Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Как снять статику на участке покраски?

Страницы: 1
Как снять статику на участке покраски?
 
Собстввенно, маляры и операторы покрасочной линии жалуются, на то что их постоянно бьет статикой.
Полы на участке покрыты полимерным материалом, увлажнение есть (функционирует хорошо), привязываться антистатическими браслетами нет возможности т.к. постоянно перемещаются по участку и ходят на другой участок для того что бы привезти или увезти приблуду с материалами и с зоготовками.

Спасибо за ранее.
Everybody lies
 
Кроме как надежного заземления покрасочной линии ничего более не придумать, а работникам обувь на резиновом ходу...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
маляры и операторы покрасочной линии жалуются, на то что их постоянно бьет статикой
Спецодежда у них х/б или синтетика?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Спецодежда у них х/б или синтетика?
х/б смешанная, как помню.
Everybody lies
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
х/б смешанная
Это как?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
Это как?
Что тут непонятного? Он же написал "х/б", то есть 50% х и 50% б.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
...маляры и операторы покрасочной линии жалуются, на то что их постоянно бьет статикой.
Когда проблемы начались?
Были ли изменения в технологии нанесения, внедрения нового оборудования, какие-либо реконструкции?
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
Полы на участке покрыты полимерным материалом, увлажнение есть (функционирует хорошо), привязываться антистатическими браслетами нет возможности
Заземлить по принципу бензовозов. По стыкам покрытия пола проложить заземленные электропроводящие полоски, а на ногу работнику - браслет с цепочкой, касающейся пола. Только не надо насильно заставлять, пусть испытают те, кто страдает от разрядов статики.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Были ли изменения в технологии нанесения, внедрения нового оборудования, какие-либо реконструкции?
Изменений не было.
Цитата
Юрий Орлов написал:
Заземлить по принципу бензовозов. По стыкам покрытия пола проложить заземленные электропроводящие полоски, а на ногу работнику - браслет с цепочкой, касающейся пола. Только не надо насильно заставлять, пусть испытают те, кто страдает от разрядов статики.
пытались эксперементировать, но не очень помогло. Полимерный пол не принимает статику совершенно.
Everybody lies
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
Полимерный пол не принимает статику совершенно.
Он ее, как правило, создает! Поэтому:
Цитата
Юрий Орлов написал:
По стыкам покрытия пола проложить заземленные электропроводящие полоски
плюс условие - браслет должен иметь плотный электрический контакт с телом (можно отдельным проводником из углеродного волокна).
 
Цитата
Юрий Орлов написал:
По стыкам покрытия пола
Спасибо за инфу. Но самое что любопытное у нас в доль стен идут шинки заземления.
По поводу браслета, не получится так, что при касании разрядка будет проходить через тело и один фиг будет удар статикой :D
Everybody lies
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Кроме как надежного заземления покрасочной линии ничего более не придумать,
да, похоже оно надежное
Цитата
Сергей Воронцов написал:
в доль стен идут шинки заземления.
Где-то продавливает изоляцию провода или у двигателя линии фаза на корпусе или у кнопки. А из-за хорошего заземления (всё стекает по ЗУ) и далекого автомата (ток мал по А, автомат не срабатывает) работник снимает на себя остаточное U.
Не истина, а версия. Поставьте УЗО (временно вместо автомата), указателем пройдитесь по всей мет.конструкции. Скорее это не статика
 
Если заряды накапливаются на поверхности пола, то можно попробовать применить специальное антистатическое покрытие для пола.
Если источником зарядов является специальная одежда или нательное белье, то заменить его.
Если покраска осуществляется пульверизатором, то проверить заземление его металлических элементов.
При покраске пульверизатором рабочий тоже может подсоединять наручный браслет к заземляющему устройству у пульверизатора.
Если же это утечка из сети, то проверить изоляцию электрооборудования.
 
Цитата
гость гость написал:
гость гость
со станками все в порядке))) проверяли уже не раз.

Статикой прошивает только в тот момент когда они перекладывают или передвигают приспособления для временного хранения подготовленных к окраске материал.
Everybody lies
 
За то время, пока эта тема обсуждается на форуме, вполне можно было заменить полимерный пол на какой-то более привычный работникам. Вся проблема, если я правильно понял, заключается именно в полимерном покрытии.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
Полимерный пол не принимает статику совершенно.
Сергей Воронцов написал:
...в тот момент когда они перекладывают или передвигают приспособления...
Вот эти приспособления возможно являются источником накопления заряда. Раз полы антистатичны, то остается изучить свойства материала из которых изготовлено оборудование, находящее на этих полах. Если оборудование не обладает такими же свойствами как и полы, их меняют или заземляют.
 
Цитата
Сергей Воронцов написал:
Статикой прошивает только в тот момент когда они перекладывают или передвигают приспособления для временного хранения подготовленных к окраске материал.
это сколько же надо и чего перекладывать чтобы набрать статику и разрядиться? Шерсть, мохнатый картон? Как-то сомнительно про приспособления, но надо искать самому, издалека советовать дохлый номер, Вам на месте виднее. Просто чудес с электричеством не бывает.
 
Я работал маляром порошковой покраски: за день раз 50 током било. Там же на курке пистолета заземляющая клемма, порой помню чувствовал напряжение от того как ток проходил через руку во время покраски
Решение было такое:
1. сама линия покраски была уверенно заземлена (та на которой висели изделия)
2. полы в покрасочных камерах были собраны из листов оцинковки, как и все камеры в целом, далее были приварены шинами к заземляющему контуру;
3. виброустановки через которые подавалась краска на пистолеты были присоединены к покрасочным камерам;
4 СИЗы, конечно: Белые "одноразовые" комбинезоны с пропиткой ("Tyvex", "kimberly-clark"...), специальные ботинки "Электро"
Насколько помню после всех этих мер неприятности прошли, да и уровень производственной линии был на высоте. Сейчас наверное автоматы поставили вместо людей.
 
Доброго дня!
Подскажите как в конечном итоге побороли статику? Столкнулись с такой же проблемой, раз в квартал происходит возгорание в покрасочной камере, либо на участке окраски. Используем безвоздушные аппараты меркур, с заземлением. Кто что может посоветовать?
 
Цитата
Mikhail Poberej написал:
Кто что может посоветовать?
Смотрите проект и эксплуатационную документацию.
Страницы: 1