Добрый день!
2 вопроса:
Имеем павильон в торговом центре. За подвесным потолком установлена розетка, к которой подключен Wi-Fi, который так же расположен за потолком. Администрация ТЦ вынесла предписание, на то, что данная розетка не соответствует нормам ПБ - запрещается установка розеток за потолочном пространство.
Скажите, так ли это? И какими нормами ПБ это запрещено?

Второй вопрос - само размещение оборудования за потолком. Можно ли его там размещать и опять же, какими нормами это регулируется?
 
Цитата
Виталий Гулин написал:
Добрый день!
2 вопроса:
Имеем павильон в торговом центре. За подвесным потолком установлена розетка, к которой подключен Wi-Fi, который так же расположен за потолком. Администрация ТЦ вынесла предписание, на то, что данная розетка не соответствует нормам ПБ - запрещается установка розеток за потолочном пространство.
Скажите, так ли это? И какими нормами ПБ это запрещено?

Второй вопрос - само размещение оборудования за потолком. Можно ли его там размещать и опять же, какими нормами это регулируется?
у меня только есть циркуляр от 2004 года
 
Цитата
Владимир (Липецк) написал:
Цитата
Виталий Гулин написал:
Добрый день!
2 вопроса:
Имеем павильон в торговом центре. За подвесным потолком установлена розетка, к которой подключен Wi-Fi, который так же расположен за потолком. Администрация ТЦ вынесла предписание, на то, что данная розетка не соответствует нормам ПБ - запрещается установка розеток за потолочном пространство.
Скажите, так ли это? И какими нормами ПБ это запрещено?

Второй вопрос - само размещение оборудования за потолком. Можно ли его там размещать и опять же, какими нормами это регулируется?
у меня только есть циркуляр от 2004 года
К сожалению, в нем ни слова про розетки....
 
СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА СП 31-110-2003

15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2 - 1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола.
Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).
15.37 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
15.38 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность применения уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.
15.39 Розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавливать в гладильных мастерских, расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электро- и радиотоваров.
В мастерских ремонта бытовых электроприборов, теле- и радиоаппаратуры следует предусматривать устройства для подключения указанных электроприемников к однофазной сети напряжением 220 и 127 В.
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.
 
Цитата
Владимир (Липецк) написал:
СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА СП 31-110-2003

15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2 - 1,6 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола.
Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).
15.37 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
15.38 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность применения уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.
15.39 Розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавливать в гладильных мастерских, расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электро- и радиотоваров.
В мастерских ремонта бытовых электроприборов, теле- и радиоаппаратуры следует предусматривать устройства для подключения указанных электроприемников к однофазной сети напряжением 220 и 127 В.
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.
Это я тоже читал в интернете.
Можно конкретно ответить на мои вопросы?
 
Цитата
Виталий Гулин написал:
Можно конкретно ответить на мои вопросы?
Конечно можно! Вы писали "Администрация ТЦ вынесла предписание", на какие пункты сослались в данном предписании ?
 
Цитата
Владимир (Липецк) написал:
Цитата
Виталий Гулин написал:
Можно конкретно ответить на мои вопросы?
Конечно можно! Вы писали "Администрация ТЦ вынесла предписание", на какие пункты сослались в данном предписании ?
Администрация ТЦ руководствуется требованиями ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
 
Цитата
Виталий Гулин написал:
запрещается установка розеток за потолочном пространство. Скажите, так ли это? И какими нормами ПБ это запрещено?
Нарушение требования ПУЭ - да (сами пункт указали правильный), нормы ПБ по установке розеток - таких нет.
Цитата
Виталий Гулин написал:
Второй вопрос - само размещение оборудования за потолком. Можно ли его там размещать
Не запрещено, только не удобно...
 