Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Нужен ли ответственный за электрохозяйство

Страницы: 1
Нужен ли ответственный за электрохозяйство
 
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: у нас склад и офис в разных городах. В офисе есть серверная, на складе - электропогрузчики. В офисе у руководителя отдела информацион-х технологий есть 3 группа и он приказом был назначен ответственным за электрохозяйство). Правильно ли я понимаю, что ему необходимо присвоить 4 группу в УЦ?
На складе водители имеют 2 группу по электробезопасности, их непосредственные руководители группу не имеют. Подскажите, нужно ли руководителям получать группу? И, если да, то им достаточно будет 3 группы? Нужно ли на складе тоже назначать ответственного за электрохозяйство?

Спасибо за ответы!
 
Цитата
Елена Елена написал:
В офисе у руководителя отдела информацион-х технологий есть 3 группа и он приказом был назначен ответственным за электрохозяйство

Все это прекрасно но что он делает то на практике по этому своему электрохозяйству? Электрики или другой персонал есть? Или приходящие тока?

Цитата
Елена Елена написал:
Правильно ли я понимаю, что ему необходимо присвоить 4 группу в УЦ?

Да хоть десятую группу. Что вас так заботят эти удостоверения? На практике то что он делает?

Цитата
Елена Елена написал:
Подскажите, нужно ли руководителям получать группу?

Смотря как решит работодатель т.е его СОТ а СОТ как всегда решит по НПА в которых черт ногу сломит что значат все эти группы. А потому присваивают все кому попало на всякий случай.

Цитата
Елена Елена написал:
Нужно ли на складе тоже назначать ответственного за электрохозяйство?

Если там есть свое электрохозяйство которое первый ОЭХ не может обслуживать.

Кстати в УЦ группы не присваивают.
 
Цитата
Veles написал:

Все это прекрасно но что он делает то на практике по этому своему электрохозяйству? Электрики или другой персонал есть? Или приходящие тока?


Он просто контролирует работу людей, которые настраивают компы, ковыряются в серверной и тд. Нет электриков. Есть просто люди, которые что-то там периодически в серверной настраивают (специалисты информационных технологий).
Изменено: Кутяева Алена - 3 сентября 2018 16:53
 
Цитата
Елена Елена написал:
В офисе у руководителя отдела информацион-х технологий есть 3 группа и он приказом был назначен ответственным за электрохозяйство)
Не нужен ОЭХ, если офис в аренде, то ОЭХ у арендодателя.
Цитата
Елена Елена написал:
у нас склад
В аренде? То же самое.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Не нужен ОЭХ, если офис в аренде, то ОЭХ у арендодателя.
А как же производство работ в электроустановках (серверная - ЭУ?)
 
Достаточно назначения лица с соответствующей группой, имеющего право выдачи Н-Д, отдачи распоряжения. А работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, подготовленные этим лицом, утверждает руководитель.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Не нужен ОЭХ, если офис в аренде, то ОЭХ у арендодателя.
Спасибо за ответ. Но я немного не понимаю: у нас же серверная в этом арендуемом офисе, куда периодически заглядывают/налаживают работу/что-то там подсоединяют и тд как раз специалисты отдела. Неужели при таком раскладе не нужен ответственный за ЭХ? Как тогда оформить приказ, кем он будет являться?) и достаточно ли ему 3-й группы или же обучить на 4-ю? И еще вдогонку: те, кто заходит в серверную и периодически может что-то настраивать должны быть обучены на группу? Если да, то на какую?
Спасибо заранее:)
Изменено: Кутяева Алена - 8 октября 2018 13:01
 
Цитата
Елена Елена написал:
Неужели при таком раскладе не нужен ответственный за ЭХ?

Вот как раз эти обязанности и выполняют ваши спецы отдела.

Цитата
Елена Елена написал:
И еще вдогонку: те, кто заходит в серверную и периодически может что-то настраивать должны быть обучены на группу?

А почему думаете об этом вы а не их руководитель? Спецы какие то ходят в серверную и что то там настраивают. Че дела? Может лучше спросит у ихнего руководителя и вообще поговорить со спецами - "Але ребята, я тут озабочена вашей безопасностью. Скажите как мне кто из вас самый умный и что то понимает в этой серверной больше. И вообще кто когда ходил сдавать на группы в Ростехнадзор? В каком году, какой вшивости? Кто из вас робяты мои дорогие там что то делает по электрике т.е свивает провода, накручивает СИЗЫ и вообще что то понимает в электромонтаже?"

Вот согласно этой методике вы определите кому какая группа нужна и кто на какую группу сдаст. Потому что обучить на группы в УЦ - это плевое дело, только бабосы заноси. А на группу после обучения или вовсе без обучения если попрет - на группу нужно еще сдать в Ростехнадзоре! Если ваши айтишники и их руководитель-хакер никогда не ходили в РТН и ваще не знают че это за фрукт то они на на вторую группу даже не сдадут.
Тесты им покажите. Запишите всю толпу на проверку знаний. Пусть сходят, посмотрят в чем он состоит - килограмм электроэнергии.
Изменено: Александр ГЕС - 8 октября 2018 14:34
 
Про серверную есть такой ответ
Цитата
1 сентября 2014 года

Вопрос:

В Ростехнадзор по информационным системам общего пользования обратился гражданин с просьбой дать ответы на следующие вопросы. Является ли сервер, расположенный в отдельном помещении, электроустановкой? Какие требования к персоналу, обслуживающему сервер, с точки зрения электробезопасности?

Ответ:

Помещение серверной, включая вводное устройство, групповую сеть, электроустановочные изделия, а также размещенное в нем оборудование, является электроустановкой серверной и частью электроустановки здания.

В соответствии с пунктами 1.4.3 и 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, перечень должностей и профессий электротехнического, электротехнологического или неэлектротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель организации. Решение об отнесении работника к категории электротехнического, электротехнологического или неэлектротехнического персонала, а также о присвоении ему необходимой группы по электробезопасности принимает руководитель организации на основании анализа объема работ, выполняемых работником на электрооборудовании, предусмотренного производственной инструкцией.

http://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/2014-09-01-2/

 
МаринаR, спасибо большое!
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)