Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Требования в части ЭБ к мультиметру (тестеру)

Страницы: 1
Требования в части ЭБ к мультиметру (тестеру)
 
Электроустановки должны и электрозащитные средства должны быть в исправном состоянии- есть соответсвующая норамативка

А как регулируется безопасность использования мультиметра с точки зрения ЭБ. Мультиметр не используется как средство измерения, только прозвонка цепей и определение наличия напряжения

Я догадываюсь что приборы должны быть поверены для этого, но в нормативке такой порядок не увидел
Изменено: Михаил - 4 ноября 2018 17:26
 
это?
Все будет хорошо!
 
Похоже. Тяжелый документ. Могу ли я сделать вывод что при проверке прибор испытывается и с точки зрения электробезопасности

А где требования со стороны ТК, ПОТ ЭЭ или ПТЭ ЭУП и т.п.?
 
Цитата
Михаил написал:
Мультиметр не используется как средство измерения, только прозвонка цепей и определение наличия напряжения
п. 2.11.8. ПТЭЭП
Цитата
Рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лёлька
Спасибо за ответ

Переводим его в разряд индикаторов, а что дальше?

Испытывать, осматривать, поверять?
 
Цитата
Михаил написал:
Я догадываюсь что приборы должны быть поверены для этого, но в нормативке такой порядок не увидел
Мультиметр чей: свой или казенный?
если казенный: см. ПТЭЭП п.2.11.4.
"...эксплуатация средств измерений... электрической энергии
осуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей".
если свой - то - "А с какой целью вы пронесли этот гаджет на режимный объект?"

 
Цитата
Михаил написал:
Переводим его в разряд индикаторов, а что дальше?
Цитата
гость гость написал:
см. ПТЭЭП п.2.11.4. "...эксплуатация средств измерений... электрической энергииосуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей".
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
гость гость написал:
если свой - то - "А с какой целью вы пронесли этот гаджет на режимный объект?"
цепи прозванивать

Цитата
гость гость написал:
если казенный: см. ПТЭЭП п.2.11.4. "...эксплуатация средств измерений... электрической энергииосуществляется в соответствии с ..... инструкций заводов-изготовителей".

В инструкции про поверку только написано. Как его как индикатор испытывать непонятно
 
Цитата
Михаил написал:
Как его как индикатор испытывать непонятно
Зачем испытывать? Если это не требуется!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2003 года N 261
Изменено: Павел - 8 ноября 2018 19:17 (2.5. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования ранее опубликованных сообщений. Это затрудняет чтение форума и излишне загружает тему.)
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Михаил написал:
цепи прозванивать.
В инструкции про поверку только написано. Как его как индикатор испытывать непонятно
значит свой мультиметр....
Зачем тогда испытывать? Данный гаджет ни в каких документах Вашего офиса фигурировать не должен (цепь можно прозвонить и простой батарейкой с лампочкой), поэтому испытан он или нет - без разницы. Дома можете испытать по методике: вкл/выкл, есть зуммер/нет зуммера, есть индикация/нет индикации.
Если хотите на работяг наехать - так купите им официально мульметр и будете каждый год его сдавать на поверку, а провода будут испытывать на сопротивление изоляции, короче будет все в шоколаде
 
Тема: "Требования в части ЭБ к мультиметру (тестеру)".
От того, что тестер - отнесен к индикаторам вряд ли исчезнет опасность пользования данным СИ.
Поэтому, для подготовки инструкции по ОТ, необходимо:
1. Учесть, в первую очередь, из технического описания тестера его конструктивную особенность, в части устройства гибких проводов и щупов к тестеру, которыми непосредственно касаются к токоведущим частям ЭУ.
2. Понимать, что работы по измерениям электрических параметров: напряжения, тока, мощности... выполняются без снятия напряжения (требования см. п.4.5 ... ПОТЭЭ).
3. Описать меры безопасности на ваших конкретных РМ: распредустройствах, эл. двигателях, точнее посмотрите в главах ПОТЭЭ и у себя.
 
Цитата
гость гость написал:
Зачем тогда испытывать?

Не испытанные/поверенный прибор могут и не дать на объект принести. Бывало и удлинитель испытывать заставляли
 
Цитата
Михаил написал:
Не испытанные/поверенный прибор могут и не дать на объект принести. Бывало и удлинитель испытывать заставляли
не фантазируйте.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)