Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Эксплуатация баллонов под давлением

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 След.
Эксплуатация баллонов под давлением
 
Цитата
Цитата
Квинтэссентор написал:
ГОСТ Р 54982-2012
А баллоны это что: индивидуальная баллонная установка?
И чего-то я не увидела, где в этом ГОСТе написано про требования к помещениям к хранению баллонов
Изменено: Екатерина - 9 июля 2019 9:17
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Постановление Минтруда от 12.05.2003 № 27
Это почитала, там тоже самое, что и в 116
 
Определяйте категорию помещения по пожаровзрывоопасности... далее пляшите от нее, своды правил по пожарке Вам в помощь
 
Вот еще про хранение баллонов. ППР РФ

355. При хранении газа:а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.
Изменено: Legall - 9 июля 2019 10:22
 
Цитата
Екатерина написал:
А баллоны это что: индивидуальная баллонная установка?
Разве ГОСТ состоит только из этих трех слов???
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Разве ГОСТ состоит только из этих трех слов???
Я просто не понимаю, к чему отнести баллоны. Там много всякого, относящегося к газу
 
Цитата
Legall написал:
Вот еще про хранение баллонов. ППР РФ
Спасибо огромное
 
Цитата
Невозмутимый написал:
Цитата
Михаил И написал:
Мнение эксперта
Спасибо большое. Но!!! Мнения экспертов разнятся:

См.пост выше:
"Аттестация нужна:
1) Руководителям и специалистам - п. 221 "а", потому что Ваши баллоны не входят в исключение п. 4. Аттестация в своей комиссии без участия представителя РТН - п. 224"

"область аттестации Б.8.23, о которой вели речь, не имеет никакой взаимосвязи с ОПО, на которых вы работаете. Она должна быть у ваших специалистов в любом случае, даже если ни на каких ОПО работать не будете"

и Ольга Гревцева,
Руководитель объединенной юридической редакции
— главный редактор "Охрана труда"
ЗАО "МЦФЭР":

"Если Ваша организация не поднадзорна Ростехнадзору, то все проще.

Аттестация в области промышленной безопасности
должностных лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию газовых баллонов на предприятии в целом и в отдельных структурных
подразделениях не требуется. Им достаточно пройти необходимые инструктажи и обучение по охране труда, иметь удостоверения о проверки знаний требований охраны труда".

Каша в голове уже ... Прошу прощения если туплю, но у меня не такой большой опыт как у Вас.
Простите, постарался прочитать все, что связано с эксплуатацией баллонов. Почему то все упирают только на охрану труда, совершенно не уделяя профобучению, скорее всего из за того что необходимо тратить деньги. И меня очень поразил не совсем грамотный очень большой ответ главного редактора одного уважаемого издания. я просто в шоке. Повторюсь, причем здесь охрана труда на первом месте. Давайте сначала откроем профстандарт газорезчика и газосварщика, так он вышел позднее ектс поэтому и будем применять его. Там в особых условиях совершенно понятно сказано "Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов", и прошу заметить про охрану труда ни слова, поэтому и вопрос сам отпал, естественно профессионального. а уж после этого мы проводим инструктаж по производственной инструкции ,стажировку, и проверку знаний по этой инструкции и допускаем к самостоятельной работе с выдачей удостоверения. Все ясно и просто. даже если работник получает допуск в УЦ стажировка и проверка знаний перед допуском к самостоятельной работе с выдачей удостоверения, все равно нужна. Единственное послабление в профстандарте, это то что работодатель сам определяет нужна ему резка с баллонами или нет. Если работник режет со стационарных постов, обучение при работе с баллонами можно не проводить. А уж потом проводится проверка знаний ежегодная по производственной инструкции и по ИОТ согласно требованиям РТН. Простите, не удержался, слишком много мнений на собственно вполне понятном вопросе. а так как у организации нет лицензии на профобучение, то естественно сначала в УЦ.
Изменено: Волков Владимир - 16 декабря 2019 23:59
 
Цитата
Владимир Волков написал:

Почему то все упирают только на охрану труда
Не всё
.
Если
.
ОТ ---- мухи
.
а
.
Промбез --- котлеты
.
то
.


