Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

Оформление наряда допуска на движущихся механизмах

Страницы: 1
Оформление наряда допуска на движущихся механизмах
 
Обслуживаем компрессора 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 ротор которых насажен на коленвал (т.е. без полумуфт) производительностью 100 и 120 кубометров. Производство работ с разборкой движущихся узлов компрессора производилась путем отдачи распоряжения машинисту компрессорной установки на разборку схемы эл. привода с записью в журнал работ по нарядам и распоряжениям. Делается это от ошибочного пуска компрессора, то есть с подготовкой рабочего места. Далее элетрослесарям выдавался обычный наряд с записью в журнале. А наши специалисты по ОТ и ПБ утверждают что нужно отдавать наряд - допуск для работы в электроустановках. Я с ними не согласен, наряд - допуск я думаю нужен, но только не той формы что для работ в электроустановках. Хотя бы по той причине, что ремонт как правило выполняют по одному рабочему а не бригадой, как это требуют межотраслевые правила. Подскажите пожалуйста какие правила регламентируют данные работы!
 
Вариант 1.
Электротехническая служба и компрессорная подчиняется одному цеху.
В этом случае, выписывается наряд -допуск, осуществляются все орг-тех мероприятия как для производства работ в ЭУ.
Вариант 2.
Допустим, у каждой службы свои руководители и границы ответственности за безопасное производство работ.
Лицо, ответственное компрессорной пишет служебку о производстве отключения ЭЭ для ремонта компрессора. Руководитель (выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение) ЭТП дает распоряжение с записью в свой оперативный журнал о производстве отключения от сети компрессора с перечислением всех орг.-технических мероприятий с допуском работников копрессорной.
Руководитель компрессорного хозяйства организует безопасное производство работ в зоне своей ответственности.


Цитата
Михаил Семухин пишет:
ремонт как правило выполняют по одному рабочему а не бригадой, как это требуют межотраслевые правила.
А это не допустимо.
 
Дорогие друзья, у нас на участке 5 компрессорных станций. В состав компрессорной станции входят компрессора 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9, насосные, РУ-6кВ, трансформаторы собственных нужд 560кВт. Ремонт которых производят электрослесаря нашего участка. Машинист компрессорной установки по совместительству является оперативным персоналом п/станции. Они имеют 4 группу до и выше 1000 В, а так-же право производить оперативные переключения, и быть допускающими. Именно по этому разбирают эл. схему ячейки именно они, а журнал работ по нарядам и распоряжениям хранится у оперативного персонала (так-же у них) непосредственно на рабочем месте. А в правилах работ повышенной опасности состав бригады как и в меж. отраслевых в эл. установках должен быть не менее 2 человек, а к примеру с заменой вкладышей легко справляется один рабочий, да и нет там после всех отключений никакой опасности. Ваши варианты не подходят, подскажите пожалуйста как же всётаки оформлять данные работы, и на каком оснавании! Заранее спасибо!
 
Михаил Семухин, теперь все встало на свои места.
Эта работа, по тому как Вы описали, однозначно производится только по наряду-допуску.
Работа классифицируется как проводимая со снятием напряжения в действующих электроустановках.
Необходимо выполнить технические и организационные мероприятия в полном объеме.
Бригада должна состоять не мене чем из 2 чел., с ежедневным допуском.

Чтобы привести к предлагаемому Вами варианту, необходимо этот агрегат вывести из эксплуатации, издав соответствующий приказ, отсоединив с обеих сторон питающий кабель и пневмотрубы.
 
Шавдан Салатау, спасибо за ответ, только вот писанины у нас сейчас добавится, просто ужас...
 
Классифицировать работу как со снятием напряжения не правильно! Ведь компрессор был предварительно остановлен, и никакого напряжения там не было. Больше подойдет с подготовкой рабочего места, ведь всё что нам нужно, это выполнить ряд мероприятий от самопроизвольного или ошибочного запуска... И главное, я хочу что-бы ремонтом занимался 1 эл.слесарь! Жду ещё ваших идей и предложений! Заранее спасибо!
 
