Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ
Велко
Сфера

Работа со стремянки (на высоте?)

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 13 След.
Работа со стремянки (на высоте?)
 
у меня мозг взорвался. я правильно поняла теперь у нас страховочная привязь и ее испытывать не надо.
в каком журнале тогда их учитывать? если в Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, то там указываем испытания.
а если испытания все же проводить, то можно самим и есть ли методика?
 
Цитата
Nelika написал:
у нас страховочная привязь и ее испытывать не надо.
в соответствии с документацией по эксплуатации
Цитата
Nelika написал:
если в Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, то там указываем испытания.
поставьте прочерк в графах испытаний
Цитата
Nelika написал:
а если испытания все же проводить, то можно самим и есть ли методика?
Если производителем не указано, что необходимы испытания, то зачем лишний раз нагружать конструкцию. И насколько я в курсе испытания проводятся аккредитованной испытательной лабораторией.
 
Коллеги, подскажите как жить дальше!
предприятие торговли. Есть электрики , связисты выполняют работы на высоте.
Обучение то все прошли. но никаких средств защиты нет. Есть только стремянки.
Точек анкерного крепления естественно нет. Анкерные линии крепить не к чему. Никто и не разрешит тянуть такие линии и устанавливать анкерные точки.
какой выход? как выполнять работы?
Только подкатные лестницы с площадками или передвижные леса?
Что посоветуете?
У кого то что то есть подобное?
 
со стремянки нельзя работать? 8)
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
со стремянки нельзя работать?
можно, но нужно же как то работника страховать. за что и где крепится?
как применять средства защиты, если ту же страховочную привязь не к чему крепить.
 
Цитата
Лариса.С написал:
Что посоветуете?
инвентарные подмости с ограждениями
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
инвентарные подмости с ограждениями
тоже к этому склоняюсь, но не представляю как это воплотить. Магазинов по городу много. Разбирать и перевозить с одного адреса на другой - везти не на чем. На каждом адресе иметь свои подмости - дорого , и где их хранить. Площади не такие большие. Всё заставлено стеллажами с товарами.
Куда ни кинь - всюду клин.
ГЕНА озвереет от суммы затрат.
 
Цитата
Лариса.С написал:
электрики , связисты выполняют работы на высоте.
высота какая?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лариса.С написал:
какой выход? как выполнять работы?

Да сплошь и рядом такое. Только Вы свалили в одну кучу «электрики , связисты» и «Есть только стремянки.Точек анкерного крепления естественно нет. Анкерные линии крепить не к чему». В ПОТРВ п.150 – 163 только раз упоминается «высота» в обозначении расстояния 1.8 м, а остальное, что надо делать с «предметом - типа приставная лестница» и как работать с помощью этого предмета. При выполнение данных пунктов ПОТ лестницы исключают риск падения…бла-бла…т.е. работы с них не являются работами на высоте, требующие наличия у персонала каких либо - групп. Вот и идут со стремянкой библиотекари за книжкой или «планктон» картинки новогодние развешивать. Вдвоем работают, всех дел-то, да инструкцию по ОТ составить по виду работ "со стремянки» и подписи собрать. Пусть к лестнице и крепиться (п. в ПОТРВ есть), коль накупили всяко-разных перевезей. А то, что у Вас кому-то группу присвоили – то дело Ваше (т.е. время и деньги).

 
Цитата
Лариса.С написал:
можно, но нужно же как то работника страховать. за что и где крепится?
без крепления со стремянки нельзя работать?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Лёлька написал:
высота какая?
от 3 до 7 метров
 
Цитата
гость гость написал:
Пусть к лестнице и крепиться (п. в ПОТРВ есть), коль накупили всяко-разных перевезей.
мы пока ещё ничего не накупили.
Цитата
Павел написал:
без крепления со стремянки нельзя работать?
у нас не только стремянки, но и лестницы. Есть места куда стремянку не поставить.
Стеллажи с товарами идут вдоль и вдоль стен магазина ,и внутри.

как этот пункт выполнить? Лестницу закрепить к конструкции не представляется возможным.

153. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).
 
может быть в ИОТ написать такую фразу. Хотя это будет противоречит Правилам.

при невозможности закрепления лестницы к строительной или другой конструкции, и не возможности применить страховочную систему необходимо, чтобы лестницу придерживал другой работник.

Хотя это конечно бред.Не спасёт это от падения.
 
Цитата
Лариса.С написал:
применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения
оденьте пояс и пристегните его к стелажу...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
оденьте пояс и пристегните его к стелажу...
Вы шутите? Как пристегнутся к стеллажу? Нет там за что крепится.
Иногда работают над стеллажами!
вы видели стеллажи в Магнитах или Пятёрочках? Вот у нас такие
 
Цитата
Лариса.С написал:
вы видели стеллажи в Магнитах или Пятёрочках?
нет... покажите...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
нет... покажите...
Вы не пользуетесь этой замечательной сетью? Я Вам прямо завидую! shuffle:

Если вдруг начнёт падать работник ,не выдержит стеллаж нагрузку такую . Сверху ещё этим стеллажом с товаром накроет! :weep7:
 
Цитата
Лариса.С написал:
Если вдруг начнёт падать работник ,не выдержит стеллаж нагрузку такую
Да похоже у Вас косяки идут от работника, который скачет как белка по стеллажу. У нас торгаши ящики с пивом (мылом, гвозьдями) со стеллажей не тягают. Электрики вообще не при делах, им стеллаж как подмостье не требуется. Что у Вас за работник, которому ни лестница, ни стремянка не в кайф, стеллаж подавай?
 
Цитата
Лариса.С написал:
какой выход? как выполнять работы?

Почему об этом думает СОТ? Самый умный? Есть же электрики опытные и их нужно спросить!

Цитата
Лариса.С написал:
может быть в ИОТ написать такую фразу. Хотя это будет противоречит Правилам.

А смерть при падании с высоты тоже противоречит правилам?
 
гость гость, Вы не поняли.
Это Павел предлагает закрепиться за стеллаж.
никто по стеллажам не скачет и на них не залезает. те же связисты работают с лестниц и стремянок.
оборудование (видиокамеры )установлены над стеллажами. Как проводить работы по обслуживанию этих видиокамер? Привязь не к чему крепить.
Ту же лестницу устойчиво не зафиксируешь.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 13 След.
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)