и
.
Цитата
Шико написал:

А на что суд обращает внимание?

.
Цитата
Согласно пунктам 218, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 25.03.2014 г. № 116 эксплуатация газовых баллонов :

- индивидуальный предприниматель, осуществляющий эксплуатацию оборудования под давлением, должен обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном состоянии и безопасные условия его эксплуатации.

- Эксплуатация (наполнение, хранение, транспортирование и использование) баллонов должна производиться в соответствии с требованиями инструкции организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей указанную деятельность, утвержденной в установленном порядке.

- Работники, обслуживающие баллоны , должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке.

- Размещение (установка) баллонов с газом на местах потребления (использования) в качестве индивидуальной баллонной установки (не более двух баллонов (один рабочий, другой резервный) каждого вида газа, используемого в технологическом процессе), групповой баллонной установки, а также на местах хранения технологического запаса баллонов должны осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения оборудования с учетом требований настоящих ФНП и требований пожарной безопасности.

- При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств.

- Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

- Размещение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами должно осуществляться в специально оборудованных в соответствии с проектом и требованиями пожарной безопасности помещениях или на открытой площадке, при этом не допускается расположение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами в помещении, где осуществляется технологический процесс использования находящегося в них горючего газа.

- Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в вертикальное положение и надежно закреплен от падения в порядке, установленном производственной инструкцией по эксплуатации. При производстве ремонтных или монтажных работбаллон со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку), предварительно полностью очищенные от разливов топлива, масел, с обеспечением:

а) расположения вентиля выше башмака баллона и недопущения перекатывания баллона ;

б) размещения верхней его части на прокладке с вырезом, выполненной из дерева или иного материала, исключающего искрообразование.

Использование баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами ( пропан - бутан , ацетилен) в горизонтальном положении не допускается.

( Постановление № 1-1044/2018 от 9 октября 2018 г. по делу № 1-1044/2018 )
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
В довесок
.
Цитата
Шико написал:

Это не пропан, это всего лишь спички

Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком-нибудь документе написано, что пропановые 50л баллоны обязательно должны быть с воротниками?
Звонила в Ростехнадзор, сказали внимательно читать 116 Приказ. Прочитала, но инфы такой не нашла
 
Цитата
Екатерина написал:
пропановые 50л баллоны обязательно должны быть с воротниками?
нет... можно с колпаком...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Екатерина написал:
116 Приказ. Прочитала, но инфы такой не нашла
Может Вы по ошибке 116-ФЗ прочитали?
 
Здравствуйте, коллеги!!
Подскажите пожлз, в организации эксплуатируются порядка 300 баллонов (40-70 литров) и на них отсутствует документация (паспорта).
Каким нпа регламентируется наличие паспортов на баллоны, а то я не могу найти.
ФНП 536 все прочитал досконально и ТР ТС 032/2013 тоже
 
Влад Впирив,

557
Результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 литров заносят в паспорт баллона. В этом случае клейма на баллонах не ставят.
Все будет хорошо!
 
Цитата
Влад Впирив написал:
ТР ТС 032/2013 тоже
16. Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, включает в себя:
а) паспорт оборудования;
22. Паспорт баллона включает в себя следующую информацию:
Все будет хорошо!
 
Баллоны выпустили до этих правил, забыл указать
 
Влад Впирив,см. год рождения и ищи доэтишные правила по сосудам...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Влад Впирив написал:
Подскажите пожлз, в организации эксплуатируются порядка 300 баллонов (40-70 литров) и на них отсутствует документация (паспорта).
Вы под "эксплуатируется" это понимаете: есть баллон, израсходовали газ из него, увезли в соответствующее подразделение, заправили, опять отдали пользоваться?
 
Цитата
pavelh написал:
Вы под "эксплуатируется" это понимаете: есть баллон, израсходовали газ из него, увезли в соответствующее подразделение, заправили, опять отдали пользоваться?
Да совершенно верно!
Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)