Все сказанное выше мной остается в силе.
Работа считается выполняемой в высоковольтных ЭУ, а работы в ЭУ выше 1000В проводятся только по наряду-допуску.
Вал ротора синхронного электродвигателя связан с коленвалом компрессора жестко, на ротор подается напряжение возбуждения 380 В, на статор - 6000 или 10000 В. И в этих условиях хотите производить работы с разборкой компрессора и без принятия других мер безопасности.
Понятно, что все отключено в соответствии с необходимыми выполнению техническими мероприятиями для подготовки рабочего места. Но независимо от этого ЭУ компрессорной остается действующей, значит остается опасность, если не поражения электрическим током, то получения механических травм.
В связи с этим может быть еще несколько предложений, которые помогут реализации единоличного производства работ:
1. Не вмешиваясь в электрическую схему, необходимо создавать безопасные условия труда, отделив валы эл. двигателя и компрессора.
2. Составить утвержденные технологические карты производства ремонта отдельных узлов.

Цитата
Михаил Семухин пишет:
Машинист компрессорной установки по совместительству является оперативным
персоналом п/станции. Они имеют 4 группу до и выше 1000 В, а так-же право
производить оперативные переключения, и быть допускающими.
Кстати, Ваш машинист, будучи электротехнологическим ремонтным персоналом 2 (3) группы по основной работе не может выполнять работы ЭТП с правами оперативного персонала в ЭУ выше 1000 В с группой 4 по совместительству.
Изменено: Шавдан Салатау - 31 марта 2013 16:18
 
Цитата
Михаил Семухин пишет:
в меж. отраслевых в эл. установках должен быть не менее 2 человек
Это почему?
ПОТ РМ-016-2001
1.3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.

Некоторые работы, выполняемые по распоряжению, могут производиться единолично... почитайте внимательно п.2.3, в частности п.2.3.12
Ну, и про работы в порядке текущей эксплуатации не забывайте... - п.2.4 (до 1000В)
Изменено: Лёлька - 31 марта 2013 16:36
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Видимо речь идет о работах продолжительностью более 1 смены.
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
речь идет о работах продолжительностью более 1 смены.
А какие проблемы?... Каждый день - новое распоряжение...
2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька пишет:
Каждый день - новое распоряжение...
Так рассуждая можно подвести все работы как выполняемые по распоряжению.
1. Эти работы под неотложные не подходят , все же - плановые.
2. Работы по распоряжению должны быть полностью закончены в течение смены и электрооборудование готово к работе.
Изменено: Шавдан Салатау - 31 марта 2013 17:54
 
Кстати вышли новые ПОТРМ
Изменено: Шавдан Салатау - 31 марта 2013 18:11
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Так рассуждая
Я не рассуждаю, я правила читаю
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
неотложные не подходят
:eek5: А мы не про неотложные ведём речь, а про штатные:

2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
2.3.9. Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины, на ВЛ с использованием машин и механизмов, в том числе по обслуживанию сети наружного освещения на условиях, предусмотренных пп. 1.4.15, 4.15.20, 4.15.77, 4.15.88 настоящих Правил.
2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных в особо неблагоприятных условиях, в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично.
2.3.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала.
2.3.12. В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению допускается проводить:

благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ;

наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

другие работы, предусмотренные настоящими Правилами.

.......
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
должны быть полностью закончены в течение смены и электрооборудование готово к работе.
Это в правилах написано? не подскажите, где?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Шавдан Салатау пишет:
Кстати вышли новые ПОТРМ

Прикрепленные файлы
ПОТ РМ-016-2012.pdf (5.15 МБ)
Где вышли? Номер приказа? Где опубликованы? :smoker2:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
2.3.8.
Такой способ производства работ с выводом оборудования из эксплуатации-выше предлагался.

Цитата
Лёлька пишет:
Где вышли? Номер приказа? Где опубликованы?
ПП РФ 610 не катит?
Видимо еще рановато пользоваться. Согласен.


Цитата
Лёлька пишет:
Это в правилах написано? не подскажите, где?
Разовость (2.3.1) определяет окончание работ и ввод в эксплуатацию в одну смену, кроме ситуации вывода эл. обор-я из эксплуатации.
Изменено: Шавдан Салатау - 31 марта 2013 19:33
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)