Доброго времени суток!!!
Вопрос такой, к временным щитам проложен кабель в двойной изоляции, нужно ли его поднимать с земли.
 
99. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
99. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
Это немного не то, что хотелось. Прямой запрет на прокладку непосредственно по земле есть в каких-то НПА?
Изменено: Сергей - 5 апреля 2016 14:36
 
Цитата
Сергей Воднев написал:
Это немного не то, что хотелось. Прямой запрет на прокладку непосредственно по земле есть в каких-то НПА?
А это что - кривой запрет? :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Сергей Воднев написал:
Вопрос такой, к временным щитам проложен кабель в двойной изоляции, нужно ли его поднимать с земли.
Независимо от назначения кабеля и способа прокладки должны выполняться следующие требования:

ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
- кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
- кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
- конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
- кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
- при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
- кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
 
Можно ли как-то обойти предписание "подключенный к электрощиту переносной удлинитель протянут по бетонному основанию в местах проезда автомобильной техники и не защищен от механических воздействий"?
Прораб говорит, что нет возможности при работе постоянно таская удлинитель подвешивать на опорах
 
Цитата
написал:
Можно ли как-то обойти предписание
Написать письмо с просьбой рассмотреть возможность снятия с контроля данного пункта предписания в связи с тем-то и тем-то. Но думаю, что в данном случае Вам откажут.
 
Цитата
написал:
Можно ли как-то обойти предписание
перенесите розетку...