Электроустановки должны и электрозащитные средства должны быть в исправном состоянии- есть соответсвующая норамативка
А как регулируется безопасность использования мультиметра с точки зрения ЭБ. Мультиметр не используется как средство измерения, только прозвонка цепей и определение наличия напряжения
Я догадываюсь что приборы должны быть поверены для этого, но в нормативке такой порядок не увидел
Михаил написал: Мультиметр не используется как средство измерения, только прозвонка цепей и определение наличия напряжения
п. 2.11.8. ПТЭЭП
Цитата
Рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя.
Михаил написал: Я догадываюсь что приборы должны быть поверены для этого, но в нормативке такой порядок не увидел
Мультиметр чей: свой или казенный? если казенный: см. ПТЭЭП п.2.11.4. "...эксплуатация средств измерений... электрической энергии осуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей". если свой - то - "А с какой целью вы пронесли этот гаджет на режимный объект?"
Михаил написал: Переводим его в разряд индикаторов, а что дальше?
Цитата
гость гость написал: см. ПТЭЭП п.2.11.4. "...эксплуатация средств измерений... электрической энергииосуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей".
гость гость написал: если свой - то - "А с какой целью вы пронесли этот гаджет на режимный объект?"
цепи прозванивать
Цитата
гость гость написал: если казенный: см. ПТЭЭП п.2.11.4. "...эксплуатация средств измерений... электрической энергииосуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей".
В инструкции про поверку только написано. Как его как индикатор испытывать непонятно
Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2003 года N 261
Изменено: Павел - 8 ноября 2018 19:17(2.5. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования ранее опубликованных сообщений. Это затрудняет чтение форума и излишне загружает тему.)
Михаил написал: цепи прозванивать. В инструкции про поверку только написано. Как его как индикатор испытывать непонятно
значит свой мультиметр.... Зачем тогда испытывать? Данный гаджет ни в каких документах Вашего офиса фигурировать не должен (цепь можно прозвонить и простой батарейкой с лампочкой), поэтому испытан он или нет - без разницы. Дома можете испытать по методике: вкл/выкл, есть зуммер/нет зуммера, есть индикация/нет индикации. Если хотите на работяг наехать - так купите им официально мульметр и будете каждый год его сдавать на поверку, а провода будут испытывать на сопротивление изоляции, короче будет все в шоколаде
Тема: "Требования в части ЭБ к мультиметру (тестеру)". От того, что тестер - отнесен к индикаторам вряд ли исчезнет опасность пользования данным СИ. Поэтому, для подготовки инструкции по ОТ, необходимо: 1. Учесть, в первую очередь, из технического описания тестера его конструктивную особенность, в части устройства гибких проводов и щупов к тестеру, которыми непосредственно касаются к токоведущим частям ЭУ. 2. Понимать, что работы по измерениям электрических параметров: напряжения, тока, мощности... выполняются без снятия напряжения (требования см. п.4.5 ... ПОТЭЭ). 3. Описать меры безопасности на ваших конкретных РМ: распредустройствах, эл. двигателях, точнее посмотрите в главах ПОТЭЭ и у себя.