. Вы дали ссылку на п.47.1, то я понял, что они будут работать как СМО, или -нет?
Цитата
написал:
И подключение кабеля в РУ по этому пункту подрядчики не делают(((
Какие работы будут выполняться? СМО работает примерно так: им всё отключили, огородили рабочее место и они там работают. Если есть рядом токоведущие части под напряжением, которые невозможно огородить, то от Вас назначается наблюдающий, который следит за тем, чтобы работники СМО не приближались к этим токоведущим частям. Подключать кабель в РУ они не имеют право, если работают как СМО.
 
47.8. Зона работ, выделенная для СМО должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановки.
 
Цитата
написал:
Подключать кабель в РУ они не имеют право, если работают как СМО.
нам именно нужно проложить и подключить новый вводой кабель в замен старого. Работы будут делаться на основании договора подряда. Вот нам и надо этих подрядчиков запустить в РУ, без снятия напряжения на остальных вводах. Вот и не знаем как их запустить на наше РУ 10кВ. Кто и как подписывает НД тоже проблема. Я сама с эл частью особо не разбиралась до этого момента. Нет вопросов только с инструктажами))) с ними все четко прописано.
 
Может вот так сделать: Ваш работник готовит им РМ (отключает кабель с 2-х сторон и выполняет все тех. мероприятия) и допускает для замены кабеля персонал подрядчика как СМО. После замены кабеля Ваш работник подсоединяет кабель и подает на него напряжение.
Изменено: Ростовский Серж - 22 декабря 2022 14:41
 
Цитата
написал:
Ваш работник готовит им РМ (отключает кабель с 2-х сторон и выполняет все тех. мероприятия)
Те по нашему НД он сделал подготовку РМ, далее по акту допуска передал это РМ и все? В их НД мы не светимся?
 
Цитата
написал:
Те по нашему НД он сделал подготовку РМ
Обычно подготовка РМ делается по бланкам переключений или по программам.
Цитата
написал:
В их НД мы не светимся?
там допускающий должен расписаться.
Изменено: Ростовский Серж - 22 декабря 2022 15:16
 
Цитата
написал:
там допускающий должен расписаться.
Просите, что так вас мучаю, но реально информации ноль. В НД подрядчика мы будем фигурировать в лице допускающего и регистрации целевого инструктажа, проводимого допускающим при первом допуске и все? Все остальное оформляет в НД подрядчик?
Инспектор из РТН сказал допускать подрядчиков по п. 46, как командированных, но конкретики тоже не дал.
Цитата
написал:
Обычно подготовка РМ делается по бланкам переключений или по программам.
У нас такого и близко нет. Пусть пишут НД.
 
Цитата
написал:
но реально информации ноль.
Для начала определитесь
Цитата
написал:
Они у Вас будут работать как командированный персонал или как СМО?
Потом почитайте соответствующие разделы 903н (ОТ для командированного персонала или ОТ для СМО).
Цитата
написал:
Инспектор из РТН сказал допускать подрядчиков по п. 46, как командированных, но конкретики тоже не дал.
Конкретика прописана в 903н в соответствующих разделах.