На ПС 10кВ необходимо допустить лесомонтажников. В своей работе электроинструментом не пользуются. Классический неэлектротехнический персонал. 1-я группа и удостоверение им не нужно. Но владелец требует присвоить им 2 и 3 группы по электробезопасности, значит надо выдать удостоверения. Но что писать в графе "допущен в качестве" какого персонала? И не нужно писать что ремонтный персонал. В ПОТЭЭ есть четкое определение ремонтного персонала - персонал, обеспечивающий ТО и ремонт, монтаж, наладку и испытание ЭО. Лесомонтажники ничем таким не занимаются и не могут ничего такого делать. Допустимо ли написать - 2 группа, допущен в качестве неэлектротехнического персонала ( 3 группу неэлектротехническому персоналу априори дать нельзя). И что писать, если такому персоналу нужно дать 3 группу?
Покажите своему "требовальщику" раздел 47 ПОТЭЭ, - это для организации работы строительно-монтажных организаций (Ваш случай, если лесомонтажники состоят в штате сторонней организации) . Если лесомонтажники Ваши, то организовывайте работы с наблюдающим.
В том то и дело, что владелец отказывается допускать их как СМО, а только как командированный персонал. Чтобы не ставить наблюдающего. Просто я думал, что может кто подскажет, можно ли официально присвоить лесомонтажникам третью группу и в качестве какого тогда персонала их допустить в действующую ЭУ?
А как Вы будете присваивать группу по ЭБ и выдавать удостоверения персоналу, который не состоит у Вас в штате У Вас есть права РТН?, - сомневаюсь. За подготовку командированного персонала отвечает работодатель этого персонала, а не организация, в интересах которой проводятся работы. Скажите Владельцу, что его требования для Вас юридически невыполнимы, поэтому пусть ищет других лесомонтажников, у которых есть 3 группа по ЭБ.
Да нет, подстанция, да еще в три этажа. Лесомонтажники будут строить стационарные леса над действующими РУ-0,66 кВ, РУ отключить никто не даст. Удостоверение им выдадут ихние работодатели, но я их должен допускать. Сейчас всем лесомонтажникам выдали третью группу с правами ремонтного персонала. Но я не согласен с таким решением, потому что лесомонтажники не имеют квалификационных удостоверений электромонтеров, а значит, не имеют права производить ремонт и наладку ЭО, коим правом наделяется ремонтный персонал. В моем понимании лесомонтажников можно аттестовать как электротехнологический персонал, как персонал использующий в своей работе электроинструмент с присвоеннием им третьей группы. Но специалист из ОТ(в чьем компетенции я не уверен, так как выдающий наряд и отдающий распоряжение по его мнению это не одно лицо, а производитель работ не является членом бригады) против записи электротехнологического и настаивает на записи ремонтного.
Аркадий Иванов написал: ....Лесомонтажники будут строить ........ настаивает на записи ремонтного.
Полная каша.
Цитата
Аркадий Иванов написал: стационарные леса над действующими РУ-0,66 кВ, РУ отключить никто не даст.
Это как? Всё закрыто сплошным ограждением со всех сторон? что потом делать-то с лесов будут, штукатурку на потолок набрасывать? Ремонтно-строительные работы над действующим РУ - бесплатный фейерверк гарантирован.
Цитата
Аркадий Иванов написал: я не согласен с таким решением, потому что лесомонтажники не имеют квалификационных удостоверений электромонтеров,
Ну-у-у, не Ваше дело-то (сори, не обижаю..). Вдруг у них по трудовым обязанностям есть упоминание о ремонте чегой-нибудь электрофицированного. Сейчас любит РБТД проводить оптимизацию обязанностей - делать из работника верблюда..И имеется в перечне электротехнич. персонала должность лесомонтажника. Изменить данный перечень Вы не можете. Тем более запись в корке.
Это как, по какому документу? Вы проведение ВИ с допуском по НД не попутали? Пусть представят список кто из них какими правами наделен для работ в ЭУ объекта работы смотрите ПОТ - командированные это лица или работники СМО (работники подрядчика).
Аркадий Иванов написал: Допустимо ли написать - 2 группа, допущен в качестве неэлектротехнического персонала
А запрета нет...Каких только записей не встречал, да и сам грешен, люблю пошутить...Но никогда не видел предписания, к примеру: " удостоверение № от Иванова И.И. по должности такой-то считать недействительным по причине неправомерной записи на стр. №. Госинспектор Петров А,А.(или - СОТ Сидоров У.У. - прямо в корке).