Периодические испытания и проверки электроинструмента
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Этот пункт к чему?
к проверке, как и в ПТЭЭП написано :D
Цитата
Серж Ростовский написал:
у которого истек срок очередного испытания
которое не предусмотрено... Так наши НПА и пишутся... :abuse4:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
которое не предусмотрено...
"измерение сопротивления изоляции мегаомметром"
Цитата
Лёлька написал:
Так наши НПА и пишутся..
Вот тут я полностью согласен.
 
Цитата
Лёлька написал:
к проверке, как и в ПТЭЭП написано
Там (в ПТЭЭП) ещё есть Приложении 3 с п.28.2 :flowers:
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Там (в ПТЭЭП) ещё есть Приложении 3 с п.28.2
это же не периодические испытания, а только после КР
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Лёлька,это была моя ремарка к высказыванию "Нет норм, обязывающих испытывать электроинструмент". Про периодичность тогда речь не велась. (#26)

Цитата
Серж Ростовский написал:
"измерение сопротивления изоляции мегаомметром"
Вы это к испытаниям не относите?
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Вы это к испытаниям не относите?
Нет, это проверка :D
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Цитата
Серж Ростовский написал:
Вы это к испытаниям не относите?
Нет, это проверка
Я как минимум думал, что в Вашем ответе прозвучит слово "измерения", а не "проверка".
Ну, да ладно, пусть будет "проверка". При проверке такие мероприятия не проводятся "39.31. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления."
Лично для меня - это "испытания", на основании ПОТЭЭ, п.2.6 "испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);" Дальше спорить не буду. Удачи.
Изменено: Ростовский Серж - 31 августа 2020 14:21
 
Уважаемые коллеги! Подскажите, а аккумуляторный инструмент - это электроинструмент? У нас в организации все на аккумуляторной батарее (шуруповерт, дрель). Такой инструмент тоже нужно проверять и вести журнал осмотра?
 
Марина,Ну он же где-то подзаряжается?) У него есть база подзарядочная которая подключена к 220;) следовательно это э. инструмент.
 
Спасибо. Т.е. нам достаточно просто вести журнал о проведении внешнего смотра и проверки работы на холостом ходу? испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления нам не нужно, согласно ПОТ при работе с инструментом.
 
Цитата
Маринка написал:
Спасибо.
У вас в организации есть энергетик?
 
Цитата
Сергей Петров написал:
У вас в организации есть энергетик?
Он может и быть, но ей самой необходимо разбираться даже для контроля. Плюс энергетики часто забивают на это всё.
 
Цитата
- написал:
Он может и быть, но ей самой необходимо разбираться даже для контроля.
Для этого надо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
Цитата
- написал:
Плюс энергетики часто забивают на это всё.
Не повод работать за них. Там, где их гоняют, никто не забивает.
 
Цитата
- написал:
Он может и быть, но ей самой необходимо разбираться даже для контроля. Плюс энергетики часто забивают на это всё.
Забивают!!! Сначала обещают разобраться, все сделать, а потом куча причин, мол очень много работы.
 
Цитата
Сергей Петров написал:


Не повод работать за них. Там, где их гоняют, никто не забивает.
Согласна, что не повод. Но хочется настроить работу правильно, самой во все разобраться, а потом через приказы и предписания и их работу наладить.
 
Цитата
Маринка написал:
хочется настроить работу правильно
Тогда прочитайте "ГОСТ IEC 62841-1-2014. Межгосударственный стандарт. Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
ПТЭЭП 3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п.3.5.10 отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
835 н

24. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

25. Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением ручного инструмента) должны выполняться квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента, либо должны осуществляться по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

 
Подскажите, пожалуйста, в связи с выходом 835н
п.53. На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.

неужели на электроинструментах (ушм, т.п.) нужна информация о дате испытаний ? всякие бирки опять начинаются - это не к добру

подкажите, как от этого можно уйти ? (я не имею в виду уйти - не делать этого. есть журнал - да. там всё указывается.) вот не понимаю зачем дублировать информацию с журнала на корпус электроиструмента.
Изменено: Архипов Алексей Алексеевич - 9 октября 2021 12:27
 
Цитата
Алексей Архипов написал:
подкажите, как от этого можно уйти ?
Зачем?
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Зачем?
я ж объяснил "(я не имею в виду уйти - не делать этого. есть журнал - да. там всё указывается.) вот не понимаю зачем дублировать информацию с журнала на корпус электроиструмента."

зачем это указывать на электроистременте. есть инв №. есть журнал по журнлу ответсвенный проводит осмотры и т.п.

какие то бирки придумывать. вроде недавно ушли от этого, но нет...