Виталий написал:

У ваших работников все сроки прошли
.
Цитата
Ростехнадзор разъясняет:

Вопрос: Какую первоначальную группу разрешено присвоить, если с даты проведения последней проверки знаний норм и правил, прошло 1,5 года. Ранее работал на предприятии – потребителе электроэнергии с пятой группой административно-технического персонала, а затем перешел в организацию генерирующую электроэнергию, в качестве оперативного персонала.

Ответ: В соответствии с пунктом 8.5 «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 19.02.2000 № 49, зарегистрированных в Минюсте России 16.03.2000 № 2150 (далее – ПРП), первичная проверка знаний проводится в отношении работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок или при перерыве в проверке знаний более 3 лет. Заявителю разъяснено, что поскольку в его случае, перерыв в проверке знаний составляет менее трех лет, допускается провести внеочередную проверку знаний (руководствуясь пунктом 8.6 ПРП – при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил), с подтверждением действующей группы по электробезопасности, если его должность подразумевает наличие данной пятой группы. Необходимо учесть требования пункта 6.3 ПРП: подготовка персонала по новой должности проводится по планам и программам, утвержденным руководителем организации. В зависимости от категории персонала в программах обучения должны учитываться требования, изложенные в разделе 4 ПРП, а также органов государственного надзора.

.
Цитата
1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;
(ПТЭЭП)
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
В данном случае применяется п.1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет;
 
Цитата
написал:
Какие действия для приведения группы и удостоверения в рабочий вид?
Так нельзя по идее... находите организацию, у которой есть комиссия из прошедших проверку знаний в РТН. Они выписывают вашим удостоверения на 4 группу. Вы подаёте заявку в РТН на своих и прикладываете к ней эти удостоверения. Успешно проходите проверку знаний. Готово.
 
Цитата
написал:
Цитата
находите организацию, у которой есть комиссия из прошедших проверку знаний в РТН. Они выписывают вашим удостоверения на 4 группу.
Полномочия данной комиссии распространяются только на СВОЮ организацию.
 
Цитата
написал:
Полномочия данной комиссии распространяются только на СВОЮ организацию.
Именно поэтому
Цитата
написал:
Так нельзя по идее...
но разве в РТН смогут это проверить.
 
Цитата
написал:
но разве в РТН смогут это проверить.
проверить можно все, при желании либо сомнении.
Цитата
написал:
находите организацию, у которой есть комиссия из прошедших проверку знаний в РТН.
Об этих членах комиссии как раз и содержится информация в РТН.
 
Цитата
написал:
Об этих членах комиссии как раз и содержится информация в РТН.
Так о том и речь, что легитимная комиссия.
 
Цитата
написал:
Так о том и речь, что легитимная комиссия.
Комиссия легитимная, но другой организации, о чем в РТН без проблем могут узнать.
 
Здравствуйте!
Может ли членом комиссии по проверке знаний по электробезопасности быть работник другой организации? Если да, то, что для этого нужно? Нужно ли члену комиссии сторонней организации иметь удостоверение по электробезопасности той организации, членом комиссии которой он будет? Если да, то на основании чего. Дайте, пожалуйста ссылку на нормативный акт, где будет написано, что все члены комиссии должны быть работниками одной организации.
 
Людмила,
Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
 
"Приказом по организации" не означает запрет на членство в комиссии работника из сторонней организации. Как правильно поступить, чтобы комиссия оказалась легитимной: 1) принять человека по ГПД; 2) создать комиссию.? Нужно ли чтобы у данного работника было удостоверение по электробезопасности по данной организации или ему достаточно имеющегося у него удостоверения?
 
Цитата
написал:
было удостоверение по электробезопасности по данной организации
 
Цитата
написал:
Как правильно поступить, чтобы комиссия оказалась легитимной
Создать свою комиссию, которая должна пройти проверку в РТН.
Цитата
написал:
"Приказом по организации" не означает запрет на членство в комиссии работника из сторонней организации.
Приказ по организации обязателен для работников этой организации, но никак не для работников сторонней организации.
Цитата
написал:
Нужно ли чтобы у данного работника было удостоверение по электробезопасности по данной организации
Нужно.
 
Но стороннего работника приглашают только как члена комиссии, устраивать его на работу не будут?
 
Вам Виталий написал пункт ПТЭЭП, в котором, по-моему, однозначная трактовка, кто входит в комиссию по проверке знаний, а именно, те работники организации, которых назначили приказом по организации, но никак не сторонние люди.
 
спасибо
 
Добрый день участники форума! Подскажите, такой вопрос! Работаю специалистом по О/Т, обучения и удостоверения по электробезопасности нет, но есть специалист обученный IV группе электробезопасности. 1-Вопрос: может ли этот специалист обучить, провести инструктаж неэлектрическому персоналу I группы, а так же провести инструктаж работникам II группы по электробезопасности или еще нужно обучать комиссию для приятия экзамена(зачета), подписания протокола (согласно новому приказу от 29.04.2022 N 279н). 2-вопрос: Есть здесь кто-то из специалистов о/т кто работает в пожарной части, на какую группу по электробезопасности вы обучаете, инструктируете пожарных, водителей пожарных автомобилей с ссылкой на нормативный документ. Заранее спасибо
 
1. Провести инструктаж неэлектротехническому персоналу - может.
2. Какой инструктаж Вы хотите, чтобы он провел работникам со 2 гр. по ЭБ?
3. Для информации: приказ 279н вносит изменения в приказ 903н. Лучше посмотрите ПТЭЭП, гл. 1.4.
 
То, есть может он в внутри организации обучать, по разработанной программе остальной штат на 2гр.ЭБ. или нужно проходить обучение в УЦ.
 
Обучение и нструктаж - разные вещи. присваивать группу может только комиссия, аттестованная в РТН, а инструктаж проводит один человек